Jump to content
Калькуляторы

Охлаждение железок right-to-left

А будет ли нормально охлаждаться стоящие в стойке глубиной в 100 см и шириной в 60 см 6509-E (2 SUP720, 2 6748-GE-TX, 1 6748-SFP, 1 6708-10G, 2 WS-CAC3000W) и джунипер МХ80?

У них забор воздуха справа и выхлоп слева. Росстояние до боковин стоики сантиметров 8-10, боковин глухие. Передняя и задние двери - перфорированный металл. Больше греющегося железа нет, парочка 3750 по сравнению с шеститонником - детский сад. Вот думаю - есть ли смысл снять боковую стенку или насверлить в ней дырок :) или так хватит? Кондер есть, мошность 2 х 18000 BTU/h с блоком ротации, дуют попеременно на фасад стоек.

Share this post


Link to post
Share on other sites

обмен тепла в стойках(шкафах) рассчитывается из парадигмы "снизу подается холодный воздух, и отводится сверху горячий". Если так, и сверху есть полка с вентиляторами - то дырявить шкаф не надо. Будет хуже.

Если принудительного охлаждения/движения воздуха нет - то можно дырявить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть шкаф с глухими стенками. 6509-Sup32x2-CAC2500x2. Двери перфорированные.

Кондер дует примерно на дверцу, но не ураганом.

Снятие глухих стенок у шкафа вызывает падение температуры на выходе из супов на 2 градуса.

Считаю что страдать фигней с перфорацией стенок дрелью - бессмысленно. Если будет уж реально жарко, просто снимите их. Но в это слабо верится, FAN-2 хорошо воздух гоняет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.