Ir123 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба Здр-те, имеется маршрутизатор хуавей AR2200 и коммутатор Quidway s2700 и малые познания в их настройке. Подскажите, имеется ли возможность просмотра "соседей" на этих устройствах? На cisco с этим успешно справляется cdp. И еще: как настроить dhcp на коммутаторе/маршрутизаторе, чтобы ip-адреса компы получали автоматически со специально выделенного dhcp-сервера? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterJey Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба Здр-те, имеется маршрутизатор хуавей AR2200 и коммутатор Quidway s2700 и малые познания в их настройке. Подскажите, имеется ли возможность просмотра "соседей" на этих устройствах? На cisco с этим успешно справляется cdp. И еще: как настроить dhcp на коммутаторе/маршрутизаторе, чтобы ip-адреса компы получали автоматически со специально выделенного dhcp-сервера? на коммутатроах есть должен быть NAP поробуй комманды display nap nap ip-pool nap local-ip sub-ip peer-ip sub-ip nap login neighbor nap port master nap slave enable На AR2200 вроде нету такого но проверь DHCP-relay тебе в помощь # interface VlanifXXX description VlanifXXX ip address 10.252.X.XX 255.255.255.224 ip relay address 192.168.XX.1 dhcp select relay Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ir123 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба В общем итог такой nap нигде не оказалось, ни на маршрутизаторе, ни на коммутаторе (( А очень хотелось бы видеть "соседей" Насчет dhcp. На маршрутизаторе прописали в режиме глобальной конфигурации dhcp enable на интерфейсе dhcp select relay dhcp relay server-ip 192.168.0.4 Этого достаточно, чтобы комп при подключении брал ip-шник с dhcp-сервера 192.168.0.4 или еще что-то надо прописать? Просто нет сейчас возможности воткнуть оборудование в существующую сеть. Все приходится методом "тыка" делать. И по-поводу "соседей" может кто подсказать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
uxcr Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба хуавей AR2200 и коммутатор Quidway s2700 Оба поддерживают lldp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterJey Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба Насчет dhcp. На маршрутизаторе прописали в режиме глобальной конфигурации dhcp enable на интерфейсе dhcp select relay dhcp relay server-ip 192.168.0.4 Этого достаточно, чтобы комп при подключении брал ip-шник с dhcp-сервера 192.168.0.4 или еще что-то надо прописать? Просто нет сейчас возможности воткнуть оборудование в существующую сеть. Все приходится методом "тыка" делать. Хватит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ir123 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба спасибо за помощь. lldp В РЕжиме глобальной конфигурации включили и маршрутизатор и свич увидели друг друга. назрел логичный вопрос, а если их в сеть с CISCO подключить, смогут ли они увидеть друг друга? т.е. циска и хуавей? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abab Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба Народ, имейте совесть! Хуавей производит все как говорится от "трактора до клизмы" от мобильных телефонов до огромадных софтсвичей и всяких DWDM. Почему никому в голову не приходит название темы "Настройка cisco" блин... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
k0stik Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба спасибо за помощь. lldp В РЕжиме глобальной конфигурации включили и маршрутизатор и свич увидели друг друга. назрел логичный вопрос, а если их в сеть с CISCO подключить, смогут ли они увидеть друг друга? т.е. циска и хуавей? Если на циско тоже включить lldp тогда все естественно будет видеться по lldp. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ir123 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба При близком рассмотрении lldp на свиче cisco 2950 не обнаружилось. Дошли в настройке до OSPF: имеем 2 маршрутизатора хуавей AR 2200 конфиг первого сontroller E1 1/0/0 channel-set 1 timeslot-list 1-31 # controller E1 1/0/1 # interface Serial1/0/0:1 link-protocol ppp ip address 10.67.123.221 255.255.255.252 # interface GigabitEthernet0/0/0 # interface GigabitEthernet0/0/1 # interface GigabitEthernet0/0/1.1 # interface GigabitEthernet0/0/1.2 dot1q termination vid 2 ip address 10.67.30.1 255.255.255.224 dhcp select relay dhcp relay server-ip 10.67.7.131 # interface GigabitEthernet0/0/2 # interface Cellular0/0/0 link-protocol ppp # interface Cellular0/0/1 link-protocol ppp # interface NULL0 # interface LoopBack0 ip address 10.67.127.70 255.255.255.255 # ospf 4 area 1 network 10.67.30.0 0.0.0.31 - внутренняя сетка network 10.67.123.220 0.0.0.3 - связевая сеть network 10.67.127.70 0.0.0.0 - лупбак # конфиг второго: controller E1 1/0/0 channel-set 1 timeslot-list 1-31 # controller E1 1/0/1 # interface Serial1/0/0:1 link-protocol ppp ip address 10.67.123.222 255.255.255.252 # interface GigabitEthernet0/0/0 # interface GigabitEthernet0/0/1 # interface GigabitEthernet0/0/1.2 dot1q termination vid 2 ip address 10.67.31.70 255.255.255.192 dhcp select relay dhcp relay server-ip 10.67.7.131 # interface GigabitEthernet0/0/2 # interface Cellular0/0/0 link-protocol ppp # interface Cellular0/0/1 link-protocol ppp # interface NULL0 # interface LoopBack0 ip address 10.67.127.71 255.255.255.255 # ospf 4 area 1 network 10.67.31.64 0.0.0.63 - внутренняя сеть network 10.67.123.220 0.0.0.3 - связевая сеть network 10.67.127.71 0.0.0.0 - лупбак # команда display ip routing-table второго показывает routing Tables: Public Destinations : 13 Routes : 13 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface 10.67.31.64/26 Direct 0 0 D 10.67.31.70 GigabitEthernet 0/0/1.2 10.67.31.70/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/1.2 10.67.31.127/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/1.2 10.67.123.220/30 Direct 0 0 D 10.67.123.222 Serial1/0/0:1 10.67.123.221/32 Direct 0 0 D 10.67.123.221 Serial1/0/0:1 10.67.123.222/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial1/0/0:1 10.67.123.223/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial1/0/0:1 10.67.127.70/32 OSPF 10 50 D 10.67.123.221 Serial1/0/0:1 10.67.127.71/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 команда display ip routing-table первого показывает Route Flags: R - relay, D - download to fib ------------------------------------------------------------------------------ Routing Tables: Public Destinations : 11 Routes : 11 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface 10.67.31.64/26 OSPF 10 51 D 10.67.123.222 Serial1/0/0:1 10.67.123.220/30 Direct 0 0 D 10.67.123.221 Serial1/0/0:1 10.67.123.221/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial1/0/0:1 10.67.123.222/32 Direct 0 0 D 10.67.123.222 Serial1/0/0:1 10.67.123.223/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial1/0/0:1 10.67.127.70/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 10.67.127.71/32 OSPF 10 50 D 10.67.123.222 Serial1/0/0:1 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 В общем получается, что на каждом маршрутизаторе заведено по 1-й внутренней сетке, но ни одна из другой не пингуется. Все лупбаки и связевые интерфейсы пингуются. Чувствую, что не донастроен ospf. Где подвох? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterJey Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба ospf 4 area 1 import-route direct На обоих ARках Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ir123 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Спасибо, помогло ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saalan Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Мне попал в руки Quidway s2700 Насколько разобрался, в конфиге что-то накручено. Для начала, мне надо сделать из него обычный свитч. Не пойму, как его вернуть к заводским установкам? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MonaxGT Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Мне попал в руки Quidway s2700 Насколько разобрался, в конфиге что-то накручено. Для начала, мне надо сделать из него обычный свитч. Не пойму, как его вернуть к заводским установкам? Может быть так? http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/10151501.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saalan Опубликовано 24 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Может быть так?Спасибо Изменено 24 мая, 2015 пользователем Saalan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...