Ivanoff Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба День добрый, господа. Подскажите пожалуйста. После пред. сисадмина в серверной просто ад. Нереально найти нужный кабель. Решено делать кабель-менеджмент. Вопрос в следующем. Правильно ли я определил кабеля и необходимые заменители? 1) ММ LS-LS duplex 10M. https://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/15213.MM-LC-LC/08810.SNR-PC-LCUPC-MM-DPX-1m 2) SM LS/UPS-SC/UPS duplex 10M. https://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/01898.Patch-kordy/20580.SNR-PC-LC-DPX-CLIP + 2 https://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/12426.SM-LC-SC/01819.SNR-PC-LCUPC-SCUPC-10m 3) SM LS/UPS-SC/UPS duplex 10M. https://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/01898.Patch-kordy/20580.SNR-PC-LC-DPX-CLIP + 2 https://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/12426.SM-LC-SC/01819.SNR-PC-LCUPC-SCUPC-10m Дуплексных аналогов нет в каталоге. Могу ли я купить обычные патчи и клипсу к LS разъему? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба Ну во-первых не LS, а LC. Во-вторых, десятиметровые патчкорды для серверной мне кажутся длинноватыми. Дуплексы спросите у менеджера, под заказ их изготовят. В третьих, в заголовке написано "кабель-менеджмент", а собственно органайзеров не выбрано. Без органайзеров все со временем сведется к бардаку. Это, кстати, еще не бардак. У нас однажды постепенно и незаметно такой бардак образовался. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivanoff Опубликовано 7 марта, 2018 (изменено) · Жалоба 1 час назад, alibek сказал: Ну во-первых не LS, а LC. Во-вторых, десятиметровые патчкорды для серверной мне кажутся длинноватыми. Дуплексы спросите у менеджера, под заказ их изготовят. В третьих, в заголовке написано "кабель-менеджмент", а собственно органайзеров не выбрано. Без органайзеров все со временем сведется к бардаку. Это, кстати, еще не бардак. У нас однажды постепенно и незаметно такой бардак образовался. Есть и у нас такие места. Кабель канал я купил уже У нас две стойки. от одной до другой метров 6. 10М достаточно будет. В крайнем случае запас сзади стойки. (или куда там его прячут) По Кабель-менеджменту толком ничего не пишут. Какое-то магическое искусство. Изменено 7 марта, 2018 пользователем Ivanoff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 7 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Начните с органайзеров. Если конечно место под них есть. Даже если и нет всегда можно что-то придумать. Например использовать обе стороны стойки если она двухрамная. Или как в Вашем случае поставить вертикальные кольца-органайзеры. Там гядишь и патч-корды менять не придется... В медной проводке удобно пользоваться патч-кордами разных цветов (это кстати предусматривалось буржуйскими стандартами СКС). Очень удобно делить магистральные от клиентских, этажные от вертикальных. Мы делим между разными службами. Желтые ИТ белые СБ. Уже в чужую линию не влезешь. Конечно если пустить в стойку идиота то это будет слон в посудной лавке и никакая организация не спасет. Маркировка на каждом конце кабеля штука конечно удобная но лучше держать и актуализировать для каждого кросса/шкафа схему внешних соединений. Тогда без всякой маркировки и без продергивания шнуров легко понять где что надо включить или выключить. Для закрепления шнуров удобнее пользовать стяжки-липучки. Кстати удобно пользоваться шнурами с 2мм буфером со сверхгибким волокном. p.s. а чего это часть патч-кордов и все проходные адаптеры зеленые а часть синие? уж не APC ли это? Изменено 7 марта, 2018 пользователем ALEX_SE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба кстати, ув. alibek то же самое спрятанное за боковину стойки вполне нормально если нормально документирован кросс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivanoff Опубликовано 8 марта, 2018 (изменено) · Жалоба 20 часов назад, ALEX_SE сказал: Начните с органайзеров. Если конечно место под них есть. Даже если и нет всегда можно что-то придумать. Например использовать обе стороны стойки если она двухрамная. Или как в Вашем случае поставить вертикальные кольца-органайзеры. Там гядишь и патч-корды менять не придется... В медной проводке удобно пользоваться патч-кордами разных цветов (это кстати предусматривалось буржуйскими стандартами СКС). Очень удобно делить магистральные от клиентских, этажные от вертикальных. Мы делим между разными службами. Желтые ИТ белые СБ. Уже в чужую линию не влезешь. Конечно если пустить в стойку идиота то это будет слон в посудной лавке и никакая организация не спасет. Маркировка на каждом конце кабеля штука конечно удобная но лучше держать и актуализировать для каждого кросса/шкафа схему внешних соединений. Тогда без всякой маркировки и без продергивания шнуров легко понять где что надо включить или выключить. Для закрепления шнуров удобнее пользовать стяжки-липучки. Кстати удобно пользоваться шнурами с 2мм буфером со сверхгибким волокном. p.s. а чего это часть патч-кордов и все проходные адаптеры зеленые а часть синие? уж не APC ли это? Синие - UPC. Видимо не было синих розеток *facepalm* Изменено 8 марта, 2018 пользователем Ivanoff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 8 марта, 2018 · Жалоба а почему тогда часть воткнуто APC туда? снимите планки и проверьте Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекъ Опубликовано 8 марта, 2018 · Жалоба В 07.03.2018 в 15:26, Ivanoff сказал: День добрый, господа. Подскажите пожалуйста. После пред. сисадмина в серверной просто ад. Нереально найти нужный кабель. Решено делать кабель-менеджмент... Да разве это ад? так, детская шалость... Есть смысл задуматься о мотивации следующего сисадмина... ;) или сисадмины - расходный материал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivanoff Опубликовано 13 марта, 2018 (изменено) · Жалоба В 3/8/2018 в 17:01, Vasmer сказал: а почему тогда часть воткнуто APC туда? снимите планки и проверьте Проверил. В кроссе зеленые пигтейлы. Снаружи синие (Финиш ребята) В 3/8/2018 в 17:49, Алекъ сказал: Да разве это ад? так, детская шалость... Есть смысл задуматься о мотивации следующего сисадмина... ;) или сисадмины - расходный материал? Шалость, которая не дает нормально продолжить работу. Из таких "шалостей" вырастает огромный ком, который в конце концов покатится и все пойдет к чертям)) Так. Разобрался. На свиче должен быть дуплекс LC/UPC, а в кросс SC/APC Изменено 13 марта, 2018 пользователем Ivanoff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба 33 минуты назад, Ivanoff сказал: В кроссе зеленые пигтейлы. Снаружи синие (Финиш ребята) В чем финиш? Вполне нормальная ситуация. Сеть, видимо, PON, поэтому и APC. А в активном сетевом оборудовании всегда UPC. Поэтому и нужны переходные патчкордом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivanoff Опубликовано 13 марта, 2018 (изменено) · Жалоба 2 минуты назад, alibek сказал: В чем финиш? Вполне нормальная ситуация. Сеть, видимо, PON, поэтому и APC. А в активном сетевом оборудовании всегда UPC. Поэтому и нужны переходные патчкордом. Нет, там ситуация такая, что в свич идет LC/UPS в кросс SC/UPC, а вот с другой стороны розетки (внутри кросса) SC/APC Получается так насколько я понимаю. Изменено 13 марта, 2018 пользователем Ivanoff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба 3 дб на стык Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivanoff Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба 4 часа назад, Bachaa сказал: 3 дб на стык Это что значит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба 52 минуты назад, Ivanoff сказал: Это что значит? Падение уровня сигнала в два раза. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
avistudio Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...