Base Posted December 10, 2018 · Report post Добрый день. Кто может дать аргументированный ответ, надо ли заземлять стеллажи с установленными на них АКБ. Тот же вопрос к шкафам с АКБ. Заказчик ссылается на ПУЭ, уверяя что не надо. 4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок. Однако по ГОСТ: По ГОСТ 16140-77 Стеллажи сборно-разборные. Согласно п. 3.2. Стеллажи должны иметь защитное заземление по ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р 55525-2013 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия п. 5.1 В случае установки на стеллаж дополнительного оборудования, работающего под напряжением, необходимо наличие защитного заземления ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011. Национальный стандарт РФ. Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2, Стационарные батареи. П.4.3 Защита при косвенном прикосновении. Стеллажи для батарей или шкафы для батарей, изготовленные из металла, должны быть заземлены или изолированы от батареи и места размещения. Происходит разногласие ПУЭ и ГОСТ. Кто прав. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kirill bezrukavnikov Posted December 10, 2018 (edited) · Report post 1. если на стеллажах есть какое либо активное оборудование (платы контроля акб итыды) - землить обязательно 2. если на стеллажах стоят группы до 48В и оборудования нет - землить НЕ НАДО. 3. если группа выше 48В - землить ОБЯЗАТЕЛЬНО. стеллаж естессно должен быть покрыт кислотостойкой краской.. знаю потому что делали ИБП для Газпрома. а вообще идете к Гл инженеру объекта и просите бумагу за его подписью в которой будет написано что Вам делать :) отвечать за оборудование будете не вы а вышеназванный товарищ, как ему нужнее - так и делаете. Edited December 10, 2018 by kirill bezrukavnikov Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Base Posted December 10, 2018 · Report post 2 часа назад, kirill bezrukavnikov сказал: землить обязательно Судя по ПУЭ - не надо. "должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли " Фраза изолирование стеллажей от земли, как то не вяжется с заземлением. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
krendel Posted December 12, 2018 · Report post Судя по ПУЭ - нельзя! 4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок. Напряжение на банке батарей легко может достигать 480В, а ток короткого замыкания для аккумулятора 200Ач более 1000А, красиво наверное будет, когда вся эта радость на землю побежит через монтажника. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rz3dwy Posted December 12, 2018 · Report post " Настоящий стандарт распространяется на металлические сборно-разборные стеллажи для тарных и штучных грузов (далее - стеллажи). Стандарт не распространяется на стеллажи специального назначения,..." Посмотрите другой стандарт: ОСТ 45.85-96 Стеллажи деревянные и металлические для аккумуляторов предприятий связи. Основные требования http://www.omegametall.ru/Index2/1/4293855/4293855543.htm Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...