Перейти к содержимому
Калькуляторы

Проброс данным СХД и Ethernet по волокну

Всем доброе утро!
есть темное волокно на расстоянии 10 км.

необходимо соединить две серверные с пробросом СХД и ethernet
подскажите какие есть варианты

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посветить в волокно лазером? Ну и помнить, что 10км - это задержка примерно 50мкс в одну сторону.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, MMM сказал:

это задержка примерно 50мкс в одну сторону

При использовании больший фреймов (а СХД это одна из основных причин использовать jumbo-frame) это не столь критично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, Andrey75 сказал:

пробросом СХД

А СХД, она в IP или таки FC?

Если в IP то трудностей никаких. Натягиваете 10-25-40-100G между серверными и пусть там живёт себе трафик вашей СХД.

Если же СХД FC, то немного сложнее. Подбираете совместимые "цветные" SFP или покупаете/прошиваете у НАГа, CWDM и погнали!

Есть так же вариант с FCoIP от Brocade. Они иногда всплывают на Авито за копейки.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, Andrey75 сказал:

есть темное волокно на расстоянии 10 км.

А, собственно волокон - сколько? И это мономод или мультимод? И по СХД да, нужны уточнения по технологии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

два волокна, одномодовое
СХД на FC
тоже мысли на цветные SFP, спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если два волокна, то самое простое - по одному пустить FC, по другому Ethernet.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Andrey75 сказал:

СХД на FC
тоже мысли на цветные SFP, спасибо!

 

Со всякими "уплотнителями" FC иногда ведет себя очень странно, вернее, уплотнители поступают странно с кадрами FC. Например, не передают биты FEC, и если FEC на железе включен по дефолту, а часто так и есть, то линки может не подняться, или подняться со скоростью на шаг ниже, т.е. 8 вместо 16, например.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, jffulcrum сказал:

Со всякими "уплотнителями" FC иногда ведет себя очень странно, вернее, уплотнители поступают странно с кадрами FC.

А чем CWDM муксу практиковать расизм и дискриминацию?!? Он же просто цветной фильтр...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если это passive мукс, то, наверное, проблем не возникнет. А вот активные могут...активничать. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.