Варианта 3:

 

1. Проброс через голую медь

2. Проброс через Ethernet

3. Проброс через IP.

 

Если где-то пробегало, не пинайте, я искал :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Варианта 3:

 

1. Проброс через голую медь

2. Проброс через Ethernet

3. Проброс через IP.

 

Если где-то пробегало, не пинайте, я искал :-)

 

2 и 3 необходимо объединить, поскольку OSI еще никто не отменил :)

Мой совет MOXA Nport DE-311.

Не самое дешевое решение - 2 штуки по 120 примерно. Как делать ищите на их сайте в документации. Там есть пример.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А расстояние?

Через голую медь метров 120 работает легко даже без доработок, только разъемами оконцевать. Дальше - усилители. Но проще по IP.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть простой и и красивый вариант, и самое главное - недорогой.

http://compozit.com.ua/?mode=products&product_id=8

 

Кстати вот тут есть различные модификации

http://compozit.com.ua/?mode=products&subsection_id=2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Michail,

 

расстояние в задаче 70 метров, но хочется знать все варианты, поэтому про расстояние не скзал.

 

 

Спасибо! То, что надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А расстояние?  

Через голую медь метров 120 работает легко даже без доработок, только разъемами оконцевать.  Дальше - усилители. Но проще по IP.

Ну, по спецификации на RS-232, ежели по меди - до 1200м (в зависимости от требуемой скорости соединения и сечения той самой меди).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

расстояние в задаче 70 метров, но хочется знать все варианты, поэтому про расстояние не скзал.  

 

 

Спасибо! То, что надо.

Самое простое кинуть две веревки витой пары(четырехпарных) и распаять по принципу одна пара = один сигнал+земля. Сам так офисную АТС подключал метров на 50.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Michail,

 

гм. А пробьет? Вроде com на 10 метров пробивал только?

 

Подключить нужно как раз АТС..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня работало.

Обычная витая пара + два разъема, DB25 на АТС и DB9 на комп.

ТОлько паять надо внимательно и аккуратно. Идею распайки я выше говорил.

Тогда должно работать.

В самом худшем случае образуются два отрезаных куска витухи по 70м. Зато будет Ценный Опыт. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не извращайтесь над СОМ портом. 15метров макс. Ну или удачи вам в деле замены материнок или СОМ портов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

40 на обычной телефонной 10 парке.... скорость 115к

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а где можно найти схемы данных преобразователей???

чтобы самому паять и прошивки заливать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Nailer, выбирай 1 вариант и не страдай. на скорости 19.2Кбит пахать будет. Если что на любых конверторах тип (max232 (по мойму так)) регенератор сделать можно.

BVLabs, вы сказочник однако :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ssnet, гы-гы, max232 - RS232C<->TTL

Nurmukhamed, ищи схемы адаптеров RS232C<->RS485/422

http://sivantsov.chat.ru/dsshems4.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну меня не совсем правильно поняли

я ищу вещь которая com порт через IP по езернету гоняет.

один конец к себе на комп

второй на чердак к коммутатору.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Nurmukhamed, програмная эмуляция ком порта устроит? если да и у вас стоит винда то из того что я держал ... рекомендую композит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не проще ли вот так

http://cxema.lan.md/?rs232-cl

хоть на километр, плюс гальваническая развязка обоих устройств и линии. Уже 12 лет работает и ничего...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

RDS, такое я сам использую... на телефонной паре(АТС) но челу хочеться изврат :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пользуем TIBBO, http://www.scancode.ru/catalog/view/10/

Радуемся, железка раб. даже на нестабильных VSAT каналах по 900ms, или мост 2 железки или 1 железка и виртуальный com порт в ПК.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Nurmukhamed, не дешевле купить готовые?

http://compozit.com.ua/?mode=products&product_id=8

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.