Jump to content
Калькуляторы

Напряжение на микротик

Можно подключаться по SSH и запрашивать напряжение из консоли, можно через Dude рисовать график, создав службу и т.п. Вам как надо?

Share this post


Link to post
Share on other sites

есть инструкция как через DUDE сделать?

 

Создаете функцию следующего содержания и она будет возвращать напряжение.

 

oid("1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.8.0")/10

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заходите в дуде в раздел function, создаете новую функцию, указываете имя и внизу в поле окна вставляете указанный текст. Жмете ок и готово.

Share this post


Link to post
Share on other sites

это все сделано, а как график рисовать теперь))

 

Далее нужно сделать Probes - создаете новую, указываете имя, тип - функция, агент - по умолчанию, внизу пишите где "Доступно" - voltage() > 0 , еще ниже где ошибка - "", а еще ниже где значение - voltage() , можно еще единицу измерения указать. Тут voltage имя функции, которую создали ранее. У нужного устройства добавляете новую службу и будет рисоваться график.

Share this post


Link to post
Share on other sites

это все сделано, а как график рисовать теперь))

 

Далее нужно сделать Probes - создаете новую, указываете имя, тип - функция, агент - по умолчанию, внизу пишите где "Доступно" - voltage() > 0 , еще ниже где ошибка - "", а еще ниже где значение - voltage() , можно еще единицу измерения указать. Тут voltage имя функции, которую создали ранее. У нужного устройства добавляете новую службу и будет рисоваться график.

 

спасибо большое. все получилось)

Share this post


Link to post
Share on other sites

это все сделано, а как график рисовать теперь))

 

Далее нужно сделать Probes - создаете новую, указываете имя, тип - функция, агент - по умолчанию, внизу пишите где "Доступно" - voltage() > 0 , еще ниже где ошибка - "", а еще ниже где значение - voltage() , можно еще единицу измерения указать. Тут voltage имя функции, которую создали ранее. У нужного устройства добавляете новую службу и будет рисоваться график.

 

К сожалению у меня не получается. Рисунок графика есть, но график не пишется.

Выдает след. инфу:

Состояние - не работает

Проблема - not available

 

Видимо Не учел какую-то тонкость???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видимо Не учел какую-то тонкость???

 

Возможно, получение данных через SNMP, значит на устройстве должен быть включен этот протокол в настройках и установлена учетка для доступа, в дуде должен быть указан пароль на устройство, и включен нужный профиль в настройках.

 

Обычно в дуде SNMP по умолчанию опрашивает все оборудование, даже если на нем он не включен, при большом количестве устройств это создает проблемы, связанные с нагрузкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видимо Не учел какую-то тонкость???

 

Возможно, получение данных через SNMP, значит на устройстве должен быть включен этот протокол в настройках и установлена учетка для доступа, в дуде должен быть указан пароль на устройство, и включен нужный профиль в настройках.

 

Обычно в дуде SNMP по умолчанию опрашивает все оборудование, даже если на нем он не включен, при большом количестве устройств это создает проблемы, связанные с нагрузкой.

 

В данном случае спасибо, разобрался - исправил учетку в устройствах и на Dude - заработало

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видимо Не учел какую-то тонкость???

 

Возможно, получение данных через SNMP, значит на устройстве должен быть включен этот протокол в настройках и установлена учетка для доступа, в дуде должен быть указан пароль на устройство, и включен нужный профиль в настройках.

 

Обычно в дуде SNMP по умолчанию опрашивает все оборудование, даже если на нем он не включен, при большом количестве устройств это создает проблемы, связанные с нагрузкой.

 

Еще проблемка

С RB411 служба voltage работает, с RBSXT lite, Omnitik 5 - не работает

Share this post


Link to post
Share on other sites

На Lite разве есть возможность посмотреть напряжение?

 

В дуде так же есть штука под названием ros_command, если по аналогии с ней создать функцию с указанием

 

 put [system health get voltage]

 

Можно тоже получить напряжение, да и вообще все что угодно, указав там другие данные, например количество подключенных клиентов к БС. То есть создаете probes и указываете в ней функцию получения количества абонентов, а в поле не работает указываете меньше 1, тогда если клиентов на БС не будет, она станет отображаться желтым цветом на карте и т.п. Заодно и график количества абонентов появится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На Lite разве есть возможность посмотреть напряжение?

 

В дуде так же есть штука под названием ros_command, если по аналогии с ней создать функцию с указанием

 

 put [system health get voltage]

 

Можно тоже получить напряжение, да и вообще все что угодно, указав там другие данные, например количество подключенных клиентов к БС. То есть создаете probes и указываете в ней функцию получения количества абонентов, а в поле не работает указываете меньше 1, тогда если клиентов на БС не будет, она станет отображаться желтым цветом на карте и т.п. Заодно и график количества абонентов появится.

 

Поробую

С Lite напряжение не снимается действительно, как и температура. Также С OmniTik 5U - не снимается, а c 5UPA - снимается. Ну и ладно

Спасибо еще раз

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решил ввести в DuDe // Files//images новые картинки

Затем создаю дополнительно типы устройств и получаю все на схеме.

Но при перезапуске Dude в images файлы есть, а вот из перечня "типы устройств" все вновь созданные типы исчезают.

В результате вся схема - без картинок.

Если встроенные ( внутри инсталляции) - то все остается.

В чем заковыка???

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 4 бете все отлично сохраняется, в новой версии на роутер ос пока не все работает, да и для практической работы с большим количеством устройств она не применима. 4 версия легко держит и более 5000 устройств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 4 бете все отлично сохраняется, в новой версии на роутер ос пока не все работает, да и для практической работы с большим количеством устройств она не применима. 4 версия легко держит и более 5000 устройств.

 

Уточняю, что работаю с версией 4.0 beta3

Если ввожу рисунок через меню "ВИД" - все хорошо, при этом без разницы какой "ТИП УСТРОЙСТВА" стоит

Если создаю новый "ТИП УСТРОЙСТВА" с соответствующим рисунком ( файл .svg ), то после перезапуска Dude рисунок теряется, точнее исчезает из списка "ТИП УСТРОЙСТВА", остаются только те,что были при инсталляции. Да и при экспорте также не сохраняется

На устройствах все версии выше 6.33.5

Edited by sbyshek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы картинку как добавляете? Поместите сначала файл картинки в нужную папку, а потом уже создавайте тип устройств. Далее посмотрите в файлах дуды на диске лежит ли нужная картинка. Перезапустите сервер и посмотрите, никуда пропасть она не должна.

Подобное бывает когда устанавливали программу не с теми правами администратора, поэтому она ничего на диск нового записывать не может.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ровно так все и делаю.

Пока спасибо, дальше попробую сам разобраться, чтоб не мешать другим. Если вычислю - поделюсь.

Единственное, что вспомнил - проблемы началис, когда подгрузил новую версию Dude 6.34.6 Как-то так.

Как я понял Микротик эту прогу "забросил".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.