Собственно стоит ИБП powerware 9125 в стойке почти 2 года, треба заменить АКБ но на этом ИБП висят критичные сервера и питание выключать нельзя, можно ли не выключая ИБП заменить в нём АКБ? ктонить знает? Поиск по сайту PW ничего не дал :( просто не работает :( Так-же интересует эта операция для APC Smart UPS 1400

и ещё собственно при попытке подключить бензо-генератор, оба эти ИБП не желают видеть напряжение на входе, хотя напрямую подключая системный блок к генератору, всё работает нормально. подозреваю что ИБП не нравится синусойда от генератора. как можно решить эту проблему?

PS так-же подключали "тупой" APC Back UPS 500, он тоже отказался работать от генератора.

Изменено пользователем witch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 witch

заземлите один из проводов,идущих от генератора к нагрузке.

форма тока как раз рояли не играет при нагрузке импульсными БП. Куда критичнее трансформаторные БП к синусоидальности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Загрубить чувствительнось УПС, и параллельно нагрузку включать (лампочка 100 Вт)

По замене в SMART APC батарей написано, что можно менять на горячую. А позвонить производителю (представителю) не пробовали? Я обычно сразу звоню в поддержку APC и выясняю все у инженеров.

Изменено пользователем grama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

to комсомолец

использовалась 3-х контактная система.... земля с генератора на стойку, и фаза и "0" на ИБП. НЕработало, хотя по звуку двигателя генератора, было слышно что подключена нагрузка(звук "натужнее" стал)

to grama

что именно "загрубить!?" тупой бэк упс работает или от сети либо от АКБ и он отказался работать от генератора...

Изменено пользователем witch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

форма тока как раз рояли не играет при нагрузке импульсными БП
а вот для работы ИБП как раз играет

менять батареи без выключения ИБП нельзя, у АРС уж точно.

по вопросу согласования генератора с ИБП почитайте на форуме

http://www.invertor.ru/ там эти вопросы вроде обсуждались.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня возникала подобная проблема с генератором и создавал подобную тему. Нам конкретно помогло перевод чувствительности APC с Sensetiv на Medium. Про замену батарей утверждать не буду, просто недавно при переключении стоек в описании APC встречалась такая информация, возможно я путаю и это относилось к дополнительному блоку батарей. (сейчас посмотрел бегло описание под свой Smart APC RM 3000 , там написано возможность легкой и горячей замены блока батарей)

Изменено пользователем grama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

менять батареи без выключения ИБП нельзя, у АРС уж точно.
Ето кто тебе такое сказал? А инструкцию к APC UPS прочитать слабо?

Две недели назад заменял батареи на своем APC Smart-UPS 1000 RM (т.к. уже месяц как зажёгся красненький светодиодик индицирующий неисправность батареи и периодически включался зуммер). Сервак не отключал, просто открыл батарейный отсек, отключил клемники у батарей, извлек старые батареи, поставил свежие, подключил клемники, закрыл батарейный отсек и потом нажал на кнопочку "Test". После прохождения теста, красненький светодиодик на морде UPSа погас и зуммер меня теперь по ночам не будит.

 

p.s. именно этому бесперебойнику уже исполнилось 11 лет. никогда не отключался. батареи заменяю второй раз...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а при чём здесь APC Smart-UPS 1000 RM ?

 

Хотя на сайте apc написано, что у SU 1400 можно, видимо просто у нас когда-то не срослось...

Изменено пользователем builder

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 builder

Наверное Вы меня не правильно поняли....или я не в полном объеме дал нужную инфу.

Итак,подробнее-

Импульсный БП как нагрузка для генератора переменного тока вполне приемлем при условии соблюдения правил заземления и зануления. Что характерно- эти два понятия лучше не путать.

 

Я так и не понял что Вы имели ввиду когда говорили "а вот для работы ИБП как раз играет".

Что "играет" ? Форма тока бензогенератора? (в силу не очень высокой стабильности частоты и не очень хорошей синусоидальности).

Если играет- то почему?

ИМХО диодный мост и фильтрующая емкость вполне успешно справляются с функцией выплямления и сглаживания для последующей успешной работы силового ключа в ИБП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я имел ввиду, что большинство недорогих бензо/дизель-генераторов имеют далеко не идеальную форму выходного напряжения (там не только не очень хорошая синусоида, она ещё "подрезана" на вершинах), что для большинства ИБП недопустимо в качестве входного напряжения и даже при возможности "загрубить" чувствительность - ИБП входит в постоянное переключение сеть/АКБ.

ИМХО диодный мост и фильтрующая емкость вполне успешно справляются с функцией выплямления и сглаживания для последующей успешной работы силового ключа в ИБП.
Возможно, как-то не доводилось попробовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чем Вы можете подтвердить " что для большинства ИБП недопустимо в качестве входного напряжения" та форма тока ,которую выдает бензогенератор??

Сразу на входе стоит в ИБП выпрямительный мост,который выпрямляет и сглаживает. И в силу специфики ИБП диапазон входного напряжения может колебаться "на вполне законных основаниях" в достаточно широком диапазоне.

 

ИМХО все отличие бензогенератора от сети- более высокое внутреннее сопротивление источника и отсутствие "человеческого" заземления.

Сделайте хороший контур заземления, на который качественно присобачьте один из двух проводов выхода бензогенератора и все будет ОК!

 

пы.сы.

У меня есть бензогенератор,который время от времени приходится использовать для разных потребителей- от системы автономного отопления и дома в целом,до питания компов и станций кабельного ТВ. А многолетний опыт работы в энергогенерации на ТЭС дает возможность судить о многих ,в том числе экзотических, вариантах запитки электроники.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня стойки заземлены кабелем ПВ3 на 25 "квадратов" на шину защитного заземления в эл. щитовой здания.... при подключении генератора землю от генератора я сажал на стойку.

to комсомолец

вы предлагаете "0" от генератора ещё на стойку повесить?

(у генератора выход фаза+ноль и клейма земли)

Изменено пользователем witch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 witch

У генератора нет "нуля" или "фазы" по определению!!!

Любой провод Вы можете "назначить" нулем или фазой.

А вот клемма с соответствующим обозначением должна быть всегда заземлена...или (по понятным объективным причинам) занулена на щиток .

(тема заземления и зануления неоднократно поднималась на форуме- не хотелось бы толочь воду в ступе)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У генератора нет "нуля" или "фазы" по определению!!!

Подтверждаю сиё.

Домашний мой резервный (однофазный) генератор выдаёт ("визуально") на каждой клемме розетки "по фазе".

 

Заземлять один (любой) провод не пробовал - не было нужды.

Хотя и неоднократно видел такие рекомендации.

 

Кстати, аналогично делают с разделительным трансформатором - любой из двух выводов вторичной обмотки можно заземлить, это и будет "ноль".

 

А у трёхфазного генератора, ноль как бы обязан присутствовать по определению.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробую обобщить и дополнить.

 

1. единственный трабл в заземлении нуля это то, что существует некоторая (при нормальной проводке практически нулевая) вероятность, что этот провод заземления может стать единственным.... в случае с генератором это вообще не проблема.

 

2. если оба контакта генератора гальванически отвязаны от земли, то один из них надо сделать нулем повесив на контур заземления как можно ближе к генератору.

 

3. некоторые упсы заточены не под глухозаземленную нейтраль (как в совке) а под 2 полуфазы как у каких-то буржуев (не помню как правильно называется. тогда принудительно создавать ноль не стоит. Отличий в силовой части схемы практически нет, отличия в основном в фильтрах и схемах измерения входного напряжения. В любом случае в розетке именно глухозаземленная нейтраль и если от нее УПС работает, то надо и генератор приводить в тоже состояние.

 

4. практически на всех рэковых упсах замена батарей штатно делается без отключения. на он-лайн упсах для этого есть сервисный байпас. в любом случае, процедура детально описана в инструкции.

 

5. нормально от генератора работают преимущественно только онлайн (они же в быту "инверторные") упсы, ибо там БП устроен как раз примерно как на компе и он предельно всеяден. Однако многие из них отличаются умом и сообразительностью и бракуют источники с несинусоидальной формой напряжения и высоким сопротивлением источника (генераторы и упсы с несиносуидальным выходом) Помогают

- настройка

- подключение дополнительной нагрузки (ибо без нагрузки генераторы выдают хрен знает что) 10-30% от мощности генератора.

- подключением дополнительных фильтров.

первые два пункта практически обязательны.

 

особо умные при переходе на байпас синхронизируют свой генератор с розеткой чтоб перейти на байпас и обратно при нулевом токе. они на дух не переваривают генераторы у которых частота гуляет просто непотребно.

 

Обычные же смарты используют AVR для корректировки входного напряжения, для чего им надо достаточно точно измерять входное напряжение. И при подключении их от генератора обычно бывают проблемы.

 

А у трёхфазного генератора, ноль как бы обязан присутствовать по определению.
как бы да и как бы нет. с одной стороны он должен быть, с другой стороны в идеале по нему не должен течь ток.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.