  1. включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает. либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта. Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает. Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет. С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате? Режим порта выбран "UPS monitor" Версия прошивки в устройствах одинаковая? От устройства к упсу подключено только 3 контакта (Tx, Rxm, GND)? Вообще, если эхо работает, значит и УПС монитор должен работать. Попробуйте так же подключить к КОМ порту ПК, выбрав одинаковые настройки последовательного порта в устройстве и в ОС ПК. Да, режим "UPS monitor". Прошивка одинаковая. Контакта 3 (хотя есть еще ИБП которому нужно 4 контакта, но там так же не работает). Подключился в режиме rs-232 - на команды не отвечает: telnet 192.168.15.20 50 Trying 192.168.15.20... Connected to 192.168.15.20. Escape character is '^]'. I F Q1 Connection closed by foreign host. Подключил к другому erd: telnet 192.168.15.20 50 Trying 192.168.15.20... Connected to 192.168.15.20. Escape character is '^]'. Q1 (000.0 000.0 234.8 000 00.0 2.19 48.0 10000001 F #230.0 003 12.00 50.0 I #INELT I500LT2 D0903AT280 Connection closed by foreign host.
  2. включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает. либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта. Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает. Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет. С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате?
  3. Здравствуйте! Устройство перестало получать данные с ИБП. Подскажите, что могло повредиться на плате и как это можно проверить.
  4. Выяснил, что Zabbix, начиная с версии 2.2.3, одним опросом запрашивают множество SNMP элементов данных, а устройство SNR-ERD 3.2 поддерживает только запрос с одной переменной. Связано это с ограничениями памяти в контроллере. Отключить множественный запрос, в 2.2 можно только глобально через конфигурацию сервера. Отвечает за это переменная EnableSNMPBulkRequests, которую нужно установить в 0. После этого все запросы отправляются последовательно, по одному. С такой конфигурацией у меня все заработало. Вроде как в Zabbix версии 2.4, эту опцию можно настраивать для каждого хоста отдельно. Так же на форуме забикса подсказали другое решение: Попробовал, у меня не заработало. Возможно выставил слишком маленькую разницу опроса во времени.
  5. Может я что-то не правильно настраиваю? Можете показать свои настройки шаблона? Мои на скрине:
  6. Да, пробовал. Ставил ключ и OID цифровыми. Заметил, что работает когда активен только один элемент, не важно какой. Если активны несколько, то уже перестает работать.
  7. Здравствуйте! Никак не получается подружить устройство удалённого контроля SNR-ERD 3.2 с Zabbix. Прошивка ERD 9.3. Zabbix 2.2.7. Создаю шаблон, добавляю в него "Элемент данных" с ключом "enterprises.40418.2.3.4.1.0" и OID ".1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.1.0", тип "SNMPv1 агент". Начинаю получать данные с датчик температуры, установленного на устройстве. Создаю еще один точно такой же "элемент данных", но уже с ключом "enterprises.40418.2.3.4.2.2" и OID ".1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.2" для получения данных с вынесенного датчика, в результате чего zabbix сообщает состояние элемента "Не поддерживается" и пишет ошибку "Invalid SNMP response: variable bindings out of order". В этот же момент перестает работать первый элемент данных, точно с такой же ошибкой. Отключаю второй элемент, первый начинает работать. Из консоли все работает: snmpget -v1 -cpublic -On х.х.х.х 1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.1.0 .1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.1.0 = INTEGER: 23 snmpget -v1 -cpublic -On x.x.x.x 1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.2 .1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.2.0 = INTEGER: 25 Кто-нибудь может подсказать, как правильно настроить zabbix для мониторинга данных с ERD. Такая же проблема и с ERD 2.3.