Jump to content
Калькуляторы

Организация питания в серверной (не только коммутаторы) - как грамотно ? (из всех разделов вроде только здесь не оффтоп)

Так и не понял, что это. Кто-нить даст ссылку на описание?

в этой теме сообщение #11, (ссылка и описание).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я так понял, что Тесла - это быстродействующий АВР. У APC это AP7724. Я правильно понял? А то на сайте НАГ-а мутное описание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, все верно.

Но у APC не вижу в характеристиках время переключения.

Да и 2U вместо 1U тоже минус.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так у теслы 6+2 выходов, а тут 16+2. Считай что 2 теслы в одном корпусе, как раз 2 юнита :)

Transfer time 8–12 ms typical, 16 ms maximum 60 Hz, 18 ms maximum 50 Hz

 

к тому же есть у APC и одноюнитовый AP7721

Edited by ShumBor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Количество выводов это мелочи, у меня к Тесле все равно подключается не конечное оборудование, а стоечные блоки розеток со шкафов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А кто-нибудь знает тип переключателя в этих АВР-ах? Простые 20-амперные релюшки типа TR-90, тиристоры или рубильники с мотор-приводом? Я-то в своей практике АВР-ов делаю всё либо на реле/контакторах, либо на рубильниках. Для моих целей перерыв в питании до 2 секунд может быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 мс (время переключения) это как раз длина полупериода для 50 Гц.

Поэтому я думаю, что никакой механики и электроприводов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

Коллеги какое оборудование нужно использовать чтобы собрать в распределительном щите байпас для вывода из работы ИБП.

С минимальным временем переключения, до 20 мс а лучше 5 мс.

Например для ремонта или замены. Из готовых нашел вот эти:

1. https://telecom-sales.ru/ustrojstva-raspredeleniya-i-upravleniya-pitaniem/eaton-68431/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQnNC-0LTRg9C70Ywg0YDQsNGB0L_RgNC10LTQtdC70LXQvdC40Y8g0L3QsNCz0YDRg9C30LrQuCBFYXRvbiBIb3RTd2FwIE1CUCBESU4gNjg0MzE7a0pGVWNxczJ6OHJxR1JUMzB5di1Odzs%2C&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search.xml%3Fwas_redir%3D1%26hid%3D91082%26nid%3D59604%26text%3D%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%81+Eaton+HotSwap+MBP+DIN%26srnum%3D13&ymclid=72357589819811678880001

2. https://chelyabinsk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?from=yandex&id=140835&ymclid=72357676601652720850020

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот тоже ищу решение для модернизации электропитания в сервеной.

посоветуйте пожалуйста как лучше?

есть ввод в сервеную через ДГУ и стабилизаторы , 3 фазы , 25 ампер общее потребление, 7 стоек, в каждой по несколько различных ИБП, большинство серверов и коммутаторов имеют по два блока питания.

планируем расширяться поэтому хочется навести порядок - избавиться от кучи ИБП, и т.д.

думаю над такой схемой:

ввод через ДГУ и стабилизаторы на АВР вход1

ввод напрямую на АВР вход2

с АВР выход на ИБП 15 кВа (3в3 двойное преобразование, 5 мин автономки)

далее по стойкам через автоматы

но не хочется создавать узкое место в ИБП - так как часто они подводят - и его надо тоже резервировать...

пришли к мнению что их надо два:

либо в параллельную работу с общей нагрузкой,

либо в раздельную работу и от каждого иметь свой ввод в стойку(БлокиПитания на оборудовании питать от разных ИБП).

но это жутко дорого получается , и наверно придётся остановиться на одном ИБП + АВР(который переключал бы при проблемах на ИБП), то есть АВРы до и после ИБП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

Коллеги какое оборудование нужно использовать чтобы собрать в распределительном щите байпас для вывода из работы ИБП.

С минимальным временем переключения, до 20 мс а лучше 5 мс.

 

вам реально нужно 5мс ?!!?

кто нить задумывался, что частота в сети всего то 50 герц

Share this post


Link to post
Share on other sites

вам реально нужно 5мс ?!!?

кто нить задумывался, что частота в сети всего то 50 герц

 

Нужно чтобы при переключении оборудование не перезагрузилось и не выключилось

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какой у вас ДГУ мощность KVA.

ИБП (онлайн) имя

стабилизаторы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какой у вас ДГУ мощность KVA.

ИБП (онлайн) имя

стабилизаторы

 

1. ДГУ нет, есть два ввода с разных подстанций, АВР

 

2. ИБП планируем 2 шт., параллельная работа, один резервный. on-line, 10 000 VA серии MXPL (без АКБ) фаза 3:1 http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17929.IBP-moschnost-6-kVA---10-kVA/14195.SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/2/

 

3. Стабилизаторов нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какой у вас ДГУ мощность KVA.

ИБП (онлайн) имя

стабилизаторы

ДГУ - AKSA 135 ампер

ИБП (онлайн) нет - выбираем

Стабилизаторы на каждую фазу - Электротех Сатурн 500 СНЭ-0-17

Share this post


Link to post
Share on other sites

AKSA 135 ампер

Это как? Они вроде в кВА / кВт меряются. Кстати, AKSA не фонтан уже года два. Говорю как продажник в т.ч. Аксы. Поищите другие варианты, например, Teksan, Kipor, RID. SDMO - дорого и пафосно, Wilson - дорого и для не особо крупных организаций тоже не особо нужно.

ИБП (онлайн) нет - выбираем

Если для серверов и т.п. - можете брать НАГ-овские, норм. Если для КТВ, то APC, Riello, Powerware. Ибо НАГ-овские будут шуметь на телечастотах (инфа от УГМК-Телеком)

Электротех Сатурн 500 СНЭ-0-17

Честно - с такими не работал. А нахрена они вообще? Если будут нормальные ИБП, они поднимут напряжение даже со 140 В без перехода на батареи.

Edited by Dimentos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если для серверов и т.п. - можете брать НАГ-овские, норм. Если для КТВ, то APC, Riello, Powerware. Ибо НАГ-овские будут шуметь на телечастотах (инфа от УГМК-Телеком)

Странно, есть в наличии ГС с цифровым и аналоговым вещанием, запитано от наговского ИБП, проблем с шумами как при работе от сети, так и от генератора не наблюдается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если для серверов и т.п. - можете брать НАГ-овские, норм. Если для КТВ, то APC, Riello, Powerware. Ибо НАГ-овские будут шуметь на телечастотах (инфа от УГМК-Телеком)

Странно, есть в наличии ГС с цифровым и аналоговым вещанием, запитано от наговского ИБП, проблем с шумами как при работе от сети, так и от генератора не наблюдается.

мне кажется этот угмк следует научить делать заземление...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подумаю и над таким вариантом, но скорее всего есть вероятность что упремся в время простоя при переделке

время всегда мало

Share this post