Jump to content

Recommended Posts

Posted

Есть трасса ВОЛС, которая подвешивается самонесущим кабелем типа ДТП на опорах ВЛ-6/10кВ (ниже СИП)

Вопрос: нужно ли заземлять арматуру ВОЛС?

Если да, то как: на существующий спуск заземления опоры или на отдельный?

Опоры на трассе как деревянные, так и металлические 

 

Posted (edited)

У данного Заказчика в ТУ ничего не написано. Однако на РЖД, например, все кронштейны (арматура) заземляются на заземляющий спуск опоры.  

 

 

Edited by Volkov_ss
Posted

Нет таких нормативных требований в обшепринятых документах - нормах ПУЭ и Россетей. И зачем это надо - не вполне ясно (хотя можно догадываться, почему так сделано на ж/д). Можно много измыслить, конечно, но если нет отдельных указаний проекта, то по умолчанию - не выполняется.

Тем более, там СИП.

  • 1 month later...
Posted
В 09.12.2021 в 17:29, frol13 сказал:

Нет таких нормативных требований в обшепринятых документах - нормах ПУЭ и Россетей. И зачем это надо - не вполне ясно (хотя можно догадываться, почему так сделано на ж/д). Можно много измыслить, конечно, но если нет отдельных указаний проекта, то по умолчанию - не выполняется.

Тем более, там СИП.

ГОСТ Р 58882-2020
7.5.1 Характеристики заземляющих устройств воздушных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ
7.5.3 Требования к конструкции заземляющего устройства кабельных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ
7.6.5 Требования к заземляющим устройствам опор воздушных линий

Posted
4 часа назад, dryukov сказал:

ГОСТ Р 58882-2020

Этот ГОСТ о самих заземляющих устройствах, а не о требованиях по их наличию. 

Не знаю норм о необходимости заземления арматуры ОКСН. Если есть таковые, укажите, пож.

Posted

ПУЭ не документ, просто сборник на момент издания.

7.5.1.2 Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты не заземляются.


7.6.5.2 Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику.


Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
 

Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых проводится совместная подвеска, должны быть заземлены.

 

-------------
По фиг какой кабель, требования к устройствам заземления не зависят от типа кабеля, разговор про арматуру опор.
Если совместная подвеска то однозначно заземлять, на PEN СИП-а.
Если переход через дорогу тоже заземлять.
Если на опоре есть заземление заземлять.

Если просто СИП на деревянных опорах со всеми изолированными жилами и опора не заземлена можно не заземлять и не цеплять к PEN, кроме опор где стоят разрядники.

Posted (edited)
В 24.01.2022 в 16:37, frol13 сказал:

Этот ГОСТ о самих заземляющих устройствах, а не о требованиях по их наличию. 

Не знаю норм о необходимости заземления арматуры ОКСН. Если есть таковые, укажите, пож.

арматура для ВЛ она и есть арматура, для какого типа кабеля она предназначена не важно.

Если у вас совместная подвеска то все опоры заземлены, иначе пробитый изолятор 10КВ начнет шить на ближайшую арматуру и PEN землю, в итоге все провода спекутся.
Цепляйте на землю опоры, надежней и при монтаже СИП заземление не будет нарушаться.

   
Edited by dryukov
Posted

@dryukov , Вы неправы. Посмотрите свой документ, там указано, что должно быть заземлено на ВЛ более 1 кВ. 

Не требуется землить арматуру ОКСН. Есть ФСК-вский стандарт по ВОЛС ВЛ, там каждый чих расписан. Не требуется землить арматуру ОКСН.

Posted
В 25.01.2022 в 14:55, dryukov сказал:

и арматура железобетонных элементов опор

Арматура ЖБ опор это не линейная (отдельная) навесная монтируемая арматура...

 

В 27.01.2022 в 01:48, frol13 сказал:

Не требуется землить арматуру ОКСН.

Это сколько нужно металла на заземление арматуры ))

Posted
В 27.01.2022 в 00:48, frol13 сказал:

@dryukov , Вы неправы. Посмотрите свой документ, там указано, что должно быть заземлено на ВЛ более 1 кВ. 

Не требуется землить арматуру ОКСН. Есть ФСК-вский стандарт по ВОЛС ВЛ, там каждый чих расписан. Не требуется землить арматуру ОКСН.

СТО 34.01-9.1-001-2018 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ
Общие технические требования Стандарт организации
8. Указания по монтажу
8.5. Проектирование подвески кабеля должно проводиться в соответствии с рекомендациями по проектированию, которые предоставляет поставщик кабеля.
8.6. Монтаж ОК должен производиться в соответствии с инструкцией помонтажу ОК, предоставляемой изготовителем


Можно и так, вопрос кто принимать будет.

Posted
В 27.01.2022 в 09:46, dryukov сказал:

СТО 34.01-9.1-001-2018 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ

Вы опять не туда смотрите.:) Этот документ устанавливает общие требования к кабелям! Это ОТУ для производства и приемки кабеля!

Гуглите из этой же серии ВОЛС ВЛ Правила проектирования, строительства и эксплуатации.

P.S. Ошибся маленько. Вы указали не ОТУ (ещё и такие есть) а технические требования.

А номер документа СТО 56947007-33.180.10.172-2014. «Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше». Там много всего наворочено, но землить ОКСН не требуют.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.