Заземление арматуры ВОЛС при подвесе совместно на опоре ВЛ-6/10кВ

Есть трасса ВОЛС, которая подвешивается самонесущим кабелем типа ДТП на опорах ВЛ-6/10кВ (ниже СИП)

Вопрос: нужно ли заземлять арматуру ВОЛС?

Если да, то как: на существующий спуск заземления опоры или на отдельный?

Опоры на трассе как деревянные, так и металлические 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У данного Заказчика в ТУ ничего не написано. Однако на РЖД, например, все кронштейны (арматура) заземляются на заземляющий спуск опоры.  

 

 

Изменено пользователем Volkov_ss

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет таких нормативных требований в обшепринятых документах - нормах ПУЭ и Россетей. И зачем это надо - не вполне ясно (хотя можно догадываться, почему так сделано на ж/д). Можно много измыслить, конечно, но если нет отдельных указаний проекта, то по умолчанию - не выполняется.

Тем более, там СИП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.12.2021 в 17:29, frol13 сказал:

Нет таких нормативных требований в обшепринятых документах - нормах ПУЭ и Россетей. И зачем это надо - не вполне ясно (хотя можно догадываться, почему так сделано на ж/д). Можно много измыслить, конечно, но если нет отдельных указаний проекта, то по умолчанию - не выполняется.

Тем более, там СИП.

ГОСТ Р 58882-2020
7.5.1 Характеристики заземляющих устройств воздушных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ
7.5.3 Требования к конструкции заземляющего устройства кабельных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ
7.6.5 Требования к заземляющим устройствам опор воздушных линий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, dryukov сказал:

ГОСТ Р 58882-2020

Этот ГОСТ о самих заземляющих устройствах, а не о требованиях по их наличию. 

Не знаю норм о необходимости заземления арматуры ОКСН. Если есть таковые, укажите, пож.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПУЭ не документ, просто сборник на момент издания.

7.5.1.2 Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты не заземляются.


7.6.5.2 Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику.


Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
 

Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых проводится совместная подвеска, должны быть заземлены.

 

-------------
По фиг какой кабель, требования к устройствам заземления не зависят от типа кабеля, разговор про арматуру опор.
Если совместная подвеска то однозначно заземлять, на PEN СИП-а.
Если переход через дорогу тоже заземлять.
Если на опоре есть заземление заземлять.

Если просто СИП на деревянных опорах со всеми изолированными жилами и опора не заземлена можно не заземлять и не цеплять к PEN, кроме опор где стоят разрядники.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 24.01.2022 в 16:37, frol13 сказал:

Этот ГОСТ о самих заземляющих устройствах, а не о требованиях по их наличию. 

Не знаю норм о необходимости заземления арматуры ОКСН. Если есть таковые, укажите, пож.

арматура для ВЛ она и есть арматура, для какого типа кабеля она предназначена не важно.

Если у вас совместная подвеска то все опоры заземлены, иначе пробитый изолятор 10КВ начнет шить на ближайшую арматуру и PEN землю, в итоге все провода спекутся.
Цепляйте на землю опоры, надежней и при монтаже СИП заземление не будет нарушаться.

   
Изменено пользователем dryukov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@dryukov , Вы неправы. Посмотрите свой документ, там указано, что должно быть заземлено на ВЛ более 1 кВ. 

Не требуется землить арматуру ОКСН. Есть ФСК-вский стандарт по ВОЛС ВЛ, там каждый чих расписан. Не требуется землить арматуру ОКСН.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 25.01.2022 в 14:55, dryukov сказал:

и арматура железобетонных элементов опор

Арматура ЖБ опор это не линейная (отдельная) навесная монтируемая арматура...

 

В 27.01.2022 в 01:48, frol13 сказал:

Не требуется землить арматуру ОКСН.

Это сколько нужно металла на заземление арматуры ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 27.01.2022 в 00:48, frol13 сказал:

@dryukov , Вы неправы. Посмотрите свой документ, там указано, что должно быть заземлено на ВЛ более 1 кВ. 

Не требуется землить арматуру ОКСН. Есть ФСК-вский стандарт по ВОЛС ВЛ, там каждый чих расписан. Не требуется землить арматуру ОКСН.

СТО 34.01-9.1-001-2018 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ
Общие технические требования Стандарт организации
8. Указания по монтажу
8.5. Проектирование подвески кабеля должно проводиться в соответствии с рекомендациями по проектированию, которые предоставляет поставщик кабеля.
8.6. Монтаж ОК должен производиться в соответствии с инструкцией помонтажу ОК, предоставляемой изготовителем


Можно и так, вопрос кто принимать будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 27.01.2022 в 09:46, dryukov сказал:

СТО 34.01-9.1-001-2018 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ

Вы опять не туда смотрите.:) Этот документ устанавливает общие требования к кабелям! Это ОТУ для производства и приемки кабеля!

Гуглите из этой же серии ВОЛС ВЛ Правила проектирования, строительства и эксплуатации.

P.S. Ошибся маленько. Вы указали не ОТУ (ещё и такие есть) а технические требования.

А номер документа СТО 56947007-33.180.10.172-2014. «Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше». Там много всего наворочено, но землить ОКСН не требуют.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.