Jump to content
Калькуляторы

Биометрия

В общем начал погружаться в тему и понял что все плохо. Все решения по биометрической авторизации сделаны очень убого с точки зрения безопасности. 

Модуль получения (в данном случае отпечатка пальца) совмещен с модулем его распознования. И дальше со сканера на скуд уже идет простой идентификатор, да еще и, в большинстве случаев в незашифрованном виде.

Взлом такой СКУД под силу даже ребенку.

Может быть кто-то посоветует где купить простейший сканер, который передает картинку в комп, и ПО для компа, которое умеет уже сравнивать отпечаток с базой и пр...

Share this post


Link to post
Share on other sites

13 часов назад, grifin.ru сказал:

Модуль получения (в данном случае отпечатка пальца) совмещен с модулем его распознования. И дальше со сканера на скуд уже идет простой идентификатор, да еще и, в большинстве случаев в незашифрованном виде.

Взлом такой СКУД под силу даже ребенку.

И сколько биометрических СКУД вы уже взломали? Скопировали отпечатков или хакнули терминал?

СКУД перестаёт быть СКУДом в момент открытия двери, без охраны она не работает.

 

П.С. Да вспомнился случай когда вот под таким запросом пришлось разделять модуль распознавания и остальные потроха считывателя переносить в комнату охраны, ручная работа...

Share this post


Link to post
Share on other sites

4 минуты назад, KonBez сказал:

П.С. Да вспомнился случай когда вот под таким запросом пришлось разделять модуль распознавания и остальные потроха считывателя переносить в комнату охраны, ручная работа..

На мой взгляд так должно быть из коробки.

 

5 минут назад, KonBez сказал:

И сколько биометрических СКУД вы уже взломали? Скопировали отпечатков или хакнули терминал?

Пока одну, но по несчастью - свою собственную.

 

5 минут назад, KonBez сказал:

СКУД перестаёт быть СКУДом в момент открытия двери

А том то и дело, что тут дверь открывать не нужно. Отщелкиваешь считыватель, отсоединяешь разъем, подключаешь другой и тыкаешь по нему пальцем. Дверь открывается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 минуты назад, grifin.ru сказал:

А том то и дело, что тут дверь открывать не нужно. Отщелкиваешь считыватель, отсоединяешь разъем, подключаешь другой и тыкаешь по нему пальцем. Дверь открывается.

А охрана куда смотрит? Или это уже в офисном здании?

4 минуты назад, grifin.ru сказал:

Пока одну, но по несчастью - свою собственную.

+1. От души повеселили. )))

Share this post


Link to post
Share on other sites

14 минут назад, grifin.ru сказал:

Отщелкиваешь считыватель, отсоединяешь разъем, подключаешь другой и тыкаешь по нему пальцем. Дверь открывается.

Да и это не нужно.

Можно просто дверь отжать или срезать петли.

Дверь тоже откроется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это займет сильно больше времени, создаст шум, привлечет внимание. Да и сигнализация сработает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вам нужно знать какой код передает контроллер при распознавании. То етсь id пользователя. Не обязательно же одно должно быть 1, 2, 3 десятичные.

А отпечатки передает на комп любой контрольный считыватель тот же указанный FS-80. По USB. И любой софт с интегрированным таким считывателем будет с ним работать.

В принципе обычные считки то же передают в комп по Ethernet и интегрированные решения так же будут работать.

Есть более извращенные варианты когда шаблон хранится на карте доступа и проверяется совпадение пальца с шаблоном на карте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

17 часов назад, KonBez сказал:

П.С. Да вспомнился случай когда вот под таким запросом пришлось разделять модуль распознавания и остальные потроха считывателя переносить в комнату охраны, ручная работа...

Вопросы ТС показались интересными и при беглом ознакомлении с темой попадались считывали с подключаемыми модулями. Логично поставить снаружи "периметра" только считыватель, а внутри считыватель с модулем распознавания.

 

 

 

21 час назад, SMSI сказал:

Хм.

Цитата

Считыватель отпечатков пальцев FS-80

 

Назначение

Предназначен для регистрации отпечатков пальцев пользователей в СКУД BioSmart.

Может что то не понимаю, но кажется эта штука нужна для оператора СКУД для создания "базы". Или не?

Share this post


Link to post
Share on other sites

5 часов назад, Ecomp сказал:

Может что то не понимаю, но кажется эта штука нужна для оператора СКУД для создания "базы". Или не?

Однако да, это считыватель не "полевой", а настольный, для быстрого занесения отпечатков в базу.

И да, мне при беглом поиске не удалось найти чисто биометрический считыватель, везде внутри стоят контроллеры, то бишь они могут работать автономно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

10 часов назад, KonBez сказал:

И да, мне при беглом поиске не удалось найти чисто биометрический считыватель, везде внутри стоят контроллеры, то бишь они могут работать автономно.

В соседней теме тыла ссылка на сайт. Не знаю насколько это будет соответствовать требованиям:

Anviz T5S -  миниатюрный инновационный выносной (slave) считыватель отпечатков пальцев и RFID карт.

Встроенный инфракрасный датчик активации сканера отпечатков пальцев.

Компактное исполнение считывателя позволяет установить его на любую дверную раму.

Anviz T5S имеет выход RS485, служащий для подключения ко всем биометрическим системам контроля доступа ANVIZ

Предназначен для осуществления входа и выхода по отпечаткам пальцев или RFID картам, а так же для реализации режима APB (Anti-Passback) - сотрудник не прошедший идентификацию на входе, не сможет покинуть помещение при выходе

 

Работает он например с T5 PRO

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.