ioma Опубликовано 11 августа, 2016 Возможно ли строить график напряжения на микротике, если да, то как? tools - graphing не нашел такого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nimbo Опубликовано 11 августа, 2016 можно дёргать по snmp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 августа, 2016 Можно подключаться по SSH и запрашивать напряжение из консоли, можно через Dude рисовать график, создав службу и т.п. Вам как надо? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 12 августа, 2016 есть инструкция как через DUDE сделать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 августа, 2016 есть инструкция как через DUDE сделать? Создаете функцию следующего содержания и она будет возвращать напряжение. oid("1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.8.0")/10 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 15 августа, 2016 спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 15 августа, 2016 можете поподробнее расписать, что-то не пойму как функцию создать)) Заранее спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 августа, 2016 Заходите в дуде в раздел function, создаете новую функцию, указываете имя и внизу в поле окна вставляете указанный текст. Жмете ок и готово. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 17 августа, 2016 это все сделано, а как график рисовать теперь)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 17 августа, 2016 Ручками. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 августа, 2016 это все сделано, а как график рисовать теперь)) Далее нужно сделать Probes - создаете новую, указываете имя, тип - функция, агент - по умолчанию, внизу пишите где "Доступно" - voltage() > 0 , еще ниже где ошибка - "", а еще ниже где значение - voltage() , можно еще единицу измерения указать. Тут voltage имя функции, которую создали ранее. У нужного устройства добавляете новую службу и будет рисоваться график. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 19 августа, 2016 Ручками. спасибо. мозг не давит на череп? нечем помочь, лучше промолчите... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 19 августа, 2016 это все сделано, а как график рисовать теперь)) Далее нужно сделать Probes - создаете новую, указываете имя, тип - функция, агент - по умолчанию, внизу пишите где "Доступно" - voltage() > 0 , еще ниже где ошибка - "", а еще ниже где значение - voltage() , можно еще единицу измерения указать. Тут voltage имя функции, которую создали ранее. У нужного устройства добавляете новую службу и будет рисоваться график. спасибо большое. все получилось) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 25 августа, 2016 это все сделано, а как график рисовать теперь)) Далее нужно сделать Probes - создаете новую, указываете имя, тип - функция, агент - по умолчанию, внизу пишите где "Доступно" - voltage() > 0 , еще ниже где ошибка - "", а еще ниже где значение - voltage() , можно еще единицу измерения указать. Тут voltage имя функции, которую создали ранее. У нужного устройства добавляете новую службу и будет рисоваться график. К сожалению у меня не получается. Рисунок графика есть, но график не пишется. Выдает след. инфу: Состояние - не работает Проблема - not available Видимо Не учел какую-то тонкость??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 августа, 2016 Видимо Не учел какую-то тонкость??? Возможно, получение данных через SNMP, значит на устройстве должен быть включен этот протокол в настройках и установлена учетка для доступа, в дуде должен быть указан пароль на устройство, и включен нужный профиль в настройках. Обычно в дуде SNMP по умолчанию опрашивает все оборудование, даже если на нем он не включен, при большом количестве устройств это создает проблемы, связанные с нагрузкой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 25 августа, 2016 Видимо Не учел какую-то тонкость??? Возможно, получение данных через SNMP, значит на устройстве должен быть включен этот протокол в настройках и установлена учетка для доступа, в дуде должен быть указан пароль на устройство, и включен нужный профиль в настройках. Обычно в дуде SNMP по умолчанию опрашивает все оборудование, даже если на нем он не включен, при большом количестве устройств это создает проблемы, связанные с нагрузкой. В данном случае спасибо, разобрался - исправил учетку в устройствах и на Dude - заработало Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 25 августа, 2016 Видимо Не учел какую-то тонкость??? Возможно, получение данных через SNMP, значит на устройстве должен быть включен этот протокол в настройках и установлена учетка для доступа, в дуде должен быть указан пароль на устройство, и включен нужный профиль в настройках. Обычно в дуде SNMP по умолчанию опрашивает все оборудование, даже если на нем он не включен, при большом количестве устройств это создает проблемы, связанные с нагрузкой. Еще проблемка С RB411 служба voltage работает, с RBSXT lite, Omnitik 5 - не работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 августа, 2016 На Lite разве есть возможность посмотреть напряжение? В дуде так же есть штука под названием ros_command, если по аналогии с ней создать функцию с указанием put [system health get voltage] Можно тоже получить напряжение, да и вообще все что угодно, указав там другие данные, например количество подключенных клиентов к БС. То есть создаете probes и указываете в ней функцию получения количества абонентов, а в поле не работает указываете меньше 1, тогда если клиентов на БС не будет, она станет отображаться желтым цветом на карте и т.п. Заодно и график количества абонентов появится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N-Ban Опубликовано 26 августа, 2016 Можно по SNMP выцеплять и в забиксе график строить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 26 августа, 2016 На Lite разве есть возможность посмотреть напряжение? В дуде так же есть штука под названием ros_command, если по аналогии с ней создать функцию с указанием put [system health get voltage] Можно тоже получить напряжение, да и вообще все что угодно, указав там другие данные, например количество подключенных клиентов к БС. То есть создаете probes и указываете в ней функцию получения количества абонентов, а в поле не работает указываете меньше 1, тогда если клиентов на БС не будет, она станет отображаться желтым цветом на карте и т.п. Заодно и график количества абонентов появится. Поробую С Lite напряжение не снимается действительно, как и температура. Также С OmniTik 5U - не снимается, а c 5UPA - снимается. Ну и ладно Спасибо еще раз Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 31 августа, 2016 Решил ввести в DuDe // Files//images новые картинки Затем создаю дополнительно типы устройств и получаю все на схеме. Но при перезапуске Dude в images файлы есть, а вот из перечня "типы устройств" все вновь созданные типы исчезают. В результате вся схема - без картинок. Если встроенные ( внутри инсталляции) - то все остается. В чем заковыка??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 сентября, 2016 В 4 бете все отлично сохраняется, в новой версии на роутер ос пока не все работает, да и для практической работы с большим количеством устройств она не применима. 4 версия легко держит и более 5000 устройств. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) В 4 бете все отлично сохраняется, в новой версии на роутер ос пока не все работает, да и для практической работы с большим количеством устройств она не применима. 4 версия легко держит и более 5000 устройств. Уточняю, что работаю с версией 4.0 beta3 Если ввожу рисунок через меню "ВИД" - все хорошо, при этом без разницы какой "ТИП УСТРОЙСТВА" стоит Если создаю новый "ТИП УСТРОЙСТВА" с соответствующим рисунком ( файл .svg ), то после перезапуска Dude рисунок теряется, точнее исчезает из списка "ТИП УСТРОЙСТВА", остаются только те,что были при инсталляции. Да и при экспорте также не сохраняется На устройствах все версии выше 6.33.5 Изменено 2 сентября, 2016 пользователем sbyshek Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 сентября, 2016 Вы картинку как добавляете? Поместите сначала файл картинки в нужную папку, а потом уже создавайте тип устройств. Далее посмотрите в файлах дуды на диске лежит ли нужная картинка. Перезапустите сервер и посмотрите, никуда пропасть она не должна. Подобное бывает когда устанавливали программу не с теми правами администратора, поэтому она ничего на диск нового записывать не может. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sbyshek Опубликовано 5 сентября, 2016 Ровно так все и делаю. Пока спасибо, дальше попробую сам разобраться, чтоб не мешать другим. Если вычислю - поделюсь. Единственное, что вспомнил - проблемы началис, когда подгрузил новую версию Dude 6.34.6 Как-то так. Как я понял Микротик эту прогу "забросил". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...