semop Posted February 24, 2020 Posted February 24, 2020 Здравствуйте. У GL есть прекрасное решение для ИБП на узлах: Работают в сборке GL-ups-6012 c ERD-2.3. Все прекрасно, к выпрямителю подключена АКБ на 33Ач и 1-2 коммутатора класса DGS (до 35-50Вт) живут на батарейке около 6 часов. Так же на выпрямителе есть сухие контакты, которые соединены с ERD-2.3, и которая по SNMP отправляет все на сервер мониторинга. Сборка весьма бюджетная получается. Причем у выпрямителя есть 2 канала. Можно подключить 2 коммутатора. Нам этого достаточно. http://www.giga-link.ru/catalog/section/IBP/UPS_sw/product/GL-UPS6012/ Но из-за того есть в природе коммутаторы с мощностью более 60Вт, я ее применить не могу, т.к. выпрямитель сам на 60Вт. Есть ли у SNR или еще какого то вендора решение аналогично этому? Нужен выпрямитель с snmp мониторингом/сухими контактами на 150-200Вт. Занедорого. RPS не у всех есть. 220 разъем - у всех AC. Самое простое что я смог подобрать аналогично этой схеме в стоке - это ИБП https://shop.nag.ru/catalog/09836.IBP-UPS/11947.Line-Interactive/32186.SNR-UPS-LID-600-XPS (подключение внешних АКБ, и мониторинг). Но он без модуля и АКБ. Решение от GL в сборе получается около 10-12тр(включая АКБ и SNMP). Если брать ИПБ, то там уже около 26тр. https://shop.nag.ru/catalog/21052.Istochniki-pitaniya/27831.Raznoe/22524.PSC-160A-C - 160Вт, 1 канал. Маловато будет. https://shop.nag.ru/catalog/21052.Istochniki-pitaniya/27831.Raznoe/31441.DRC-100A-MW#link-params - опять 60Вт. Вставить ник Quote
alvisid Posted February 24, 2020 Posted February 24, 2020 Почему маловато 160Вт если коммутатор около 60Вт?!! Вы сами себе противоречите Вставить ник Quote
semop Posted February 25, 2020 Author Posted February 25, 2020 @alvisid 1 канала маловато. Мне надо подключить к такому ИБП 2 коммутатора с мощностью +- 60Вт, Вставить ник Quote
alvisid Posted February 25, 2020 Posted February 25, 2020 (edited) 1 - там два канала, и все равно вам тогда не подходит 2 - так 1 канал лучше чем два маломощных :) Edited February 25, 2020 by alvisid Вставить ник Quote
Adim Posted February 27, 2020 Posted February 27, 2020 чтоб не плодить ...для DGS-3420.... что посоветуете в качестве ибп? п.с. щяс стоят apc-500 коих хватает на час Вставить ник Quote
alvisid Posted February 27, 2020 Posted February 27, 2020 11 часов назад, Adim сказал: чтоб не плодить ...для DGS-3420.... что посоветуете в качестве ибп? п.с. щяс стоят apc-500 коих хватает на час http://proline.biz.ua/ef9012 Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted February 28, 2020 Posted February 28, 2020 Таких UPS полно, я бы выбрал meanwell, все-таки надежность у них хорошая. Вставить ник Quote
Adim Posted February 28, 2020 Posted February 28, 2020 2 часа назад, [anp/hsw] сказал: meanwell а какой именно под эти узлы? Вставить ник Quote
ShumBor Posted February 28, 2020 Posted February 28, 2020 (edited) Аналог GL-ups-6012 можно брать в ммп ирбис - ИБП60, стоит дешевле, но иногда идет под заказ. А так для нагрузки более 50Вт юзаем meanwell AD-155A, правда канал на акум всего 0,5А, а мониторим через https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-IoT/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 или любую старую сетевую железку (неуправляшка, древняя тд и т.п.) в негарантированной розетке. Edited February 28, 2020 by ShumBor Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted February 28, 2020 Posted February 28, 2020 1 час назад, Adim сказал: а какой именно под эти узлы? Согласно спецификации, эти коммутаторы 43-48вт потребляют, так что AD-55A вполне подходят. Вставить ник Quote
alvisid Posted February 28, 2020 Posted February 28, 2020 1 час назад, ShumBor сказал: Аналог GL-ups-6012 можно брать в ммп ирбис - ИБП60, стоит дешевле, но иногда идет под заказ. А так для нагрузки более 50Вт юзаем meanwell AD-155A, правда канал на акум всего 0,5А, а мониторим через https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-IoT/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 или любую старую сетевую железку (неуправляшка, древняя тд и т.п.) в негарантированной розетке. Какие аккумуляторы используете? Максимум и сколько заряжаются? Вставить ник Quote
ShumBor Posted February 28, 2020 Posted February 28, 2020 @alvisid Используем 17 Ач. Время заряда не считали, агрегацию на SNR-S2995G-24FX-DC ИБП60 держит около 4-5 часов (AD-155A взяли на узлы где более 1 железки). У нас по регламенту если пропало более чем на 3 часа - то везут заряженный акум с офиса, дабы не рисковать (а иногда и 2*17 Ач если известно что будет долгое отключение) + раз в 2 года замена акб Вставить ник Quote
semop Posted March 2, 2020 Author Posted March 2, 2020 В 28.02.2020 в 15:33, ShumBor сказал: (AD-155A взяли на узлы где более 1 железки) Через колодку с выхода? Шину поставили грубо говоря, увеличив количество разъемов у канала? Вставить ник Quote
ShumBor Posted March 2, 2020 Posted March 2, 2020 @semop 2 провода зажимались в штатный разъем. Если надо больше то ставят колодки/нулевые шинки Вставить ник Quote
xeroin Posted July 9, 2020 Posted July 9, 2020 (edited) Модели от менвела с функцией ибп Подключай к ней любую ерд и мониторить хоть тем же самым дудом Если нужно без кожуха: они дешевле Edited July 9, 2020 by xeroin Вставить ник Quote
Recommended Posts