Base Опубликовано 10 декабря, 2018 Добрый день. Кто может дать аргументированный ответ, надо ли заземлять стеллажи с установленными на них АКБ. Тот же вопрос к шкафам с АКБ. Заказчик ссылается на ПУЭ, уверяя что не надо. 4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок. Однако по ГОСТ: По ГОСТ 16140-77 Стеллажи сборно-разборные. Согласно п. 3.2. Стеллажи должны иметь защитное заземление по ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р 55525-2013 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия п. 5.1 В случае установки на стеллаж дополнительного оборудования, работающего под напряжением, необходимо наличие защитного заземления ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011. Национальный стандарт РФ. Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2, Стационарные батареи. П.4.3 Защита при косвенном прикосновении. Стеллажи для батарей или шкафы для батарей, изготовленные из металла, должны быть заземлены или изолированы от батареи и места размещения. Происходит разногласие ПУЭ и ГОСТ. Кто прав. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kirill bezrukavnikov Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) 1. если на стеллажах есть какое либо активное оборудование (платы контроля акб итыды) - землить обязательно 2. если на стеллажах стоят группы до 48В и оборудования нет - землить НЕ НАДО. 3. если группа выше 48В - землить ОБЯЗАТЕЛЬНО. стеллаж естессно должен быть покрыт кислотостойкой краской.. знаю потому что делали ИБП для Газпрома. а вообще идете к Гл инженеру объекта и просите бумагу за его подписью в которой будет написано что Вам делать :) отвечать за оборудование будете не вы а вышеназванный товарищ, как ему нужнее - так и делаете. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем kirill bezrukavnikov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Base Опубликовано 10 декабря, 2018 2 часа назад, kirill bezrukavnikov сказал: землить обязательно Судя по ПУЭ - не надо. "должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли " Фраза изолирование стеллажей от земли, как то не вяжется с заземлением. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
krendel Опубликовано 12 декабря, 2018 Судя по ПУЭ - нельзя! 4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок. Напряжение на банке батарей легко может достигать 480В, а ток короткого замыкания для аккумулятора 200Ач более 1000А, красиво наверное будет, когда вся эта радость на землю побежит через монтажника. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rz3dwy Опубликовано 12 декабря, 2018 " Настоящий стандарт распространяется на металлические сборно-разборные стеллажи для тарных и штучных грузов (далее - стеллажи). Стандарт не распространяется на стеллажи специального назначения,..." Посмотрите другой стандарт: ОСТ 45.85-96 Стеллажи деревянные и металлические для аккумуляторов предприятий связи. Основные требования http://www.omegametall.ru/Index2/1/4293855/4293855543.htm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...