Коллеги, доброе утро.

Появился вопрос по выбору сечения электрического кабеля для платформ Киевского вокзала (для системы Wi-Fi).

На платформе планируется установить 7 коммутаторов (http://www.ubnt.su/MikroTik/RB260GSP.htm)

Подключение по электрике будет последовательным. Длинна от вводного автомата до первого шкафчика 160 метров, далее между каждым последующим - 60 метров.

Общая длинна получается 520 метров. Падение напряжения на таком участке будет не маленьким.

Технические характеристики по блоку питания коммутатора MikroTik RB260GSP:

INPUT: 100-240V~50/60Hz, 1.6A.

OUTPUT: 24V-2.5A.

Он исправно будет работать в интервале 100-240V при 50Hz?! Или напряжение в 110V при частоте 60Hz и падение напряжения для него критично?!

Данная информация необходима для выбора сечения кабеля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не рекомендую 260-ые -- редкостное Г.

Слетают настройки постоянно, по умолчанию vlan-ы не пропускают, короче, не хотите геморроя -- ищите другие варианты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не рекомендую 260-ые -- редкостное Г.

Слетают настройки постоянно, по умолчанию vlan-ы не пропускают, короче, не хотите геморроя -- ищите другие варианты.

 

Не слушайте его, он работает только с убнт и все другое оборудование для него не приемлемо. Если вы будете прокладывать электрический кабель 220 вольт, то лучше выбирать сечение 4кв.мм, нагрузка по току от этого оборудования маленькая, поэтому особой просадки не будет. Зато в дальнейшем сможете посадить на линию еще дополнительные потребители. Хотя если вопрос в бюджете не стоит, можно и 6кв.мм взять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если ТС хочет запитать ВСЕ устройства в цепочке от одного БП - на таком расстоянии ничего не получится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я работаю со всяким оборудованием, и МТ в том числе, да, отдаю предпочтение ЮБНТ при прочих равных, и не люблю МТ-шные конструкторы, но пользуюсь как Омнитиком, так и вышеозначенными RB260GS(покупал один из первых в РФ), на кои возлагал огромные надежды, увы спустя пол года эксплуатации пришлось от них отказаться ввиду вышеозначенной проблемы, что в моём случае было неприемлемо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, доброе утро.

Появился вопрос по выбору сечения электрического кабеля для платформ Киевского вокзала (для системы Wi-Fi).

На платформе планируется установить 7 коммутаторов (http://www.ubnt.su/M...ik/RB260GSP.htm)

Подключение по электрике будет последовательным. Длинна от вводного автомата до первого шкафчика 160 метров, далее между каждым последующим - 60 метров.

Общая длинна получается 520 метров. Падение напряжения на таком участке будет не маленьким.

Технические характеристики по блоку питания коммутатора MikroTik RB260GSP:

INPUT: 100-240V~50/60Hz, 1.6A.

OUTPUT: 24V-2.5A.

Он исправно будет работать в интервале 100-240V при 50Hz?! Или напряжение в 110V при частоте 60Hz и падение напряжения для него критично?!

Данная информация необходима для выбора сечения кабеля.

Ну, сечение кабеля потребуется не менее трех квадратов, если просто втупую кинуть какой-нибудь ВВГ. Только на таких дистанциях начинает иметь значение индуктивное сопротивление кабеля.

В общем, вариантов у вас два: или задирать напряжение на входе в линию трансформатором, и затем индивидуально на каждом свитче опускать вторым трансом до номинала 220VAC, или искать розетки:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нормально будет работать. Полевкой за 500м запитывали базы в горах и все работало)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вышеозначенными RB260GS

БАш на Баш, играв рулетку, железо которое не умирало в течении первых 3-4 месяцев исправно работает до сих пор.

если количество небольшое, и не стоит вопрос поставил и забыл то gs вариант

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

260gsp кака в роли питалки пое. как свитч робит без нареканий. для питалова используйте повертон или rb750up

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, сечение кабеля потребуется не менее трех квадратов, если просто втупую кинуть какой-нибудь ВВГ. Только на таких дистанциях начинает иметь значение индуктивное сопротивление кабеля.

 

Можно более подробнее про индуктивное сопротивление кабеля, а то тут до одного места 5 километровая линия 220 вольт идет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гугли. В твоем виртуальном мире само собой всеидеально работает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если будет 220в вы хоть по полевке пустите все будет работать ибо токи мизерные, 0.4-0.6а. Частота низкая, емкость и индуктивность также не окажут влияния. А вот 24в хреново будет работать)))

Изменено пользователем pandel

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас у микротика появились повербоксы (оутдор версия RB750UP) - можно их тоже рассмотреть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

xabarov, интересная железка!

Я так понял, что холодного старта в ней не предусмотрено?

И когда в российских магазинах ожидается? А то нашёл наличие только на каком-то европейском сайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

использую пару таких. взял и виде эксперемента, нужно было дать оптику на мачту вместо меди + заменить 3 меди на точки.

что могу сказать... а) зависают иногда б) отваливается порт с питанием на 100м или меньше, просто бах - точка в дауне - лечится рестартом..

так да работает, но осадок остаётся - или сдох бы скотина сразу - или не глючил - куда лучше. напоминает чемто линксис WAP54g/WAp11 на которых раньше радиолинк на 3км висел в 06 году, вроде и работает, но и раз в три дня бегали на крышу рестартить.

 

в среднем гдето раз в месяц висит.

 

да питание глючащая скотина получает сама по ПоЕ и раздаёт соответственно.

с другой стороны для красоты поставлена такая же скотина, прям в серверной (во избежания глюков) и из неё просто забираем в свич-сервера итпд медь. висят оба и с адаптером и с ПоЕ удалённым

Изменено пользователем vladimirslk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не рекомендую 260-ые -- редкостное Г.

Слетают настройки постоянно, по умолчанию vlan-ы не пропускают, короче, не хотите геморроя -- ищите другие варианты.

Плюсую, купил 10 штук на тест, заменил уже 6. То порты выходят из строя, то сам коммутатор умирает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

xabarov, интересная железка!

Я так понял, что холодного старта в ней не предусмотрено?

Вот этого не знаю, лучше у производителя спросить, на сайте инфы нет.

И когда в российских магазинах ожидается? А то нашёл наличие только на каком-то европейском сайте.

Производитель отгрузил небольшую партию дистрибьюторам и пока не отгружает, срок поставки заявлен как "9 недель". Т.е. реально появится у продавцов к лету.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, доброе утро.

Появился вопрос по выбору сечения электрического кабеля для платформ Киевского вокзала (для системы Wi-Fi).

На платформе планируется установить 7 коммутаторов (http://www.ubnt.su/MikroTik/RB260GSP.htm)

Подключение по электрике будет последовательным. Длинна от вводного автомата до первого шкафчика 160 метров, далее между каждым последующим - 60 метров.

Общая длинна получается 520 метров. Падение напряжения на таком участке будет не маленьким.

Технические характеристики по блоку питания коммутатора MikroTik RB260GSP:

INPUT: 100-240V~50/60Hz, 1.6A.

OUTPUT: 24V-2.5A.

Он исправно будет работать в интервале 100-240V при 50Hz?! Или напряжение в 110V при частоте 60Hz и падение напряжения для него критично?!

Данная информация необходима для выбора сечения кабеля.

 

Даже если возьмете сечение 0,75мм2 на 520-ти метрах имеем сопротивление 25 Ом. Сами коммутаторы потребляют приблизительно 2,5Вт+ потребление СФП (обычно 0,2-0,5Вт)+потребление оборудования включенного в коммутатор. Например 260GSP+SFP+2xNanobeam на практике потребляют 9-10Вт. На 520-ти метрах при этом имеем падение напряжения 1,13 вольта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да питание глючащая скотина получает сама по ПоЕ и раздаёт соответственно.

 

Может в этом и кроется проблема? Отрежьте от разъема пары питания и примотайте их в стандартный джек, а внизу так же подключите напрямую к БП без инжектора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.