Jump to content
Калькуляторы

Заземление стеллажей с АКБ

Добрый день. Кто может дать аргументированный ответ, надо ли заземлять стеллажи с установленными на них АКБ. Тот же вопрос к шкафам с АКБ.

Заказчик ссылается на ПУЭ, уверяя что не надо.

 

4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок.

 

Однако по ГОСТ:

По ГОСТ 16140-77 Стеллажи сборно-разборные.

Согласно п. 3.2. Стеллажи должны иметь защитное заземление по ГОСТ 12.2.007.0-75

 

ГОСТ Р 55525-2013 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия

п. 5.1 В случае установки на стеллаж дополнительного оборудования, работающего под напряжением, необходимо наличие защитного заземления

 

ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011. Национальный стандарт РФ. Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2, Стационарные батареи.

П.4.3 Защита при косвенном прикосновении.

Стеллажи для батарей или шкафы для батарей, изготовленные из металла, должны быть заземлены или изолированы от батареи  и места размещения.

 

Происходит разногласие ПУЭ и ГОСТ.

Кто прав.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. если на стеллажах есть какое либо активное оборудование (платы контроля акб итыды) -  землить обязательно

2. если на стеллажах стоят группы до 48В  и оборудования нет -  землить НЕ НАДО.

3. если группа выше 48В - землить ОБЯЗАТЕЛЬНО.

 

стеллаж естессно должен быть покрыт кислотостойкой краской..  знаю потому что делали ИБП для Газпрома. а вообще идете к Гл инженеру объекта и просите бумагу за его подписью в которой будет написано что Вам делать :) отвечать за оборудование будете не вы а вышеназванный товарищ, как ему нужнее - так и делаете.

Edited by kirill bezrukavnikov

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 часа назад, kirill bezrukavnikov сказал:

землить обязательно

Судя по ПУЭ - не надо.

 

"должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли "

 

Фраза изолирование стеллажей от земли, как то не вяжется с заземлением.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Судя по ПУЭ - нельзя!

 

4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок.

 

Напряжение на банке батарей легко может достигать 480В, а ток короткого замыкания для аккумулятора 200Ач более 1000А, красиво наверное будет, когда вся эта радость на землю побежит через монтажника.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"

Настоящий стандарт распространяется на металлические сборно-разборные стеллажи для тарных и штучных грузов (далее - стеллажи).

Стандарт не распространяется на стеллажи специального назначения,..."

 

Посмотрите другой стандарт:

ОСТ 45.85-96 Стеллажи деревянные и металлические для аккумуляторов предприятий связи. Основные требования

http://www.omegametall.ru/Index2/1/4293855/4293855543.htm

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.