arxangel_57 Posted October 28, 2016 · Report post Здравствуйте, возник такой вопрос, я собираюсь установить Cisco 4900м у себя в сети в качестве L3 узла для района. Размещение будет в ящике. Друзья/знакомые/коллеги начали как один говорить что летом придется жить вместе с циской на тех этаже возле ящика, тк перегревается жутко и может выключится при пиковой температуре. Судя по datasheet циски, у этой железки пиковая температура от 0 до 40 градусов Цельсия. После прочтения мануала, сразу возник вопрос, у меня стоит Cisco 4924 у которой указан тот же температурный режим, и она 2й год отлично показывает себя находясь в относительно небольшом ящике на тех этаже прямо под металлической крышей. Будьте добры поделитесь опытом, кто использует данную железку. были ли проблемы с перегревом, каковы последствия? Как боролись? Сразу уточню, поставить другую железку - нет возможности, обратного пути нет ;) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
мишаня сучков Posted October 28, 2016 · Report post Ставь в подъезде там похолоднее всегда чем на тех этаже. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmvy Posted October 28, 2016 · Report post перегрев сокращает время жизни конденсаторов. может транзисторы и будут жужжать при 60 градусах, но БП от такой температуры за несколько недель/месяцев может выйти из строя. Делайте перфорацию, вентилятор 120х120 12В Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ancient Posted October 28, 2016 · Report post не совсем в тему конечно влезу. нужно понимать что максимальная температура в 40 градусов указана в даташите такая которую циска видит со своих датчиков соответственно если у вас в помещении, например, 28 градусов, то в корпусе оборудования может быть уже 40+ и смысл этих цифр в том что если вы обратитесь в поддержку, а они увидят в каких условиях оборудование эксплуатируется вам в этой самой поддержке вероятнее всего откажут. Реально различное оборудование у нас бывает что и в более тяжелых условиях работает, но тут уже производитель ни за что не отвечает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andryas Posted October 28, 2016 · Report post Подтверждаю, 4900M к перегреву чувствительна, отключается. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pingz Posted October 28, 2016 · Report post У нас стоит блок батарей и 3560 в ящике был перегрев поставили 1 винтелятор на вдув другой на выдув в начале сезона включаем винтеляторы в конце сезона закрываем скотчем 1 год полет нормальный. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrNv Posted October 28, 2016 · Report post 18 июля сего года оборудование на чердаке в закрытой стойке, крыша железная. #sh env warning alarm: slot 1 has exceeded the warning temperature for 3h 31m 22s warning alarm: slot 2 has exceeded the warning temperature for 3h 11m 58s warning alarm: slot 3 has exceeded the warning temperature for 0h 08m 26s Module Sensor Temperature Status —----+--------------------------+--------------------+------------ 1 air outlet 59C (59C,71C,79C) warning 1 air inlet 45C (44C,59C,67C) warning 2 air outlet 47C (49C,62C,70C) ok 2 air inlet 43C (42C,57C,65C) warning 3 air outlet 44C (49C,62C,70C) ok 3 air inlet 41C (42C,57C,65C) warning при этом snmp переодически не проходил, после открытия стойки, значения пришли в норму. Перерыва в предоставлении сервиса не было. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...