Andrey75 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба Всем доброе утро! есть темное волокно на расстоянии 10 км. необходимо соединить две серверные с пробросом СХД и ethernet подскажите какие есть варианты Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MMM Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба Посветить в волокно лазером? Ну и помнить, что 10км - это задержка примерно 50мкс в одну сторону. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, MMM сказал: это задержка примерно 50мкс в одну сторону При использовании больший фреймов (а СХД это одна из основных причин использовать jumbo-frame) это не столь критично. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MMM Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба в СХД вообще может Fibre Channel оказаться... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Andrey75 сказал: пробросом СХД А СХД, она в IP или таки FC? Если в IP то трудностей никаких. Натягиваете 10-25-40-100G между серверными и пусть там живёт себе трафик вашей СХД. Если же СХД FC, то немного сложнее. Подбираете совместимые "цветные" SFP или покупаете/прошиваете у НАГа, CWDM и погнали! Есть так же вариант с FCoIP от Brocade. Они иногда всплывают на Авито за копейки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба 9 часов назад, Andrey75 сказал: есть темное волокно на расстоянии 10 км. А, собственно волокон - сколько? И это мономод или мультимод? И по СХД да, нужны уточнения по технологии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey75 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба два волокна, одномодовое СХД на FC тоже мысли на цветные SFP, спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба Если два волокна, то самое простое - по одному пустить FC, по другому Ethernet. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Andrey75 сказал: СХД на FC тоже мысли на цветные SFP, спасибо! Со всякими "уплотнителями" FC иногда ведет себя очень странно, вернее, уплотнители поступают странно с кадрами FC. Например, не передают биты FEC, и если FEC на железе включен по дефолту, а часто так и есть, то линки может не подняться, или подняться со скоростью на шаг ниже, т.е. 8 вместо 16, например. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба 7 минут назад, jffulcrum сказал: Со всякими "уплотнителями" FC иногда ведет себя очень странно, вернее, уплотнители поступают странно с кадрами FC. А чем CWDM муксу практиковать расизм и дискриминацию?!? Он же просто цветной фильтр... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба Если это passive мукс, то, наверное, проблем не возникнет. А вот активные могут...активничать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...