alibek Posted September 21, 2017 Хочу разрешить подключаться только клиентам с уровнем сигнала не ниже определенного. Делаю ACL без MAC-адреса, в котором указываю разрешенный диапазон сигналов? Или можно по другому? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted September 25, 2017 Вот что интересно. Как похоливарить или новичку порекомендовать купить три микротика — с этим обычно проблем нет. А как дело доходит до практических вопросов или конкретных затруднений, то обычно мертвая тишина. Попробую спросить по другому. В настройках wifi возможности ограничить минимальный уровень сигнала я не нашел. Правда там есть поле Noise Level (не редактируемое через GUI, но доступное через терминал), но насколько я понял, его лучше не трогать и работает это на старых картах. Вместо этого я на wifi отключаю default authorization и default forwarding, и создаю два ACL: 1. Для уровня сигнала -80..120 и MAC-адреса 00:00:00:00:00:00 разрешаю подключение и указываю флаг authorize. 2. Для уровня сигнала -120..-85 и MAC-адреса 00:00:00:00:00:00 не разрешаю подключение и не указываю флаг authorize. (разрыв между -85..-80 для того, чтобы на "пограничных" уровнях клиента не "дергало") Так правильно или нет? Почему-то жалуются, что часто отключает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
modnyman Posted September 25, 2017 (edited) в ченджлогах рк сборок есть пунктик *) wireless - added "allow-signal-out-off-range" option for Access List entries (CLI only); в вики пока нет описания, но есть на форуме... вобщем дергать не будет если воспользуешься. а в остальном мне добавить нечего, сам сделал бы также. Edited September 25, 2017 by modnyman Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
daff Posted September 25, 2017 У меня так /interface wireless access-list add disabled=no forwarding=no interface=wlan1 signal-range=-70..120 vlan-mode=no-tag Всех кто с сигналом хуже -70 отключает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted September 25, 2017 Насколько я помню документацию, если ни один ACL не подходит, то ROS ничего не делает. Чтобы отключало при слабом сигнале, нужно два ACL — для хорошего и для плохого сигнала. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nkusnetsov Posted September 25, 2017 13 минут назад, alibek сказал: ин ACL не подходит, то ROS ничего не делает Если нет подходящих ACL, применяется действие определяемое default authenticate = yes/no (галочка в свойствах wireless интерфейса). Если галка установлена - пускает, если нет - отпинывает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 4, 2017 Нужно ставить только ограничение по минимальному сигналу, по одному. Если сигнал упал - клиент отключается, сразу видно проблему и можно отправить монтажников на ремонтные работы. Если сделать некоторый запас по уровням, ложных срабатываний не будет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
weedman Posted August 17, 2018 В 05.10.2017 в 02:05, Saab95 сказал: Нужно ставить только ограничение по минимальному сигналу, по одному. Если сигнал упал - клиент отключается, сразу видно проблему и можно отправить монтажников на ремонтные работы. Если сделать некоторый запас по уровням, ложных срабатываний не будет. Здравствуйте. Недобросовестный человек, отсканировал маки клиенских устройств и повесил дубли на базу, база их откидывает, судя по всему расссылая отказ на мак и также отключается и клиент. На клиентах в целом синал выше, пробовал делать фильтарцию свой\чужой по уровню сигнала, но ничего не вышло. как можно решить проблему? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted August 19, 2018 А шифрование разве не установлено? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
weedman Posted August 20, 2018 20 часов назад, Saab95 сказал: А шифрование разве не установлено? установлено, на сколько я понял, это ни как не влияет на ситуацию. шифрование идет после мак уровня? на сколько я понял ситуацию, при сигналу чужой точке- " mac- такой-то, отключайся, ты мне не нужен" отваливается и нужная точка Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...