На складе лежит 4ре PDU - AP7998

http://www.apc.com/shop/us/en/products/Rack-PDU-Switched-Zero-U-12-5kW-208V-21-C13-3-C19-10-Cord/P-AP7998

купили для установку в стоки. Но когда оборудование приехало были удивлены

На входе у PDU 4ре провода. 3 фазы и ноль (или земля)

Вопрос - как такое использовать у нас? Отдельно заземлять оборудование? или просто в помойку все PDU ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

обычная розетка на 50А)))

такие часто встречаются на серьездном оборудование, и да, оно трех фазное

Nominal Input Voltage208V 3PHInput frequency50/60 Hz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это понятно - но вопрос был о наличии земли/нуля.

Мы разобрали розетку и внутри только 4ре провода, три фазы и ноль/земля.

Пятого провода нет.

 

То есть вопрос - нет провода земли? и если его нет - как тогда заземлять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стали прозванивать тестером данную PDU

в итоге обнаружили следующее:

три провода идут на три фазы

и идет земля в средние дырки на всех розетках на самой PDU

дырка в розетке которая отвечает за ноль ни с чем не прозванивается.

нуля в PDU нет! что это за PDU без нуля??

 

Кому продать по дешевке? тысячи за 2000 каждую PDU

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что такого? Обычная трехфазная схема с изолированной нейтралью. Применяется для запитки исключительно 3-фазной нагрузки, обычно двигателей и трансформаторов, включенных "треугольником".

Share this post


Link to post
Share on other sites

какой еще трех фазной нагрузки? на выходе же обычные розетки - где есть фаза и земля. Одна фаза.

То есть у PDU три банка. Один банк выводит одну фазу, второй банк вторую, третий банк - третью фазу.

Сегодня думаю раскрутить PDU и посмотреть что они творят с нулём.

Share this post


Link to post
Share on other sites

оно трехфазное но для американской системы питания стран NAM разъем CS8365C.

там между фазами 208 вольт = у тебя 3 блока розеток которые соединены треугольником. ну и замляной провод. нуля там нет.

присмотритесь внимательнее- там даже блоки розеток подписаны L1 L2 = L2 L3 = L3 L1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Девайс переделывается на 3-х фазку 380 или 3х на 220 вольт с общим нулем. Подробности в личку.

 

Edited by Andrey
Орфографические ошибки :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.