Jump to content
Калькуляторы

Bad_cemka

Пользователи
  • Content Count

    25
  • Joined

  • Last visited

About Bad_cemka

  • Rank
    Абитуриент

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Добрый день. Управлять внешними устройствами со смартфона можно с помощью протокола MQTT. Подробнее есть в инструкции. Пример, наиболее подходящий под ваш случай есть в разделе "4.7 Пример реализации API. MQTT Dash" на рисунке 6.
  2. Для этого нужно подключить их параллельно, как на схеме ниже.
  3. Добрый день, инструкция для по подключению датчиков доступна в документации для ерд 4 на странице 57. Доступ по ссылке: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Documents/Manual SNR-ERD-4.pdf
  4. Добрый день, можете посмотреть MQTT_manual в нем есть инструкция по настройке mosquitto.
  5. К сожалению счетчика Геркон-4 в наличии не имеется, проверить работоспособность не сможем. 1. Проверьте работоспособность конвертера. 2. Если конвертер работает исправно, то скорее всего дело в неправильном подключении или не верно указаных настройках. Проверьте правильность подключения A -> A, B -> B. Если не уверены, то просто попробуйте поменять провода местами. Настройки конвертера должны быть такими же, как на рисунке ниже. 3. Можете с помощью программы USR-VCOM посмотреть запросы, которые программа отправляет на устройство и ответы на них. Описание самих запросов и ответов есть в документации датчика.
  6. Добрый день. Какая версия прошивки используется в вашем SNR-Ethernet_rs232/485 ? Можете попробовать подключить SNR-Ethernet_rs232/485 напрямую к ПК через USB/RS-485. И попробовать отправить и принять данные через терминал, например через PuTTY.
  7. Добрый день. Да, вы правы, начиная с версии прошивки 1.8 все подключенные устройства определяются автоматически. Да, oid обнаруженные snmpwalk постоянные и могут использоваться для мониторинга.
  8. Добрый день, поддержка датчика SNR-RSSensor-H/T/P была добавлена в версии прошивки 1.7. На данный момент последняя версия прошивки 1.11(скачать). Определение ревизии платы в старых версиях прошивок отличается от новых, поэтому ревизия платы скорее всего не актуальна(ревизия также написана на самой плате, если посмотрите, то там скорее всего будет ревизия 4.0 – 4.2). Попробуйте установить актуальную версию прошивки по ссылке выше, если возникнут неполадки, то всегда можете восстановить старую версию прошивки через tftpd. Архив со старыми версиями прошивок доступен по ссылке.
  9. Добрый день. Не могли бы вы назвать версию прошивки устройства и показать текущую конфигурацию синхронной работы на обоих устройствах?
  10. Добрый день. На данный момент(в release версии могут быть изменения) В industrial версии планируется прекратить поддержку таких функций как: – MQTT; – Гигростат; – Синхронная работа; – Пид-регулятор. Да, будет возможность смены версии перепрошивкой.
  11. Добрый день. Да, все верно, с версии 1.8 поддержка L2TP-клиента была временно приостановлена. Но в дальнейшем планируется разделение ПО для контроллера, на версии home/industrial и в industrial версии планируется возобновить поддержку L2TP.
  12. Добрый день, по поводу "раз в 2-3 дня контроллер перестает передавать состояние по MQTT", постараемся исправить в одной из следующих версий. Ответ на вопрос: Данные датчика фазы публикуются в топик "erd-4/[mac]/DIO/6/0/state" 0 - при переключении в состояние YES. 1 - при переключении в состояние NO. Проверено на последней версии прошивки, все работает исправно. Проверьте меняется ли состояние датчика в веб.
  13. Добрый день! Спасибо за обратную связь. На данный момент трафик MQTT действительно ни как не шифруется, планируется добавить шифрование TLS(SSL) в одной из следующих версий, постараемся добавить как можно раньше. Также мы помним о вашей просьбе добавить возможность опрашивать несколько хостов в сетевой диагностике, но реализация данного функционала вызвала некоторые затруднения, постараемся найти решение и также добавить данный функционал в следующую версию прошивки.
  14. Уточню. На данный момент поддерживается суммарно 5 устройств, а не 5+5.
  15. Всем привет! Обновлена бета прошивки для ERD-4s, доступ по ссылке.