kraew2006 Posted February 15, 2019 · Report post Добрый день! Используем SNR-UPS-ONRM-1000 и SNR-UPS-ONRM-3000. Показания снимаем nut-server, который крутится на одноплатниках подключенным по USB. Проблема появилась когда поставили пару ИБП на одном узле. Драйвер nut server`а - blaser_usb может различать UPS по параметрам: "vendorid,productid,vendor,product,serial,bus", но эти данные одинаковы даже между 1000 и 3000 моделями, в итоге nut снимает показания с одного подключенного ups, последнего. Сталкивался ли кто с таким? Как боролись? Возможно есть способ дорисовать в упс серийник? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrey Nohrin Posted March 20, 2019 · Report post Добрый день. Боюсь что в данном случае решение только одно - использовать модули мониторинга DL801 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...