Здравствуйте,может я не туда пишу,так что извините заранее.

В нашем небольшом офисном здании сделанном из сэндвич-панелей при отделке забыли "проложить" слаботочку.

Пришлось прокладывать в аварийном режиме за фальшстенами из гипсокартона. Кабель проложен "как попало", и я полагаю,что он где-то идет вместе с силовым рядом,где-то пересекается. Силовой кабель на 2,5 - 1,5 кв.

Причем почему-то проложили FTP,стянули все в одну комнату и оставили. Розетки поставили UTP без экрана. Заземление в здании только одно. Как теперь заставить всё это работать на скорости 1 Гбит? Меня напугали тем,что ничего работать не будет,а экран будет как "большая антенна" и нужно все кабели менять. Что можно сделать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проложите снаружи, по кабель-каналам.

Это будет лучше, чем неизвестно какой кабель, неизвестно где и неизвестно как протянутый.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проложите снаружи, по кабель-каналам.

Это будет лучше, чем неизвестно какой кабель, неизвестно где и неизвестно как протянутый.

Кабель целый и в принципе не дешманский. Все прозванивается. Только он FTP,вот я и пытаюсь понять насколько это серъезная проблема и будет ли работать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если дистанции не предельные, то все нормально будет.

Но ведь неизвестно, как этот кабель протянули. И где.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если он точно FTP, то подтяните экран кабелей к земле, должно заработать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если он точно FTP, то подтяните экран кабелей к земле, должно заработать

Точно FTP,а экраны нужно с обоих сторон подключать к земле,или только с одной?

Если дистанции не предельные, то все нормально будет.

Но ведь неизвестно, как этот кабель протянули. И где.

Дистанции по 40 метров макс. Тянули вроде аккуратно, "как попало" в стене - я имел ввиду что там он может несколькораз пересекаться "с силой" и загибаться под неправильными углами

Share this post


Link to post
Share on other sites

На 40 метрах должно заработать без вопросов

Экран в вашем случае с одной стороны заземлять - еще неизвестно что там с электрикой:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Землить односторонне, со стороны панели. На 40 м, если кабель и вправду не "душманский", все д.б. без вопросов.

Share this post