SNR-Ethernet_rs232/485 как подключить Геркон-4 по rs-485

добрый день! уже вторую неделю бьюсь с подключением счётчика воды Геркон-4 по RS-485 с помощью SNR-Ethernet_rs232/485. Подключаюсь к ERD настраиваю RS-485 согласно паспорту Геркона-4, поднимаю соединение с сервером на ERD(все ок) мигает красным лампочка ACT, команды шлю, ответа нет, обмен не идет. Подключаюсь к Геркону с ПК напрямую через USB/RS-485 обмен с Герконом проходит успешно. В чем может быть проблема? как проверить работу RS-485?

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, Big_Belly сказал:

добрый день! уже вторую неделю бьюсь с подключением счётчика воды Геркон-4 по RS-485 с помощью SNR-Ethernet_rs232/485. Подключаюсь к ERD настраиваю RS-485 согласно паспорту Геркона-4, поднимаю соединение с сервером на ERD(все ок) мигает красным лампочка ACT, команды шлю, ответа нет, обмен не идет. Подключаюсь к Геркону с ПК напрямую через USB/RS-485 обмен с Герконом проходит успешно. В чем может быть проблема? как проверить работу RS-485?

Добрый день. Какая версия прошивки используется в вашем SNR-Ethernet_rs232/485 ?
 

 

13 часов назад, Big_Belly сказал:

как проверить работу RS-485?

Можете попробовать подключить  SNR-Ethernet_rs232/485 напрямую к ПК через USB/RS-485. И попробовать отправить и принять данные через терминал, например через PuTTY.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Bad_cemka сказал:

Добрый день. Какая версия прошивки используется в вашем SNR-Ethernet_rs232/485 ?

Версия прошивки 1.5

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, Big_Belly сказал:

Версия прошивки 1.5

К сожалению счетчика Геркон-4 в наличии не имеется, проверить работоспособность не сможем. 

1. Проверьте работоспособность конвертера.

 

В 25.04.2019 в 08:24, Bad_cemka сказал:

Можете попробовать подключить  SNR-Ethernet_rs232/485 напрямую к ПК через USB/RS-485. И попробовать отправить и принять данные через терминал, например через PuTTY.

2. Если конвертер работает исправно, то скорее всего дело в неправильном подключении или не верно указаных настройках. Проверьте правильность подключения A -> A, B -> B. Если не уверены, то просто попробуйте поменять провода местами. Настройки конвертера должны быть такими же, как на рисунке ниже.

Screenshot_222.thumb.png.5ecd871a3ef9645b1aa0c399494b840e.png

 

3. Можете с помощью программы USR-VCOM посмотреть запросы, которые программа отправляет на устройство и ответы на них. Описание самих запросов и ответов есть в документации датчика.

Edited by Bad_cemka

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 24.04.2019 в 18:23, Big_Belly сказал:

добрый день! уже вторую неделю бьюсь с подключением счётчика воды Геркон-4 по RS-485 с помощью SNR-Ethernet_rs232/485. Подключаюсь к ERD настраиваю RS-485 согласно паспорту Геркона-4, поднимаю соединение с сервером на ERD(все ок) мигает красным лампочка ACT, команды шлю, ответа нет, обмен не идет. Подключаюсь к Геркону с ПК напрямую через USB/RS-485 обмен с Герконом проходит успешно. В чем может быть проблема? как проверить работу RS-485?

Для начала бы понять, всё таки какой прибор в качестве конвертера вы используете?

Если есть возможность напишите артикул.

Напишите настройки конвертера, лучше скриншотом