Bad_cemka
Пользователи-
Posts
25 -
Joined
-
Last visited
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
-
Bad_cemka started following Обновление прошивки устройства SNR-ERD-PROject-2 , SNR-ERD-4 и Смартафон , Управление внешней нагрузкой SNR-ERD-4s командной строкой and 6 others
-
Добрый день. Управлять внешними устройствами со смартфона можно с помощью протокола MQTT. Подробнее есть в инструкции. Пример, наиболее подходящий под ваш случай есть в разделе "4.7 Пример реализации API. MQTT Dash" на рисунке 6.
-
Подключение SNR-DTS-2 к SNR-ERD-4s
Bad_cemka replied to Tualua's topic in Автоматизация на основе SNR-ERD
-
Подключение SNR-DTS-2 к SNR-ERD-4s
Bad_cemka replied to Tualua's topic in Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день, инструкция для по подключению датчиков доступна в документации для ерд 4 на странице 57. Доступ по ссылке: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Documents/Manual SNR-ERD-4.pdf -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
Bad_cemka replied to Victor Pestov's topic in Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день, можете посмотреть MQTT_manual в нем есть инструкция по настройке mosquitto. -
К сожалению счетчика Геркон-4 в наличии не имеется, проверить работоспособность не сможем. 1. Проверьте работоспособность конвертера. 2. Если конвертер работает исправно, то скорее всего дело в неправильном подключении или не верно указаных настройках. Проверьте правильность подключения A -> A, B -> B. Если не уверены, то просто попробуйте поменять провода местами. Настройки конвертера должны быть такими же, как на рисунке ниже. 3. Можете с помощью программы USR-VCOM посмотреть запросы, которые программа отправляет на устройство и ответы на них. Описание самих запросов и ответов есть в документации датчика.
-
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
Bad_cemka replied to Victor Pestov's topic in Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день. Да, вы правы, начиная с версии прошивки 1.8 все подключенные устройства определяются автоматически. Да, oid обнаруженные snmpwalk постоянные и могут использоваться для мониторинга. -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
Bad_cemka replied to Victor Pestov's topic in Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день, поддержка датчика SNR-RSSensor-H/T/P была добавлена в версии прошивки 1.7. На данный момент последняя версия прошивки 1.11(скачать). Определение ревизии платы в старых версиях прошивок отличается от новых, поэтому ревизия платы скорее всего не актуальна(ревизия также написана на самой плате, если посмотрите, то там скорее всего будет ревизия 4.0 – 4.2). Попробуйте установить актуальную версию прошивки по ссылке выше, если возникнут неполадки, то всегда можете восстановить старую версию прошивки через tftpd. Архив со старыми версиями прошивок доступен по ссылке. -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
Bad_cemka replied to Victor Pestov's topic in Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день. Не могли бы вы назвать версию прошивки устройства и показать текущую конфигурацию синхронной работы на обоих устройствах? -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
Bad_cemka replied to Victor Pestov's topic in Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день. На данный момент(в release версии могут быть изменения) В industrial версии планируется прекратить поддержку таких функций как: – MQTT; – Гигростат; – Синхронная работа; – Пид-регулятор. Да, будет возможность смены версии перепрошивкой. -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
Bad_cemka replied to Victor Pestov's topic in Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день. Да, все верно, с версии 1.8 поддержка L2TP-клиента была временно приостановлена. Но в дальнейшем планируется разделение ПО для контроллера, на версии home/industrial и в industrial версии планируется возобновить поддержку L2TP. -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
Bad_cemka replied to Victor Pestov's topic in Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день, по поводу "раз в 2-3 дня контроллер перестает передавать состояние по MQTT", постараемся исправить в одной из следующих версий. Ответ на вопрос: Данные датчика фазы публикуются в топик "erd-4/[mac]/DIO/6/0/state" 0 - при переключении в состояние YES. 1 - при переключении в состояние NO. Проверено на последней версии прошивки, все работает исправно. Проверьте меняется ли состояние датчика в веб. -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
Bad_cemka replied to Victor Pestov's topic in Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день! Спасибо за обратную связь. На данный момент трафик MQTT действительно ни как не шифруется, планируется добавить шифрование TLS(SSL) в одной из следующих версий, постараемся добавить как можно раньше. Также мы помним о вашей просьбе добавить возможность опрашивать несколько хостов в сетевой диагностике, но реализация данного функционала вызвала некоторые затруднения, постараемся найти решение и также добавить данный функционал в следующую версию прошивки. -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
Bad_cemka replied to Victor Pestov's topic in Автоматизация на основе SNR-ERD
Уточню. На данный момент поддерживается суммарно 5 устройств, а не 5+5.