zorn Опубликовано 2 июля, 2014 · Жалоба Взяли на тест два свича ISCOM2128EA-MA (на доступ). Сразу же возникли проблемы с настройкой базового функционала нашей сети - DHCP option 82 На стенде 4 порт - "абонент", 25 порт - аплинк в ядро, 1 порт монитор (миррор) на исходящий трафик с 25 порта. В wireshark ни одного юникаст DHCP запроса, но есть броадкаст запросы (соответственно без опции 82). target-ip (я так понял это helper) со свитча доступен. Пробовал разные прошивки: ROS_4.14.1781.ISCOM2128EA-MA.167.20120920 ROS_4.14.1931.ISCOM2128EA-MA.000.20130805 ROS_4.14.1967.ISCOM2128EA-MA-6.002.20140225 ROS_4.14.2013(a).ISCOM2128EA-MA.000.20131217 Результат почти один и тот же. Только на ROS_4.14.1967.ISCOM2128EA-MA-6.002.20140225 хотя бы росли счетчики в "sh ip dhcp relay statistics" (колонка Receive строка Discover. Но Send - по нулям). Так же в этой прошивке нет команды "ip dhcp relay information trusted port-list" Настраивал все по мануалу, но может чего упустил/не знал/не указал. Может оно без чего нибудь не работает, или наоборот с чем нибудь. Вспоминается SNR 48 портовый - там без снупинга не работало. Но хотя бы отсылало юникасты. Есть тут те, кто настраивал такую железяку на опцию 82 ? System current configuration: !ROS Version ROS_4.14.1781.ISCOM2128EA-MA.167.20120920 !command in view_mode ! !command in config_mode first-step create vlan 5,1001 active ! !command in aclmap_mode ! !command in enable_mode clock timezone + 11 0 ! !command in region_mode ! !command in ip igmp profile mode ! !command in service_mode ! !command in port_mode ! interface port 1 switchport access vlan 5 switchport access egress-allowed vlan remove 1 ! interface port 4 switchport access vlan 1001 switchport access egress-allowed vlan remove 1 ! interface port 25 switchport mode trunk ! interface port 26 switchport mode trunk ! interface port 27 switchport mode trunk ! interface port 28 switchport mode trunk ! !command in vlan configuration mode ! !command in ip interface mode interface ip 0 ip address 192.168.128.16 255.255.240.0 1 ! !command in cluster_mode ! !command in cmap_mode ! !command in pmap_mode ! !command in config_mode mirror enable mirror source-port-list egress 25 ip default-gateway 192.168.128.1 ip dhcp relay ip dhcp relay ip-list 0 target-ip 80.х.х.х ip dhcp relay information option !Здесь пробовал и только 4 (вроде как по мануалу) и только 25 (вроде как по !логике) и вообще без портов (на последней прошивке нет этой команды) !результат одинаковый. ip dhcp relay information trusted port-list 4,25 sntp server 80.х.х.х service config ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tractor_driver Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) · Жалоба если не изменяет память, то option82 на орионах настраивается совместно с dhcp snooping: (config)#ip dhcp snooping (config)#ip dhcp snooping port-list { all | port-list } (config)#ip dhcp snooping information option на аплинке (config)#interface port port-id 25 (config-port)#ip dhcp snooping trust Изменено 3 июля, 2014 пользователем tractor_driver Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zorn Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба совместно с dhcp snooping Пробовал, но с релеем оно не включается. Enable DHCP Snooping unsuccessfully. Other DHCP service is enabled ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Дык у них же техподдержка есть → support(супер мега пупер значек эт)raisecom.su Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zorn Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Спасибо за наводку про орион. Нашел решение тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=90552&view=findpost&p=910267 ip dhcp relay ip-list all target-ip x.x.x.x interface ip 1 ip vlan 1001 Однако все равно не очень подходит - у нас схема vlan на абонента, а на этой железяке всего 15 ip интерфейсов. Т.е. получится подключить всего 14 абонентов (1 интерфейс управления). Пошел составлять писмецо в поддержку. Всем спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
devoid013 Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Может уже нужно, но стоит у них и спросить ( http://www.raisecom.su/support ). Изменено 3 июля, 2014 пользователем devoid013 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zorn Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Он еще собака не заполняет поле relay IP agent address в DHCP пакете. Прошивка ROS_4.14.2013(a).ISCOM2128EA-MA.000.20131217 исправила ситуацию :) Изменено 4 июля, 2014 пользователем zorn Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба ROS_4.14.2013(a).ISCOM2128EA-MA.000.20131217 замечено что а прошивках без web-морды эти коммутаторы работают стабильней. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
niksonnnn Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Если актуально, У нас так работает: System current configuration: !ROS Version ROS_4.12.1358.ISCOM2126EA-MA.220.20100625 !command in view_mode ! !command in config_mode first-step create vlan 8,77,100,130,140,150 active mvr enable mvr vlan 77 mvr mode dynamic mvr vlan 77 group 23*.1.1.1 250 ip igmp querier enable ip igmp querier query-interval 100 ethernet cfm domain md-name MdLevel0Default level 0 ! !command in aclmap_mode ! !command in enable_mode hostname ******* ! !command in region_mode ! !command in ip igmp profile mode ! !command in service_mode service Level0MaName level 0 ! !command in port_mode ! interface port 1 switchport access vlan 140 flowcontrol receive on rndp disable mvr type receiver ! interface port 2 switchport access vlan 140 flowcontrol receive on rndp disable mvr type receiver ! ******************************* ! interface port 24 switchport access vlan 140 rndp disable ! interface port 25 switchport trunk allowed vlan 8,77,130,140,150 switchport trunk untagged vlan remove 1 switchport mode trunk ip dhcp snooping trust mvr type source ! interface port 26 switchport trunk allowed vlan 8,130,140,150 switchport trunk untagged vlan remove 1 switchport mode trunk ip dhcp snooping trust mvr type source ! !command in vlan configuration mode ! !command in ip interface mode interface ip 2 ip address 192.168.8.21 255.255.252.0 8 ! !command in cluster_mode ! !command in cmap_mode ! !command in pmap_mode ! !command in config_mode rate-limit port-list 19 ingress 87424 8 mac-address-table multicast filter-mode filter-all ip dhcp snooping ip dhcp snooping information option no logging console rndp disable ! И да, Тех. Поддержка у них на высоте, решат проблему. Очень ими довольны. Пишите, если смогу - помогу с данным оборудованием. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба А для чего у вас querier включен? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
niksonnnn Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба А для чего у вас querier включен? Видимо эхо войны, а если серьёзно, то кажется были какие-то проблемы с этим, поэтому оставили. Также к сабжу не относятся: flowcontrol, mvr и прочее. Я хотел показать, что железка годная и вполне работает с IPTV, ШПД. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 8 июля, 2014 · Жалоба Ну это не правильно, квирер должен быть 1 в сети... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zorn Опубликовано 8 июля, 2014 · Жалоба Если актуально, У нас так работает: У вас снупинг, а мне нужен релей. А там проблема в 15 ip интерфейсах (у нас влан на абонента) - чтобы релей работал нужен ip интерфейс с вланом абонента. IPTV тоже не получилось с наскока настроить. IGMP запросы пошли, а поток нет. Но особо и не пытался на самом деле. Ограничивать каналы я так понимаю igmp профилями и фильтрами ? И да, Тех. Поддержка у них на высоте, решат проблему. Очень ими довольны. Может быть, однако Бесплатная техподдержка оказывается только клиентам, купившим оборудование, привезенное нашей компанией, или клиентам, заключившим дополнительный договор. Даже не уверен, что он дальше тестового стенда уйдет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimas-sp Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба люди добрый подскажите, где взять свежие прошивки под Raisecom ISCOM2110EA-MA и Raisecom ISCOM2924GF??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бригадир Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба А у кого нибудь есть к ISCOM2128EA-MA инструкция на русском? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
0x05bc Опубликовано 8 января, 2016 (изменено) · Жалоба Поддерживает ли этот коммутатор MAC address-based VLAN? Изменено 9 января, 2016 пользователем 0x05bc Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
filin911 Опубликовано 11 июля, 2016 · Жалоба подниму тему, подскажите что не так делаю. Пытаюсь настроить коммутатор Raisecom ISCOM2110EA-MA и вот что получается: при попытке включить B-3(config)#ip dhcp server Enable DHCP server unsuccessfully. DHCP Client or Snooping is enabled ! B-3(config)#ip dhcp relay Enable DHCP relay unsuccessfully. DHCP Client or Snooping is enabled ! B-3(config)#ip dhcp snooping Enable DHCP Snooping successfully Мне нужно, чтобы всё было включено, вот так: service dhcp ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay information option ip dhcp relay information option subscriber-id format hex ip dhcp broadcast suppress ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping vlan 9 ip dhcp snooping binding enable Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
filin911 Опубликовано 11 июля, 2016 (изменено) · Жалоба кто в теме, подскажите, может это одно временно работать: ip dhcp server ip dhcp snooping ip dhcp snooping information option или я что-то не так делаю? Изменено 11 июля, 2016 пользователем filin911 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
varney Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба В 08.07.2014 в 04:49, zorn сказал: IPTV не получилось настроить. IGMP запросы пошли, а поток нет. Добрый день всем, кто может помочь, достался тут за даром звереныш древний решил его изучить и применить в работе и столкнулся с подобной проблемой. Подписка проходит, но самой картинки нет. и TSReader не кажет получения потока. Ман на это чудо зачитан. Product name: ISCOM2110A-MA ROS Version ROS_4.14.1943.ISCOM2110A-MA.153.20130925.(Compiled Sep 25 2013, 10:03:55) Bootstrap Version Bootstrap_2.3.39.ISCOM2110A-MA.2.20120525 FPGA Version Hardware ISCOM2110A-MA. Version Rev.A.2 MVR Multicast VLAN Group IP User VLAN Live Time Join Port ------------------------------------------------------------------------- 362 229.1.1.1 220 183 9 362 229.1.4.10 220 343 9 и на аплинковсом свитче показывает, что подписка произошла IGMP Snooping Connect Group Membership Note:*-All Source, (S)- Include Source, [S]-Exclude Source Groups Sources Ports Exptime SrcMac System Level 229.1.1.1 * Ethernet1/0/22 00:04:13 68:05:CA:15:EC:80 V3 229.1.4.10 * Ethernet1/0/22 00:04:17 68:05:CA:15:EC:80 V3 Прошивка судя по инету последняя. Или не стоит мучить этого мамонта? Хотя так хотелось его на один из участков не нагруженных, где на нем будет-то пару клиентов от силы. Заранее благодарствую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба Это родственник Orion Alpha. Почитайте документацию в выделенной ветке. Конфигурации будут довольно похожи, только софт нужно обновить, 5 лет это слишком много. Во всяком случае на Orion-ах именно в более-менее свежих прошивках IPTV довели до ума, до этого работало плохо. P.S. У вас действительно используется IGMPv3? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Конфиг то райскома покажите Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
varney Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба 5 часов назад, alibek сказал: Это родственник Orion Alpha. Почитайте документацию в выделенной ветке. Конфигурации будут довольно похожи, только софт нужно обновить, 5 лет это слишком много. Во всяком случае на Orion-ах именно в более-менее свежих прошивках IPTV довели до ума, до этого работало плохо. P.S. У вас действительно используется IGMPv3? Нет конечно, винда по умолчанию юзает 3ью, рестарт еще после правки реестра не выполнял. Прошивка в публичном доступе на данный коммутатор последняя, да и он уже давно снят с производства, не думаю, что есть свежее. Спасибо за наводку. Не хватало на пользовательском порту включения его в мультикаст влан. switchport access egress-allowed vlan add 362 И самого главного, что: В случае реализации MVR не следует включать IGMP snooping. отличается конечно принцип настройки от SNR или CISCO Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...