ioma Опубликовано 11 августа, 2016 · Жалоба Возможно ли строить график напряжения на микротике, если да, то как? tools - graphing не нашел такого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nimbo Опубликовано 11 августа, 2016 · Жалоба можно дёргать по snmp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 августа, 2016 · Жалоба Можно подключаться по SSH и запрашивать напряжение из консоли, можно через Dude рисовать график, создав службу и т.п. Вам как надо? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба есть инструкция как через DUDE сделать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 августа, 2016 · Жалоба есть инструкция как через DUDE сделать? Создаете функцию следующего содержания и она будет возвращать напряжение. oid("1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.8.0")/10 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 15 августа, 2016 · Жалоба спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 15 августа, 2016 · Жалоба можете поподробнее расписать, что-то не пойму как функцию создать)) Заранее спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Заходите в дуде в раздел function, создаете новую функцию, указываете имя и внизу в поле окна вставляете указанный текст. Жмете ок и готово. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба это все сделано, а как график рисовать теперь)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Ручками. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба это все сделано, а как график рисовать теперь)) Далее нужно сделать Probes - создаете новую, указываете имя, тип - функция, агент - по умолчанию, внизу пишите где "Доступно" - voltage() > 0 , еще ниже где ошибка - "", а еще ниже где значение - voltage() , можно еще единицу измерения указать. Тут voltage имя функции, которую создали ранее. У нужного устройства добавляете новую службу и будет рисоваться график. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба Ручками. спасибо. мозг не давит на череп? нечем помочь, лучше промолчите... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба это все сделано, а как график рисовать теперь)) Далее нужно сделать Probes - создаете новую, указываете имя, тип - функция, агент - по умолчанию, внизу пишите где "Доступно" - voltage() > 0 , еще ниже где ошибка - "", а еще ниже где значение - voltage() , можно еще единицу измерения указать. Тут voltage имя функции, которую создали ранее. У нужного устройства добавляете новую службу и будет рисоваться график. спасибо большое. все получилось) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба это все сделано, а как график рисовать теперь)) Далее нужно сделать Probes - создаете новую, указываете имя, тип - функция, агент - по умолчанию, внизу пишите где "Доступно" - voltage() > 0 , еще ниже где ошибка - "", а еще ниже где значение - voltage() , можно еще единицу измерения указать. Тут voltage имя функции, которую создали ранее. У нужного устройства добавляете новую службу и будет рисоваться график. К сожалению у меня не получается. Рисунок графика есть, но график не пишется. Выдает след. инфу: Состояние - не работает Проблема - not available Видимо Не учел какую-то тонкость??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Видимо Не учел какую-то тонкость??? Возможно, получение данных через SNMP, значит на устройстве должен быть включен этот протокол в настройках и установлена учетка для доступа, в дуде должен быть указан пароль на устройство, и включен нужный профиль в настройках. Обычно в дуде SNMP по умолчанию опрашивает все оборудование, даже если на нем он не включен, при большом количестве устройств это создает проблемы, связанные с нагрузкой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Видимо Не учел какую-то тонкость??? Возможно, получение данных через SNMP, значит на устройстве должен быть включен этот протокол в настройках и установлена учетка для доступа, в дуде должен быть указан пароль на устройство, и включен нужный профиль в настройках. Обычно в дуде SNMP по умолчанию опрашивает все оборудование, даже если на нем он не включен, при большом количестве устройств это создает проблемы, связанные с нагрузкой. В данном случае спасибо, разобрался - исправил учетку в устройствах и на Dude - заработало Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Видимо Не учел какую-то тонкость??? Возможно, получение данных через SNMP, значит на устройстве должен быть включен этот протокол в настройках и установлена учетка для доступа, в дуде должен быть указан пароль на устройство, и включен нужный профиль в настройках. Обычно в дуде SNMP по умолчанию опрашивает все оборудование, даже если на нем он не включен, при большом количестве устройств это создает проблемы, связанные с нагрузкой. Еще проблемка С RB411 служба voltage работает, с RBSXT lite, Omnitik 5 - не работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба На Lite разве есть возможность посмотреть напряжение? В дуде так же есть штука под названием ros_command, если по аналогии с ней создать функцию с указанием put [system health get voltage] Можно тоже получить напряжение, да и вообще все что угодно, указав там другие данные, например количество подключенных клиентов к БС. То есть создаете probes и указываете в ней функцию получения количества абонентов, а в поле не работает указываете меньше 1, тогда если клиентов на БС не будет, она станет отображаться желтым цветом на карте и т.п. Заодно и график количества абонентов появится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N-Ban Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Можно по SNMP выцеплять и в забиксе график строить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба На Lite разве есть возможность посмотреть напряжение? В дуде так же есть штука под названием ros_command, если по аналогии с ней создать функцию с указанием put [system health get voltage] Можно тоже получить напряжение, да и вообще все что угодно, указав там другие данные, например количество подключенных клиентов к БС. То есть создаете probes и указываете в ней функцию получения количества абонентов, а в поле не работает указываете меньше 1, тогда если клиентов на БС не будет, она станет отображаться желтым цветом на карте и т.п. Заодно и график количества абонентов появится. Поробую С Lite напряжение не снимается действительно, как и температура. Также С OmniTik 5U - не снимается, а c 5UPA - снимается. Ну и ладно Спасибо еще раз Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Решил ввести в DuDe // Files//images новые картинки Затем создаю дополнительно типы устройств и получаю все на схеме. Но при перезапуске Dude в images файлы есть, а вот из перечня "типы устройств" все вновь созданные типы исчезают. В результате вся схема - без картинок. Если встроенные ( внутри инсталляции) - то все остается. В чем заковыка??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба В 4 бете все отлично сохраняется, в новой версии на роутер ос пока не все работает, да и для практической работы с большим количеством устройств она не применима. 4 версия легко держит и более 5000 устройств. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба В 4 бете все отлично сохраняется, в новой версии на роутер ос пока не все работает, да и для практической работы с большим количеством устройств она не применима. 4 версия легко держит и более 5000 устройств. Уточняю, что работаю с версией 4.0 beta3 Если ввожу рисунок через меню "ВИД" - все хорошо, при этом без разницы какой "ТИП УСТРОЙСТВА" стоит Если создаю новый "ТИП УСТРОЙСТВА" с соответствующим рисунком ( файл .svg ), то после перезапуска Dude рисунок теряется, точнее исчезает из списка "ТИП УСТРОЙСТВА", остаются только те,что были при инсталляции. Да и при экспорте также не сохраняется На устройствах все версии выше 6.33.5 Изменено 2 сентября, 2016 пользователем sbyshek Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба Вы картинку как добавляете? Поместите сначала файл картинки в нужную папку, а потом уже создавайте тип устройств. Далее посмотрите в файлах дуды на диске лежит ли нужная картинка. Перезапустите сервер и посмотрите, никуда пропасть она не должна. Подобное бывает когда устанавливали программу не с теми правами администратора, поэтому она ничего на диск нового записывать не может. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба Ровно так все и делаю. Пока спасибо, дальше попробую сам разобраться, чтоб не мешать другим. Если вычислю - поделюсь. Единственное, что вспомнил - проблемы началис, когда подгрузил новую версию Dude 6.34.6 Как-то так. Как я понял Микротик эту прогу "забросил". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...