witch Опубликовано 10 января, 2008 (изменено) · Жалоба Собственно стоит ИБП powerware 9125 в стойке почти 2 года, треба заменить АКБ но на этом ИБП висят критичные сервера и питание выключать нельзя, можно ли не выключая ИБП заменить в нём АКБ? ктонить знает? Поиск по сайту PW ничего не дал :( просто не работает :( Так-же интересует эта операция для APC Smart UPS 1400 и ещё собственно при попытке подключить бензо-генератор, оба эти ИБП не желают видеть напряжение на входе, хотя напрямую подключая системный блок к генератору, всё работает нормально. подозреваю что ИБП не нравится синусойда от генератора. как можно решить эту проблему? PS так-же подключали "тупой" APC Back UPS 500, он тоже отказался работать от генератора. Изменено 10 января, 2008 пользователем witch Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
комсомолец Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба 2 witch заземлите один из проводов,идущих от генератора к нагрузке. форма тока как раз рояли не играет при нагрузке импульсными БП. Куда критичнее трансформаторные БП к синусоидальности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grama Опубликовано 10 января, 2008 (изменено) · Жалоба Загрубить чувствительнось УПС, и параллельно нагрузку включать (лампочка 100 Вт) По замене в SMART APC батарей написано, что можно менять на горячую. А позвонить производителю (представителю) не пробовали? Я обычно сразу звоню в поддержку APC и выясняю все у инженеров. Изменено 10 января, 2008 пользователем grama Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
witch Опубликовано 10 января, 2008 (изменено) · Жалоба to комсомолец использовалась 3-х контактная система.... земля с генератора на стойку, и фаза и "0" на ИБП. НЕработало, хотя по звуку двигателя генератора, было слышно что подключена нагрузка(звук "натужнее" стал) to grama что именно "загрубить!?" тупой бэк упс работает или от сети либо от АКБ и он отказался работать от генератора... Изменено 10 января, 2008 пользователем witch Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба форма тока как раз рояли не играет при нагрузке импульсными БПа вот для работы ИБП как раз играетменять батареи без выключения ИБП нельзя, у АРС уж точно. по вопросу согласования генератора с ИБП почитайте на форуме http://www.invertor.ru/ там эти вопросы вроде обсуждались. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grama Опубликовано 10 января, 2008 (изменено) · Жалоба У меня возникала подобная проблема с генератором и создавал подобную тему. Нам конкретно помогло перевод чувствительности APC с Sensetiv на Medium. Про замену батарей утверждать не буду, просто недавно при переключении стоек в описании APC встречалась такая информация, возможно я путаю и это относилось к дополнительному блоку батарей. (сейчас посмотрел бегло описание под свой Smart APC RM 3000 , там написано возможность легкой и горячей замены блока батарей) Изменено 10 января, 2008 пользователем grama Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RDS Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба менять батареи без выключения ИБП нельзя, у АРС уж точно.Ето кто тебе такое сказал? А инструкцию к APC UPS прочитать слабо?Две недели назад заменял батареи на своем APC Smart-UPS 1000 RM (т.к. уже месяц как зажёгся красненький светодиодик индицирующий неисправность батареи и периодически включался зуммер). Сервак не отключал, просто открыл батарейный отсек, отключил клемники у батарей, извлек старые батареи, поставил свежие, подключил клемники, закрыл батарейный отсек и потом нажал на кнопочку "Test". После прохождения теста, красненький светодиодик на морде UPSа погас и зуммер меня теперь по ночам не будит. p.s. именно этому бесперебойнику уже исполнилось 11 лет. никогда не отключался. батареи заменяю второй раз... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 10 января, 2008 (изменено) · Жалоба а при чём здесь APC Smart-UPS 1000 RM ? Хотя на сайте apc написано, что у SU 1400 можно, видимо просто у нас когда-то не срослось... Изменено 10 января, 2008 пользователем builder Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
комсомолец Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба 2 builder Наверное Вы меня не правильно поняли....или я не в полном объеме дал нужную инфу. Итак,подробнее- Импульсный БП как нагрузка для генератора переменного тока вполне приемлем при условии соблюдения правил заземления и зануления. Что характерно- эти два понятия лучше не путать. Я так и не понял что Вы имели ввиду когда говорили "а вот для работы ИБП как раз играет". Что "играет" ? Форма тока бензогенератора? (в силу не очень высокой стабильности частоты и не очень хорошей синусоидальности). Если играет- то почему? ИМХО диодный мост и фильтрующая емкость вполне успешно справляются с функцией выплямления и сглаживания для последующей успешной работы силового ключа в ИБП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба Я имел ввиду, что большинство недорогих бензо/дизель-генераторов имеют далеко не идеальную форму выходного напряжения (там не только не очень хорошая синусоида, она ещё "подрезана" на вершинах), что для большинства ИБП недопустимо в качестве входного напряжения и даже при возможности "загрубить" чувствительность - ИБП входит в постоянное переключение сеть/АКБ. ИМХО диодный мост и фильтрующая емкость вполне успешно справляются с функцией выплямления и сглаживания для последующей успешной работы силового ключа в ИБП.Возможно, как-то не доводилось попробовать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
комсомолец Опубликовано 12 января, 2008 · Жалоба Чем Вы можете подтвердить " что для большинства ИБП недопустимо в качестве входного напряжения" та форма тока ,которую выдает бензогенератор?? Сразу на входе стоит в ИБП выпрямительный мост,который выпрямляет и сглаживает. И в силу специфики ИБП диапазон входного напряжения может колебаться "на вполне законных основаниях" в достаточно широком диапазоне. ИМХО все отличие бензогенератора от сети- более высокое внутреннее сопротивление источника и отсутствие "человеческого" заземления. Сделайте хороший контур заземления, на который качественно присобачьте один из двух проводов выхода бензогенератора и все будет ОК! пы.сы. У меня есть бензогенератор,который время от времени приходится использовать для разных потребителей- от системы автономного отопления и дома в целом,до питания компов и станций кабельного ТВ. А многолетний опыт работы в энергогенерации на ТЭС дает возможность судить о многих ,в том числе экзотических, вариантах запитки электроники. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
witch Опубликовано 12 января, 2008 (изменено) · Жалоба у меня стойки заземлены кабелем ПВ3 на 25 "квадратов" на шину защитного заземления в эл. щитовой здания.... при подключении генератора землю от генератора я сажал на стойку. to комсомолец вы предлагаете "0" от генератора ещё на стойку повесить? (у генератора выход фаза+ноль и клейма земли) Изменено 12 января, 2008 пользователем witch Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
комсомолец Опубликовано 12 января, 2008 · Жалоба 2 witch У генератора нет "нуля" или "фазы" по определению!!! Любой провод Вы можете "назначить" нулем или фазой. А вот клемма с соответствующим обозначением должна быть всегда заземлена...или (по понятным объективным причинам) занулена на щиток . (тема заземления и зануления неоднократно поднималась на форуме- не хотелось бы толочь воду в ступе) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Александрович Опубликовано 13 января, 2008 · Жалоба У генератора нет "нуля" или "фазы" по определению!!! Подтверждаю сиё. Домашний мой резервный (однофазный) генератор выдаёт ("визуально") на каждой клемме розетки "по фазе". Заземлять один (любой) провод не пробовал - не было нужды. Хотя и неоднократно видел такие рекомендации. Кстати, аналогично делают с разделительным трансформатором - любой из двух выводов вторичной обмотки можно заземлить, это и будет "ноль". А у трёхфазного генератора, ноль как бы обязан присутствовать по определению. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
desperado Опубликовано 13 января, 2008 · Жалоба попробую обобщить и дополнить. 1. единственный трабл в заземлении нуля это то, что существует некоторая (при нормальной проводке практически нулевая) вероятность, что этот провод заземления может стать единственным.... в случае с генератором это вообще не проблема. 2. если оба контакта генератора гальванически отвязаны от земли, то один из них надо сделать нулем повесив на контур заземления как можно ближе к генератору. 3. некоторые упсы заточены не под глухозаземленную нейтраль (как в совке) а под 2 полуфазы как у каких-то буржуев (не помню как правильно называется. тогда принудительно создавать ноль не стоит. Отличий в силовой части схемы практически нет, отличия в основном в фильтрах и схемах измерения входного напряжения. В любом случае в розетке именно глухозаземленная нейтраль и если от нее УПС работает, то надо и генератор приводить в тоже состояние. 4. практически на всех рэковых упсах замена батарей штатно делается без отключения. на он-лайн упсах для этого есть сервисный байпас. в любом случае, процедура детально описана в инструкции. 5. нормально от генератора работают преимущественно только онлайн (они же в быту "инверторные") упсы, ибо там БП устроен как раз примерно как на компе и он предельно всеяден. Однако многие из них отличаются умом и сообразительностью и бракуют источники с несинусоидальной формой напряжения и высоким сопротивлением источника (генераторы и упсы с несиносуидальным выходом) Помогают - настройка - подключение дополнительной нагрузки (ибо без нагрузки генераторы выдают хрен знает что) 10-30% от мощности генератора. - подключением дополнительных фильтров. первые два пункта практически обязательны. особо умные при переходе на байпас синхронизируют свой генератор с розеткой чтоб перейти на байпас и обратно при нулевом токе. они на дух не переваривают генераторы у которых частота гуляет просто непотребно. Обычные же смарты используют AVR для корректировки входного напряжения, для чего им надо достаточно точно измерять входное напряжение. И при подключении их от генератора обычно бывают проблемы. А у трёхфазного генератора, ноль как бы обязан присутствовать по определению.как бы да и как бы нет. с одной стороны он должен быть, с другой стороны в идеале по нему не должен течь ток. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...