Jump to content
Калькуляторы

Охлаждение железок right-to-left

А будет ли нормально охлаждаться стоящие в стойке глубиной в 100 см и шириной в 60 см 6509-E (2 SUP720, 2 6748-GE-TX, 1 6748-SFP, 1 6708-10G, 2 WS-CAC3000W) и джунипер МХ80?

У них забор воздуха справа и выхлоп слева. Росстояние до боковин стоики сантиметров 8-10, боковин глухие. Передняя и задние двери - перфорированный металл. Больше греющегося железа нет, парочка 3750 по сравнению с шеститонником - детский сад. Вот думаю - есть ли смысл снять боковую стенку или насверлить в ней дырок :) или так хватит? Кондер есть, мошность 2 х 18000 BTU/h с блоком ротации, дуют попеременно на фасад стоек.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смысл есть. Застой будет даже просто при просвете 30-40 см...

Share this post


Link to post
Share on other sites

обмен тепла в стойках(шкафах) рассчитывается из парадигмы "снизу подается холодный воздух, и отводится сверху горячий". Если так, и сверху есть полка с вентиляторами - то дырявить шкаф не надо. Будет хуже.

Если принудительного охлаждения/движения воздуха нет - то можно дырявить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть шкаф с глухими стенками. 6509-Sup32x2-CAC2500x2. Двери перфорированные.

Кондер дует примерно на дверцу, но не ураганом.

Снятие глухих стенок у шкафа вызывает падение температуры на выходе из супов на 2 градуса.

Считаю что страдать фигней с перфорацией стенок дрелью - бессмысленно. Если будет уж реально жарко, просто снимите их. Но в это слабо верится, FAN-2 хорошо воздух гоняет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this