Jump to content
Калькуляторы

Функционал SNR-UPS-ONRM-1000-S24

Добрый день.

Купил ИБП SNR-UPS-ONRM-1000-S24

Помогите разобраться с его функциями

ECO\байпасс\настройка аккумуляторов

или в это лучше не лазать?

Написано в описании, что он поддерживает горячую замену батарей. какова последовательность действий?

Хочу протестировать пока в работу его не поставил.

Спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites

На ИБП установлен Модуль SNMP DL801 для ИБП, на его WEB морде есть опции удалённого администрирования. не срабатывает ни одна, пробовал включить, диагностику.

Что я делаю не так ?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день.

ЕСО - позволяет ИБП работать в режиме байпас в то время, пока напряжение сети находится в заданных рамках. Как только напряжение выходит за установленные рамки, ИБП включает инвертор и питание нагрузки осуществляется при помощи системы двойного преобразования.

Байпас - Принудительно переводим ИБП в режим байпас и на нагрузку будет отдаваться питание от сети до тех пор, пока оно находится в установленных рамках. Как только напряжение выходит за установленные рамки, питание подаваться прекратится.

Настройка АКБ - влияет только на расчет времени автономной работы (при наличии дополнительных блоков батарей).

По умолчанию данные настройки можно не изменять.

 

Горячая замена батарей подразумевает возможность отключить АКБ, в то время пока ИБП находится в "боевом режиме", т.е. работат от сети и питает нагрузку. Просто отключаем АКБ, меняем их (если требуется) и подключаем обратно. Каких-либо дополнительных манипуляций не требуется.

 

Функции удаленного контроля

Все работают. ИБП должен быть включен в сеть и работать в режиме Online (горит зеленый индикатор)

 

Если все же какие-либо моменты вызывают вопросы, просьба обратиться в техподдержку support@nag.ru

Будем разбираться по каждому вопросу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день.

Если мы говорим про ИБП SNR серии Element

То необходимо в настройках ИБП сначала включить функцию байпас "Bps"

Затем необходимо выключить инвертор: зажимаем левую и среднюю кнопки.

ИБП будет отдавать питание на выход до тех пор, пока напряжение находится в заданных рамках.

 

Можно также использовать режим ЕСО.

При активации данного режима, ИБП автоматически будет работать в байпасе до тех пор пока напряжение находится в заданных рамках. Как только выйдет за заданные рамки, то сразу включится инвертор для поддержания заданного напряжения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ИБП поддерживает горячую замену акб без отключения нагрузки в любом режиме работы (за исключением работы от аккумуляторов разумеется)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.