-SAM- Опубликовано 28 февраля, 2019 Добрый день. Купил ИБП SNR-UPS-ONRM-1000-S24 Помогите разобраться с его функциями ECO\байпасс\настройка аккумуляторов или в это лучше не лазать? Написано в описании, что он поддерживает горячую замену батарей. какова последовательность действий? Хочу протестировать пока в работу его не поставил. Спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-SAM- Опубликовано 1 марта, 2019 На ИБП установлен Модуль SNMP DL801 для ИБП, на его WEB морде есть опции удалённого администрирования. не срабатывает ни одна, пробовал включить, диагностику. Что я делаю не так ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 4 марта, 2019 Добрый день. ЕСО - позволяет ИБП работать в режиме байпас в то время, пока напряжение сети находится в заданных рамках. Как только напряжение выходит за установленные рамки, ИБП включает инвертор и питание нагрузки осуществляется при помощи системы двойного преобразования. Байпас - Принудительно переводим ИБП в режим байпас и на нагрузку будет отдаваться питание от сети до тех пор, пока оно находится в установленных рамках. Как только напряжение выходит за установленные рамки, питание подаваться прекратится. Настройка АКБ - влияет только на расчет времени автономной работы (при наличии дополнительных блоков батарей). По умолчанию данные настройки можно не изменять. Горячая замена батарей подразумевает возможность отключить АКБ, в то время пока ИБП находится в "боевом режиме", т.е. работат от сети и питает нагрузку. Просто отключаем АКБ, меняем их (если требуется) и подключаем обратно. Каких-либо дополнительных манипуляций не требуется. Функции удаленного контроля Все работают. ИБП должен быть включен в сеть и работать в режиме Online (горит зеленый индикатор) Если все же какие-либо моменты вызывают вопросы, просьба обратиться в техподдержку support@nag.ru Будем разбираться по каждому вопросу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-SAM- Опубликовано 4 марта, 2019 Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnToN.P Опубликовано 28 октября, 2020 Добрый день. Подскажите как принудительно перевести ИБП в режим байпас? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 28 октября, 2020 Добрый день. Если мы говорим про ИБП SNR серии Element То необходимо в настройках ИБП сначала включить функцию байпас "Bps" Затем необходимо выключить инвертор: зажимаем левую и среднюю кнопки. ИБП будет отдавать питание на выход до тех пор, пока напряжение находится в заданных рамках. Можно также использовать режим ЕСО. При активации данного режима, ИБП автоматически будет работать в байпасе до тех пор пока напряжение находится в заданных рамках. Как только выйдет за заданные рамки, то сразу включится инвертор для поддержания заданного напряжения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnToN.P Опубликовано 28 октября, 2020 В режиме ECO я могу произвести замену АКБ ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 28 октября, 2020 ИБП поддерживает горячую замену акб без отключения нагрузки в любом режиме работы (за исключением работы от аккумуляторов разумеется) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnToN.P Опубликовано 28 октября, 2020 А модель snr-ups-onrm-1000-x24 так же поддерживает горячую замену АКБ? Если нет то возможно ли замена Акб в Режиме ECO Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 28 октября, 2020 Все модели ИБП SNR серии Element поддерживают горячую замену АКБ snr-ups-onrm-1000-x24 в т.ч. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...