Jump to content
Калькуляторы

Заземление стеллажей с АКБ

Добрый день. Кто может дать аргументированный ответ, надо ли заземлять стеллажи с установленными на них АКБ. Тот же вопрос к шкафам с АКБ.

Заказчик ссылается на ПУЭ, уверяя что не надо.

 

4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок.

 

Однако по ГОСТ:

По ГОСТ 16140-77 Стеллажи сборно-разборные.

Согласно п. 3.2. Стеллажи должны иметь защитное заземление по ГОСТ 12.2.007.0-75

 

ГОСТ Р 55525-2013 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия

п. 5.1 В случае установки на стеллаж дополнительного оборудования, работающего под напряжением, необходимо наличие защитного заземления

 

ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011. Национальный стандарт РФ. Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2, Стационарные батареи.

П.4.3 Защита при косвенном прикосновении.

Стеллажи для батарей или шкафы для батарей, изготовленные из металла, должны быть заземлены или изолированы от батареи  и места размещения.

 

Происходит разногласие ПУЭ и ГОСТ.

Кто прав.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. если на стеллажах есть какое либо активное оборудование (платы контроля акб итыды) -  землить обязательно

2. если на стеллажах стоят группы до 48В  и оборудования нет -  землить НЕ НАДО.

3. если группа выше 48В - землить ОБЯЗАТЕЛЬНО.

 

стеллаж естессно должен быть покрыт кислотостойкой краской..  знаю потому что делали ИБП для Газпрома. а вообще идете к Гл инженеру объекта и просите бумагу за его подписью в которой будет написано что Вам делать :) отвечать за оборудование будете не вы а вышеназванный товарищ, как ему нужнее - так и делаете.

Edited by kirill bezrukavnikov

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, kirill bezrukavnikov сказал:

землить обязательно

Судя по ПУЭ - не надо.

 

"должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли "

 

Фраза изолирование стеллажей от земли, как то не вяжется с заземлением.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Судя по ПУЭ - нельзя!

 

4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок.

 

Напряжение на банке батарей легко может достигать 480В, а ток короткого замыкания для аккумулятора 200Ач более 1000А, красиво наверное будет, когда вся эта радость на землю побежит через монтажника.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"

Настоящий стандарт распространяется на металлические сборно-разборные стеллажи для тарных и штучных грузов (далее - стеллажи).

Стандарт не распространяется на стеллажи специального назначения,..."

 

Посмотрите другой стандарт:

ОСТ 45.85-96 Стеллажи деревянные и металлические для аккумуляторов предприятий связи. Основные требования

http://www.omegametall.ru/Index2/1/4293855/4293855543.htm

 

 

 