Odissey Posted October 18, 2017 Posted October 18, 2017 Добрый вечер. Встречал ли кто АВР на 10/16А нагрузки в исполнении 1U корпуса для резервирования однофазных сетей? Вставить ник Quote
nuclearcat Posted October 18, 2017 Posted October 18, 2017 https://powerquality.eaton.com/emea/products-services/power-distribution/sts16.asp Такое? Я в стойку поставил, но никак руки не дойдут пощупать Вставить ник Quote
Odissey Posted October 19, 2017 Author Posted October 19, 2017 В принципе да, только ценник бы вменяемый ;) Вставить ник Quote
grifin.ru Posted October 19, 2017 Posted October 19, 2017 7 часов назад, pvl сказал: РВФ-02 можно в 1U корпус от коммутатора запихнуть. А У шнайдера (ABB, LEGRAND) такое есть ? Именно в виде модуля на дин-рейку ? Вставить ник Quote
alibek Posted October 20, 2017 Posted October 20, 2017 В Наге брали Теслу. Отлично работает. Вставить ник Quote
alibek Posted October 20, 2017 Posted October 20, 2017 https://shop.nag.ru/catalog/07154.Bloki-rozetok/26053.Upravlyaemye-bloki-rozetok/16580.TP-ATS-06A02B-1U Был бы он дешевле, я бы такую штуку ставил бы в каждый шкаф. Вставить ник Quote
YuryD Posted October 21, 2017 Posted October 21, 2017 10 часов назад, alibek сказал: https://shop.nag.ru/catalog/07154.Bloki-rozetok/26053.Upravlyaemye-bloki-rozetok/16580.TP-ATS-06A02B-1U Был бы он дешевле, я бы такую штуку ставил бы в каждый шкаф. Документация для чайников :) 1U - хорошо, но для шкафов я бы выбрал тот, что на дин-рейку. Места в шкафах немного у меня по высоте-глубине. А тот - рвф-02 - вполне влезет. Кстати - отзывы о нём есть ? Мне не кибернетика с вёб-мордой, а чтобы работало. Вставить ник Quote
alibek Posted October 21, 2017 Posted October 21, 2017 У Теслы время переключения менее 20мс и это очень хорошо. Причем я отдавал знакомым электрикам в лабораторию, они подтвердили. У РВФ время переключения 100мс и я бы его на коммуникационное оборудование не ставил. Вставить ник Quote
YuryD Posted October 24, 2017 Posted October 24, 2017 Нормальный БП до пропадания в 50-100 мс вынесет на своих конденсаторах. 20мс - возможны хитрые выбросы на входе. Вставить ник Quote