megahertz0 Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 А будет ли нормально охлаждаться стоящие в стойке глубиной в 100 см и шириной в 60 см 6509-E (2 SUP720, 2 6748-GE-TX, 1 6748-SFP, 1 6708-10G, 2 WS-CAC3000W) и джунипер МХ80? У них забор воздуха справа и выхлоп слева. Росстояние до боковин стоики сантиметров 8-10, боковин глухие. Передняя и задние двери - перфорированный металл. Больше греющегося железа нет, парочка 3750 по сравнению с шеститонником - детский сад. Вот думаю - есть ли смысл снять боковую стенку или насверлить в ней дырок :) или так хватит? Кондер есть, мошность 2 х 18000 BTU/h с блоком ротации, дуют попеременно на фасад стоек. Вставить ник Quote
dignity Posted May 30, 2014 Posted May 30, 2014 Смысл есть. Застой будет даже просто при просвете 30-40 см... Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted May 30, 2014 Posted May 30, 2014 обмен тепла в стойках(шкафах) рассчитывается из парадигмы "снизу подается холодный воздух, и отводится сверху горячий". Если так, и сверху есть полка с вентиляторами - то дырявить шкаф не надо. Будет хуже. Если принудительного охлаждения/движения воздуха нет - то можно дырявить. Вставить ник Quote
DVM-Avgoor Posted May 30, 2014 Posted May 30, 2014 Есть шкаф с глухими стенками. 6509-Sup32x2-CAC2500x2. Двери перфорированные. Кондер дует примерно на дверцу, но не ураганом. Снятие глухих стенок у шкафа вызывает падение температуры на выходе из супов на 2 градуса. Считаю что страдать фигней с перфорацией стенок дрелью - бессмысленно. Если будет уж реально жарко, просто снимите их. Но в это слабо верится, FAN-2 хорошо воздух гоняет. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.