Jump to content
Калькуляторы

как получить температуру по SNMP на RB2011

есть RB2011, он же показывает температуру своего проца через винбокс, хотелось бы заьбрать её по SNMP, возможно ли? где она лежит?

пробовал

snmpwalk -v 2c -c public хостнейм

получил кучу инфы, но похожей на температуру не получил :( или проглядел.

с SNMP и микротиком сталкиваюсб впервые, так что плз не ругайте

Share this post


Link to post
Share on other sites

есть RB2011, он же показывает температуру своего проца через винбокс, хотелось бы заьбрать её по SNMP, возможно ли? где она лежит?

пробовал

snmpwalk -v 2c -c public хостнейм

получил кучу инфы, но похожей на температуру не получил :( или проглядел.

с SNMP и микротиком сталкиваюсб впервые, так что плз не ругайте

Зайдите на микротик и в терминале дайте команду (для версии прошивки 6.xx работает, для 5.хх - проверять)

system health print oid

дальше по обстоятельствам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Температура: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0

Температура Процессора: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.11.0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос почти по теме - на двух CCR'ах температура процессора держится на уровне 54-55% вне зависимости от нагрузки (от 1% до 50%). Это нормально, или стоит разбирать-мазать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня точная модель РБ 2011UAS

прошивка 3,19

 

команда snmpwalk -v 2c -c public хостнейм

строчки с 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0

не выдаёт :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня точная модель РБ 2011UAS

прошивка 3,19

 

команда snmpwalk -v 2c -c public хостнейм

строчки с 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0

не выдаёт :(

А в Winbox вообще показывает? В какой-то из недавних версий SNMP поломано было, и даже System/Health пустое окошко с кнопками выдавалось.

[admin@RB2011] > system health print oid
            active-fan: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.9.0
               voltage: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.8.0
           temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0
 processor-temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.11.0
               current: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.13.0
     power-consumption: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.12.0
            psu1-state: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.15.0
            psu2-state: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.16.0

Сейчас версия RouterOS 6.27, вроде поправили, окошко Health показывает 22.7V и 55'C.

$ snmpwalk -v 1 -c public rb2011_local_IP .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.3.8.0 = INTEGER: 227
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.3.9.0 = STRING: "n/a"
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.3.10.0 = INTEGER: 550
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.3.14.0 = INTEGER: 600

То есть с учётом точности хранения показаний до десятых вполне адекватно кажет напругу и температуры.

А вентилятора у меня нет, ибо RB2011UAS-2HnD.

Share this post