Jump to content
Калькуляторы

Подключение электропитания в соседних домах

Подскажите, могут ли возникнуть какие-то проблемы если электричество подключить в одном доме, запитать узел доступа, установить бесперебойник и от него протянуть ВВГ в гофре по фасаду дома к соседнему и там запитать следующий узел доступа с одним коммутатором? Дома многоквартирные находятся рядом в 30 м. друг от друга, гофра с защитой от УФ, после бесперебойника установлен двухполюсной автомат 4А. Не возникнут ли вопросы по пожарной безопасности или какие-то еще?

Share this post


Link to post
Share on other sites

делали похожий вариант,

и между подъездами по фасаду(на ростел но вместо гофры обязали использовать металловукав),

и даже воздушкой между соседними домами(здесь пускали в гофре, цепанули пружиной к стальке, но на вход и выход опять-же мет\рукав)

технадзор всё одобрил - узлы сдали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

делали похожий вариант,

и между подъездами по фасаду(на ростел но вместо гофры обязали использовать металловукав),

и даже воздушкой между соседними домами(здесь пускали в гофре, цепанули пружиной к стальке, но на вход и выход опять-же мет\рукав)

технадзор всё одобрил - узлы сдали.

Спасибо за инфу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

хотите головняк - тащите 220. хотите спать спокойно- пользуйте ПОЕ. оно для того и придумано.

Полностью с вами согласен, 24V спокойной хватает на 300 метров, на крайняк можно протянуть еще один кабель рядом, той же парой :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

тут всё зависит от какого провайдера идёт стройка

- если пионернет - конечно 24 за глаза

- а коли что-то вроде мтс , рос .. и тд - хренушки, узел должен быть снабжён строго 220

был недавече в Краснодаре, так там многие начинают с того что вешают узел - подводят туда 220 и вешают эл\счётчик, а далее все бурильно-сверлильные работы производят запитываясь с узла(отсекая все упрёки жильцов в краже ляктричества)

Share this post


Link to post
Share on other sites

алекс, варевно вам никогда кабели связи не рвали.... прокладка 220 по стене между подьездами одного дома - допускается, а вот с дома на дом - НЕЛЬЗЯ... точнее можно если готовы потом в тюрьму сесть.

 

насчет стройки узла с эл счетчика - это есть правильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

алекс, варевно вам никогда кабели связи не рвали.... прокладка 220 по стене между подьездами одного дома - допускается, а вот с дома на дом - НЕЛЬЗЯ... точнее можно если готовы потом в тюрьму сесть.

 

насчет стройки узла с эл счетчика - это есть правильно.

А что противозаконного между домами кинуть защищенный силовой кабель 220? У электриков консультировался - говорят можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

алекс, варевно вам никогда кабели связи не рвали....

и кабель рвали и медь обрезали и в машине у подъездов дежурил...))

прокладка 220 по стене между подьездами одного дома - допускается, а вот с дома на дом - НЕЛЬЗЯ... точнее можно если готовы потом в тюрьму сесть.

???? тоже не понял где вы усмотрели здесь какие-то нарушения ??? - как писалось выше - все работы производились по одобрению тех/надзора и под бдительным оком куратора от отдела эксплуатации Роса, и согласно проекту (хотя изначально подключение узла от соседн дома не предусматривалось, но к моменту начала работ в проект были внесены соотв изменения)

- или же вы имеете ввиду возможные травмы, которые может получить некий субъект попытавшийся резануть кабелёк под напругой))) - так на этот случай на кабель вешается соответствующая бирка "осторожно высокое напряжение" на выходах с воздушки и на входах в здание, фиксируется и ОПА всё по закону)))

Edited by aleks01234

Share this post


Link to post
Share on other sites

2Badyavka: можно то можно... только вам на него стооолько бумаг надо будет оформлять что не рады будете... а за прокинутое без бумажек-тюрьма сидеть

Share this post


Link to post
Share on other sites

только вам на него стооолько бумаг надо будет оформлять что не рады будете...

Если обе крыши негорючие (бетон/кирпич) - то СИП кинуть никто не запрещает, и из бумаг нужны будут стандартные для воздушки проекты и согласования.

Share this post


Link to post
Share on other sites

' timestamp='1472667564' post='1318882']

только вам на него стооолько бумаг надо будет оформлять что не рады будете...

Если обе крыши негорючие (бетон/кирпич) - то СИП кинуть никто не запрещает, и из бумаг нужны будут стандартные для воздушки проекты и согласования.

Кстати а сип между домами кто-нибудь кидал?

Сдавал?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.