Всем привет!

 

В этой теме мне бы хотелось обсудить с участниками форума ERD-PROject - новейшее комплексное решение компании НАГ для систем автоматизации ЖКХ.

 

Решаемые задачи:

- беспроводной поквартирный учет показаний расходомеров/водосчетчиков/теплосчетчиков/дискретных сигналов;

- проводной и беспроводной опрос счетчиков электроэнергии c интерфейсами RS-485/RS-232;

- контроль наличия фазного напряжения;

- управление аварийным освещением, аварийными выходами и прочими нагрузками;

 

Система состоит из трех типов устройств:

1. Поквартирные беспроводные модули с батарейным питанием;

2. Подъездные беспроводные ретрансляторы со стационарным питанием;

3. Концентраторы, осуществляющие сбор данных, хранение и передачу на верхний уровень системы.

 

Начать обсуждение предлагаю с концентраторов.

Рабочее название устройства SNR-ERD-PROJect-1.0

 

Что есть на борту?

1) Два входа АЦП повышенной точности с автоматическим переключением диапазонов измерения от 0 до 75В; Используются для замера аналоговых датчиков температуры, влажности и аккумуляторных батарей.

 

2) Датчик фазы с возможностью прямого подключения к 220В АС. Допускается подключение к источнику постоянного тока, напряжением до 310В; Применяется для контроля наличия напряжения на основных или резервных вводах питания.

 

 

3) Два дискретных выхода, защищенные от перегрузок, как по току, так и по напряжения. Реализована возможность подключения внешнего напряжения до 40В, что позволяет управлять реле и контакторами(пускатель) с различным напряжением питания. Импульсный ток до 2А; Номинальный ток от 0.25А до 1.3A (возможны вариации); Используются для управления нагрузками.

 

4) Четыре дискретных входа с гальванической развязкой. Режимы работы: Dry/Wet. В режиме Wet допустимое внешнее напряжение от 3 до 30В, а ток от 0,3 до 3мА. Режим Wet контакт позволяет подключать датчики с выходами типа открытый коллектор/сток или открытый эмиттер/исток. На практике это позволяет исключить связь через общую шину GND. Используюстя для подключения датчиков открытия двери и датчиков дыма.

 

5) 2- port 10/100 Ethernet with passive bypass; Основной канал связи. Байпас позволяет реализовать топологию шина из нескольких последовательно включенных устройств. В нормальном режиме коммутация пакетов происходит через коммутатор, если же произойдет отключение питания одного из устройств шины, то байпас позволит восстановить связь до остальных устройств сети в обход отключенного коммутатора, в том числе передавая Passive POE.

 

6) 1-Wire с защитой от наносекундных импульсных помех до 1kV. Шина используется для подключения цифровых датчиков температуры, модулей расширения дискретных входов и выходов, а так же контроллеров АКБ. Дальность шины, при использовании двухпроводной схемы включения, не менее 100м.

 

7) RS-232 c RTS/CTS и DSR/DTR; Сигналы RST/CTS и DSR/DTR используются для работы с некоторыми электросчетчиками, требующими контроль потока данных.

 

8) RS-485. Здесь все стандартно.

 

На отдельный мезонинный модуль размещены:

9) GSM/GPRS; Используется для оповещения диспетчерского центра и как канал аварийной связи. Держатель сим-карты сделан выдвижным, что позволяет устанавливать симку не вскрывая корпус. На модуле еще есть Bluetooth. Предлагайте варианты использования.

10) Цифровой радио интерфейс 433/868 MHz. Используется для сбора данных с поквартирной mesh-сети. Доступны различные виды шиврования включая AES128, а так же адресная и широковещательная рассылка.

 

11) Питание устройства может осуществляться как через POE 802.3af/802.3at так и через внешние разъемы двух различных типов. Диапазон входного напряжения от 9 до 60В. Максимальная потребляемая мощность 15Вт.

 

12) Энергонезависимая память 256КБ. Используется для временного хранения критических данных, журналов событий, и др.

 

13) Ионистор емкостью 1Ф. Используется для сохранения настроек, а так же оперативных данных в энергозависимой памяти устройства. Срок хранения до 3 месяцев.

 

14) Индикация. На передней панели размещены четыре пары светодиодных индикаторов. Две пары из них двухцветные. Светодиоды отвечающие за индикацию наличия напряжения, режимов работы RS-232/RS-485 и дискретных выходов аппаратно подключены к соответствующим цепям. Остальные светодиоды управляются программно и выводят состояния GSM/GPRS, радиомодуля и состояния ошибки.

 

15) Корпус и крепеж. Корпус разработан таким образом, что устройство может монтироваться на рейку-DIN, как широкой так и узкой стороной. Так же устройство может устанавливаться в стандартный 1U слот в телекоммуникационные шкафы.

 

На текущий момент устройство находится на этапе тестирования и доработки программной части.

 

Внешний вид устройства:

2015-10-06.png

 

Буду рад ответить на вопросы и учесть Ваши пожелания.

 

С уважением,

Казанцев Алексей

Схемотехник отдела разработок

ООО «НАГ»

erd.nag.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Картинка к посту нарисована, участники Академии НАГ смогут посмотреть устройство вживую.

Устройство одноюнитовое и правый крепёж на самом деле длиннее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочется посмотреть на то что предполагается ставить клиенту. Они вообще существуют? Как они строят mesh, по какой технологии ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день/вечер. У вас есть GSM-модем, но он односимочный. какая партия модемов должна быть чтобы была интересная цена, на данные модемы, только в исполнении 2 симок?

 

в ар теме топика есть не большое замечание (по крайне мере в казахстане)

1) сбором данных по электроэнергии, воде и теплу занимаются три разные организации и ставить один прибор на всех? у кого он будет на балансе?

2) есть у вас уже наработанная схема как вы все это видите? есть ли ПО которое позволит собирать данные и выводить на диспетчерский пункт? с какими приборами учета вы его тестировали? можно ли взять на тест? (если есть диспетчерское ПО если такового нет то тест не нужен)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть пара вопросов по данной системе.

Скажите куда/кому писать?

страница erd.nag.ru не грузится((

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочется посмотреть на то что предполагается ставить клиенту. Они вообще существуют? Как они строят mesh, по какой технологии ?

 

1. Прибор находиться на стадии тестирования. Как только будет готов серийный вариант, мы обязательно сообщим об этом.

2. По поводу mesh-сетей. Технология стандартная, на основе выбора оптимального маршрута с ретрансляцией пакетов.

Если есть какие то пожелания по mesh, то прошу Вас сообщить их.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день/вечер. У вас есть GSM-модем, но он односимочный. какая партия модемов должна быть чтобы была интересная цена, на данные модемы, только в исполнении 2 симок?

 

в ар теме топика есть не большое замечание (по крайне мере в казахстане)

1) сбором данных по электроэнергии, воде и теплу занимаются три разные организации и ставить один прибор на всех? у кого он будет на балансе?

2) есть у вас уже наработанная схема как вы все это видите? есть ли ПО которое позволит собирать данные и выводить на диспетчерский пункт? с какими приборами учета вы его тестировали? можно ли взять на тест? (если есть диспетчерское ПО если такового нет то тест не нужен)

 

Разработка двухсимочного варианта возможна. Минимальный объем от 100 шт. Для более детального обсуждения Вашего ТЗ напишите на erd@nag.ru

 

1. В РФ подобные приборы устанавливаются на баланс управляющей компании или ТСЖ.

2. Для целей учета и диспетчеризации, компания НАГ предлагает аппаратно-программный комплекс «НАГрузка». Подробней узнать о системе можно перейдя по ссылке http://nagruzka.net/info

 

Есть пара вопросов по данной системе.

Скажите куда/кому писать?

страница erd.nag.ru не грузится((

 

Вопросы можно задавать на erd@nag.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скрин-шоты web-страниц:

1) структура mesh-сети - устройства/ре-трансляторы

2) устройства, подключенные к головному устройству по Wireless сети - счетчик импульсов и датчик температуры/влажности/давления

post-91149-063117700 1480044637_thumb.png

post-91149-054874000 1480044643_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

а показания счетчиков/датчиков можно будет забрать с центрального устройства по snmp?

Показания датчиков забрать по снмп можно.

Для снятия счетчиков разработан специальный протокол:

- поддерживается АПК "Нагрузка" (облачный сервис)

- описывается в виде API (несложный протокол по UDP)

Share this post


Link to post
Share on other sites

- описывается в виде API (несложный протокол по UDP)

железка сама умеет общаться со счетчиками и протоколы обмена зашиты в ней или я должен буду строки обмена со счетчиками обернуть в API?

Share this post


Link to post
Share on other sites

- описывается в виде API (несложный протокол по UDP)

железка сама умеет общаться со счетчиками и протоколы обмена зашиты в ней или я должен буду строки обмена со счетчиками обернуть в API?

Головное устройство само общается с конечными устройствами (счетчиками). Показания этих счетчиков вы забираете с головного устройства по специальному протоколу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Головное устройство само общается с конечными устройствами (счетчиками).

То бишь, чтобы оно начало поддерживать какое-то новое устройство, вы должны будете добавить его протокол в прошивку?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Головное устройство само общается с конечными устройствами (счетчиками).

То бишь, чтобы оно начало поддерживать какое-то новое устройство, вы должны будете добавить его протокол в прошивку?

безусловно

Share this post


Link to post
Share on other sites

безусловно

А есть список?

Меня, кроме электросчетчиков, интересует экзотика в виде корректоров газа Эльстер ЕК/ТС

Share this post


Link to post
Share on other sites

безусловно

А есть список?

Меня, кроме электросчетчиков, интересует экзотика в виде корректоров газа Эльстер ЕК/ТС

Вышеозвученный функционал касается только связки Project (головное устройство) + Счетчик импульсов с радио интерфейсом (либо датчик влажности с радио-интерфейсом)

http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/20594.ERD-Project-sfera-ZHKH/20976.SNR-ERD-PROjectRF

http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/20594.ERD-Project-sfera-ZHKH/20461.SNR-RFcounter-2I

 

Вы, вероятно, имеете ввиду другой функционал: снятие показаний с приборов учета по интерфейсу Rs-485/RS-232.

В этом случае, Project является конвертером интерфейсов - передает запросы показаний с приборов учета, посланных по Ethernet в интерфейс RS-485/RS-232.

При этом Project никаких протоколов приборов учета не знает, он лишь является посредником заапросов (конвертером).

Протокол знает ваша программа на ПК, с помощью которой вы снимаете показания. В самой программе в качестве канала связи выбирается виртуальный COM-порт, созданный на основе Project'а либо прямой IP адрес Project'а

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если прибор с rs232/rs485 стоит за SNR-RFrepeater-8I/R4, то как? на контроллере создаются отдельные IP-порты для каждого подключенного по RF прибора или вся RF-сеть видится как одна rs485 шина?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если прибор с rs232/rs485 стоит за SNR-RFrepeater-8I/R4, то как? на контроллере создаются отдельные IP-порты для каждого подключенного по RF прибора или вся RF-сеть видится как одна rs485 шина?

каждый RFRepeater является конвертером RF -> RS485 и имеет свой адрес в Wireless Network.

Головное устройство принимает TCP соединения на TCP порты, каждому порту соответствует адрес RFRepeter'а

Получается

на контроллере создаются отдельные IP-порты для каждого подключенного по RF прибора

 

К сожалению, на данный момент функция конвертера программно не реализована, однако эта функция появится в следующих прошивках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.