roma33rus Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 (edited) Всем доброе утро. Постепенно умирает сервак HP Proliant DL380 G5 на передней панели при выключении сервака загорается лампочка PPM (нагуглил, что это модуль управления питанием процессора). Сервак заменили. Теперь стоит задача понять, что именно там накрывается. Некоторые знающие люди посоветовали утилиту HP Smart Test. Может кто подскажет, как ее вообще найти? Хоть убейте нигде не нахожу. Или может какими другими средствами можно это все протестировать? Забыл указать, стоит фря 9.2. Edited February 9, 2015 by roma33rus Вставить ник Quote
Jaguar77 Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 сервак старенький, пора кондёры менять... Вставить ник Quote
roma33rus Posted February 9, 2015 Author Posted February 9, 2015 сервак старенький, пора кондёры менять... Да, сервак старенький))) ну мы на нем жили))) Думаете все-таки разбирать и внешне осматривать? Вставить ник Quote
Efrem3112 Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Образ диска SmartStart можно с сайта hp скачать без подписки. http://h20000.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=3288134&swItemId=MTX_fa4e107ffbbd4ef394e57dd739&swEnvOid=4064 У моего товарища в офисе на таком же 1С крутиться, по дешевке с авито прикупили про запас (на запчасти) еще парочку, теперь не переживаю, что он старенький. А так, да, разбирать и осматривать. Вставить ник Quote
taf_321 Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Да, сервак старенький))) ну мы на нем жили))) Думаете все-таки разбирать и внешне осматривать? Конечно надо разобрать и осмотреть. Может там всего-то надо пыль убрать. У нас G2 скоро лет 10 уже пашет, и все ему по барабану. Вставить ник Quote
roma33rus Posted February 9, 2015 Author Posted February 9, 2015 Образ диска SmartStart можно с сайта hp скачать без подписки. http://h20000.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=3288134&swItemId=MTX_fa4e107ffbbd4ef394e57dd739&swEnvOid=4064 У моего товарища в офисе на таком же 1С крутиться, по дешевке с авито прикупили про запас (на запчасти) еще парочку, теперь не переживаю, что он старенький. А так, да, разбирать и осматривать. Спасибо. Качнул. Сначала это программулиной попробую. А потом и вскрыть можно будет. Оглядим. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 ха! у нас до сих пор в работе Compaq Proliant 8000 лет 15 - только диски пару раз меняли scsi 36gb вот это машина! Вставить ник Quote
aabc Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 PPM заменяемый модуль, что там еще тестировать если лампочка уже горит? + Есть Integrated Management Log (IML) в iLO2 или в утилитах hp-health тулза hplog или в hpasmcli команда SHOW IML, можно почитать диагностику. + Скачайте HP ProLiant DL380 Generation 5 Server Maintenance and Service Guide там написано как менять, с картинками. Вставить ник Quote
vlad11 Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Я бы готовил железо на замену, даже бу поновее. Ибо в случае диагностики, сервер надолго будет в дауне. Вставить ник Quote
roma33rus Posted February 10, 2015 Author Posted February 10, 2015 Я бы готовил железо на замену, даже бу поновее. Ибо в случае диагностики, сервер надолго будет в дауне. Поменяли уже)))) Вот на это Proliant DL360G6 2x2.67Ггц Xeon Six-Core х5650 (2 CPU, 12mb кэш)/8Gb (2x4) PC3-10600. Да и все бы ничего, только у нас резерва не было, вот это мы попали в просак)) Оперативно купили новое БУ и махнули. Вставить ник Quote
roma33rus Posted February 10, 2015 Author Posted February 10, 2015 В общем прогнал я тестами в SmartStart. Показывает, что все хорошо. Конденсаторы осмотрел, вздувшихся нет. Только вот внутрь блока питания не залазил. Вопрос следующий. Как по картинке диагностической панели, понять какой из двух PPM накрывается? Прикрепил две картинки, первая качества плохого (на ней виджно какие лампочки горят), вторая качеством получше. Я как понимаю, как на диаг. панели, так и на материнской плате? Вставить ник Quote
vlad11 Posted February 10, 2015 Posted February 10, 2015 Тогда читайте внимательно мануал. В БП конденсаторы тоже вздуваются. Не всегда вышедшие из строя конденсаторы можно отбраковать по внешнему виду. Их обычно выпаивают и тестером проверяют. Вставить ник Quote
roma33rus Posted February 10, 2015 Author Posted February 10, 2015 Понял, спасибо. Буду дальше читать и разбираться Вставить ник Quote
alex_001 Posted February 10, 2015 Posted February 10, 2015 Тогда читайте внимательно мануал. В БП конденсаторы тоже вздуваются. Не всегда вышедшие из строя конденсаторы можно отбраковать по внешнему виду. Их обычно выпаивают и тестером проверяют. Еще можно осцилом глянуть уровень пульсаций по цепям питания , вот только нужен для сравнения живой пациент (если конечно сразу не видно слишком больших пульсаций). Вставить ник Quote
vlad11 Posted February 10, 2015 Posted February 10, 2015 Еще можно осцилом глянуть уровень пульсаций по цепям питания , вот только нужен для сравнения живой пациент (если конечно сразу не видно слишком больших пульсаций). Выводы БП стандартные. При желании, можно подключить к обычной материнке и соорудить стенд с осциллографом и разными метрами. Вставить ник Quote
roma33rus Posted February 11, 2015 Author Posted February 11, 2015 Этот сервак был подключен к вот этому упсу http://shop.nag.ru/catalog/09836.IBP-UPS/09839.On-line/09647.SNR-UPS-ONRT-3-MXL впрочем как и остальные три машины, которые по сей день работают в штатном режиме, не выключаясь. Вставить ник Quote
roma33rus Posted February 13, 2015 Author Posted February 13, 2015 Вот что у меня получилось после нескольких тысяч тестов SmartStart. Кто что подскажет? errorlog.html Вставить ник Quote