Jump to content

Брак панелей Hyperline?

48 портовые панели Hyperline cat6,при малейшем касании патчкорда,отваливается линк,перепробовали все,перезабили всю панель,результат такой же,панелей 24 штуки,почти на каждой есть несколько проблемных портов,кто сталкивался?

Share this post


Link to post
Share on other sites

при малейшем касании кабеля, заделанного в ножи или все-таки патчкорда? Может быть некачественные патчкорды или коннекторы на самодельных патч-кордах? Как вариант - панель б/у и ранее был забит или толстый кабель или не тем инструментом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Патч корды заводские,и каждый патч проверяли флюком,для чистоты эксперимента,линия от панели до розетки,в порядке,выход нашелся конечно,подкладывать под язычок разъема бумажку...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заводские патч-корды тоже могут быть полной похабщиной. Попробуйте с разными. У меня гиперлайн 24 порта cat6, никаких проблем. Патч-корды их же, еще старой поставки, с удобными мягкими защитными колпачками, на шевеление никак не реагируют, все ок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

48 портовые панели Hyperline cat6,при малейшем касании патчкорда,отваливается линк,перепробовали все,перезабили всю панель,результат такой же,панелей 24 штуки,почти на каждой есть несколько проблемных портов,кто сталкивался?

 

Достаточно давно были распространены случаи, когда в патч панели вставляли телефонные патч корды (их разъёмы уже и по краям у них утолщения), крайние контакты отгибались и порт панели погибал.

 

Патч корды заводские,и каждый патч проверяли флюком,для чистоты эксперимента,линия от панели до розетки,в порядке,выход нашелся конечно,подкладывать под язычок разъема бумажку...

 

Флюк, к сожалению, не измеряет характеристики патчкордов и не проверяет качество соединения патчкорд-панель.

 

Надо добиваться реальной чистоты эксперимента. Нужно попробовать патчкорды другого производителя на этих-же портах.

 

Наверное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А обратно выгнуть контакты никак? Я как-то даже в коммутаторах этим занимался... Подцепляешь крючочком из проволочки и отгибаешь...

Share this post


Link to post
Share on other sites

А обратно выгнуть контакты никак? Я как-то даже в коммутаторах этим занимался... Подцепляешь крючочком из проволочки и отгибаешь...

Можно,но сколько это займет по времени,скс на гарантии,пусть подрядчик сексом занимается

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.