Valmon Posted January 13, 2017 (edited) · Report post Коллеги, подскажите по физике, кто виноват. В sfp порт вставлен адаптер медь на sfp, медная траса 50 метров, с нашей стороны огромное число ошибок Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is T output flow-control is on, input flow-control is on ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:01, output 00:05:15, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/875/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 30 second input rate 48176000 bits/sec, 5902 packets/sec 30 second output rate 5840000 bits/sec, 3162 packets/sec 182381079 packets input, 189789116278 bytes, 0 no buffer Received 5274 broadcasts (0 IP multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 155927 input errors, 155870 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 28891 multicast, 0 pause input 114903683 packets output, 36085186999 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 937 unknown protocol drops 42 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Вызывает подозрение что с другой стороны ошибок почти нет, с нашей стороны вчера было в районе миллиона. Edited January 13, 2017 by Valmon Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShyLion Posted January 13, 2017 · Report post и что смущает? прием и передача - независимые почти вещи Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DRiVen Posted January 13, 2017 · Report post ShyLion, это 1000Base-T, не 100Base-TX. Valmon, кто виноват - по ошибкам определить маловероятно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Алекъ Posted January 13, 2017 · Report post Коллеги, подскажите по физике, кто виноват... с нашей стороны вчера было в районе миллиона. поясните, какая сторона ваша? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Valmon Posted January 13, 2017 · Report post Коллеги, подскажите по физике, кто виноват... с нашей стороны вчера было в районе миллиона. поясните, какая сторона ваша? То что привел со стороны asr, с другой стороны 3750 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Алекъ Posted January 13, 2017 · Report post Valmon проверьте внимательно качество контактов на медной линии. Очень похоже на работу одной жилой (вторая в обрыве) или просто где-то нестабильный контакт (например в разъеме) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted January 13, 2017 · Report post И счетчики очистите, а то хз откуда эти цифры, с какого времени. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
catalist Posted January 15, 2017 · Report post CRC могут расти еще из-за разного дуплекса с разных сторон. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Valmon Posted January 18, 2017 · Report post И счетчики очистите, а то хз откуда эти цифры, с какого времени. Сбрасывали, так как при 900000 ошибках, порт залипал, мак видно, пакеты не бегают, на вид все штатно. Сейчас ошибок за 1мл, дропов нет, но они появились со второй стороны. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sudo Posted January 19, 2017 · Report post sfp менять пробовали? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrey000 Posted January 19, 2017 · Report post ну алгоритм простой - прозвонить линию LAN тестером, замена SFP с одной стороны, другой. Смена порта. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...