Base Posted December 10, 2018 Posted December 10, 2018 Добрый день. Кто может дать аргументированный ответ, надо ли заземлять стеллажи с установленными на них АКБ. Тот же вопрос к шкафам с АКБ. Заказчик ссылается на ПУЭ, уверяя что не надо. 4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок. Однако по ГОСТ: По ГОСТ 16140-77 Стеллажи сборно-разборные. Согласно п. 3.2. Стеллажи должны иметь защитное заземление по ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р 55525-2013 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия п. 5.1 В случае установки на стеллаж дополнительного оборудования, работающего под напряжением, необходимо наличие защитного заземления ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011. Национальный стандарт РФ. Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2, Стационарные батареи. П.4.3 Защита при косвенном прикосновении. Стеллажи для батарей или шкафы для батарей, изготовленные из металла, должны быть заземлены или изолированы от батареи и места размещения. Происходит разногласие ПУЭ и ГОСТ. Кто прав. Вставить ник Quote
kirill bezrukavnikov Posted December 10, 2018 Posted December 10, 2018 (edited) 1. если на стеллажах есть какое либо активное оборудование (платы контроля акб итыды) - землить обязательно 2. если на стеллажах стоят группы до 48В и оборудования нет - землить НЕ НАДО. 3. если группа выше 48В - землить ОБЯЗАТЕЛЬНО. стеллаж естессно должен быть покрыт кислотостойкой краской.. знаю потому что делали ИБП для Газпрома. а вообще идете к Гл инженеру объекта и просите бумагу за его подписью в которой будет написано что Вам делать :) отвечать за оборудование будете не вы а вышеназванный товарищ, как ему нужнее - так и делаете. Edited December 10, 2018 by kirill bezrukavnikov Вставить ник Quote
Base Posted December 10, 2018 Author Posted December 10, 2018 2 часа назад, kirill bezrukavnikov сказал: землить обязательно Судя по ПУЭ - не надо. "должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли " Фраза изолирование стеллажей от земли, как то не вяжется с заземлением. Вставить ник Quote
krendel Posted December 12, 2018 Posted December 12, 2018 Судя по ПУЭ - нельзя! 4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок. Напряжение на банке батарей легко может достигать 480В, а ток короткого замыкания для аккумулятора 200Ач более 1000А, красиво наверное будет, когда вся эта радость на землю побежит через монтажника. Вставить ник Quote
rz3dwy Posted December 12, 2018 Posted December 12, 2018 " Настоящий стандарт распространяется на металлические сборно-разборные стеллажи для тарных и штучных грузов (далее - стеллажи). Стандарт не распространяется на стеллажи специального назначения,..." Посмотрите другой стандарт: ОСТ 45.85-96 Стеллажи деревянные и металлические для аккумуляторов предприятий связи. Основные требования http://www.omegametall.ru/Index2/1/4293855/4293855543.htm Вставить ник Quote