Здравствуйте.

 

У GL есть прекрасное решение для ИБП на узлах:

Работают в сборке GL-ups-6012 c ERD-2.3. Все прекрасно, к выпрямителю подключена АКБ на 33Ач и 1-2 коммутатора класса DGS (до 35-50Вт) живут на батарейке около 6 часов.

Так же на выпрямителе есть сухие контакты, которые соединены с ERD-2.3, и которая по SNMP отправляет все на сервер мониторинга.

Сборка весьма бюджетная получается.

Причем у выпрямителя есть 2 канала. Можно подключить 2 коммутатора. Нам этого достаточно.

http://www.giga-link.ru/catalog/section/IBP/UPS_sw/product/GL-UPS6012/

 

 

Но из-за того есть в природе коммутаторы с мощностью более 60Вт, я ее применить не могу, т.к. выпрямитель сам на 60Вт.

Есть ли у SNR или еще какого то вендора решение аналогично этому? Нужен выпрямитель с snmp мониторингом/сухими контактами на 150-200Вт.

Занедорого.

 

RPS не у всех есть. 220 разъем - у всех AC.

 

Самое простое что я смог подобрать аналогично этой схеме в стоке - это ИБП https://shop.nag.ru/catalog/09836.IBP-UPS/11947.Line-Interactive/32186.SNR-UPS-LID-600-XPS  (подключение внешних АКБ, и мониторинг). Но он без модуля и АКБ.

Решение от GL в сборе получается около 10-12тр(включая АКБ и SNMP). Если брать ИПБ, то там уже около 26тр.

 

https://shop.nag.ru/catalog/21052.Istochniki-pitaniya/27831.Raznoe/22524.PSC-160A-C - 160Вт, 1 канал. Маловато будет.

https://shop.nag.ru/catalog/21052.Istochniki-pitaniya/27831.Raznoe/31441.DRC-100A-MW#link-params - опять 60Вт.

 

 

Posted (edited)

Аналог GL-ups-6012 можно брать в ммп ирбис - ИБП60, стоит дешевле, но иногда идет под заказ.

А так для нагрузки более 50Вт юзаем meanwell AD-155A, правда канал на акум всего 0,5А, а мониторим через https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-IoT/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 или любую старую сетевую железку (неуправляшка, древняя тд и т.п.) в негарантированной розетке.

Edited by ShumBor
Posted
1 час назад, ShumBor сказал:

Аналог GL-ups-6012 можно брать в ммп ирбис - ИБП60, стоит дешевле, но иногда идет под заказ.

А так для нагрузки более 50Вт юзаем meanwell AD-155A, правда канал на акум всего 0,5А, а мониторим через https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-IoT/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 или любую старую сетевую железку (неуправляшка, древняя тд и т.п.) в негарантированной розетке.

Какие аккумуляторы используете? Максимум и сколько заряжаются?

Posted

@alvisid 

Используем 17 Ач.

Время заряда не считали, агрегацию на SNR-S2995G-24FX-DC ИБП60 держит около 4-5 часов (AD-155A взяли на узлы где более 1 железки).

У нас по регламенту если пропало более чем на  3 часа - то везут заряженный акум с офиса, дабы не рисковать (а иногда и 2*17 Ач если известно что будет долгое отключение) + раз в 2 года замена акб

 

Posted
В 28.02.2020 в 15:33, ShumBor сказал:

(AD-155A взяли на узлы где более 1 железки)

Через колодку с выхода?

Шину поставили грубо говоря, увеличив количество разъемов у канала?

  • 4 months later...
Posted (edited)

 

Модели от менвела с функцией ибп

Подключай к ней любую ерд и мониторить хоть тем же самым дудом

image.thumb.png.966d9c08466aa4f1c5e5a8354546f3d3.png

 

 

Если нужно без кожуха:

image.thumb.png.cc95d42f3ff89896ddef3ebe31f3278b.png

они дешевле

image.png

Edited by xeroin

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.