kapydan Posted July 5, 2018 доброго всем времени суток. подключили в 881 циску (с одним вановским портом и 4-мя лановскими) два провайдера. настроено примерно так http://efsol-it.blogspot.com/2013/06/cisco-881.html?m=1 не прям также, но похоже - создан 100 влан и int vlan100. В этот влан назначен один из коммутаторных (лановских) портов, куда подключен линк от второго провайдера (запасного). Проблема в том, что с этого коммутаторного порта не удается построить gre туннель - он просто не подымается. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным на подобных железках? Есть подозрение, что туннель и не поднимется из-за того, что порты l2 и в l3 не переводятся. при этом sla отрабатывает нормально и в случае недоступности пингуемого ресурса переключает на запасной провайдер без проблем. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VolanD666 Posted July 6, 2018 Дык сам SVI то в апе? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShyLion Posted July 6, 2018 show run show int summary Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Umux Posted July 6, 2018 Долго мучил 891-ю с той же целью. Туннели поднимаются только на одиночных портах ge0 и fe8. На встроенном 8-портовом свитче - ни в какую. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kapydan Posted July 6, 2018 5 часов назад, VolanD666 сказал: Дык сам SVI то в апе? да. я ж написал, что sla отрабатывает - там трабла именно в туннеле. причем, пробовал роут-мапы менять и тд и тп были идеи, прокидывать туннель до другого ip, просто тупо туннель без ipsec, менять порты (сейчас в fa3, а пробовал все - от 0 до 3) - не помогает. sh int summ - правда, там этого тоннеля сейчас нет, просто удалил его. s11227#sh int summary *: interface is up IHQ: pkts in input hold queue IQD: pkts dropped from input queue OHQ: pkts in output hold queue OQD: pkts dropped from output queue RXBS: rx rate (bits/sec) RXPS: rx rate (pkts/sec) TXBS: tx rate (bits/sec) TXPS: tx rate (pkts/sec) TRTL: throttle count Interface IHQ IQD OHQ OQD RXBS RXPS TXBS TXPS TRTL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *FastEthernet0 0 0 0 0 0 0 1000 2 0 *FastEthernet1 0 0 0 0 1000 2 1000 2 0 *FastEthernet2 0 0 0 0 0 0 2000 2 0 *FastEthernet3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *FastEthernet4 0 0 0 2 4000 3 3000 3 0 *NVI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *Tunnel0 0 0 0 19 3000 3 2000 3 0 *Vlan1 0 0 0 0 1000 2 0 0 0 *Vlan100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlan234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShyLion Posted July 6, 2018 а show run где? vlan 123 name isp ! int f0 switchport mode access switchport vlan 123 ! interface vlan 123 ip address x.x.x.2 255.255.255.252 ! interface tuunel 123 tunnel source x.x.x.2 tunnel destination y.y.y.y ! ip route y.y.y.y 255.255.255.255 x.x.x.1 Это все в наличии? 1 hour ago, kapydan said: пробовал роут-мапы менять Какие еще роут-мапы? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kapydan Posted July 6, 2018 (edited) только я там удалил это неудачный тоннель В 06.07.2018 в 11:58, ShyLion сказал: Это все в наличии? Да, когда пробовал все было. Edited July 23, 2018 by kapydan Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShyLion Posted July 7, 2018 Без "сломавшегося" конфига, нечего чинить. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kapydan Posted July 7, 2018 Это то да. Буду проверять на fa0 порту. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kapydan Posted July 23, 2018 вообщем, все завелось. подрядчики на месте не туда просто второй линк вставляли. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShyLion Posted July 23, 2018 Хы... дело было не в бобине :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kapydan Posted July 23, 2018 и завелось на fa3 без проблем. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...