Jump to content
Калькуляторы

DUP пакеты на Quidway S2336-TP-EI

Столкнулся с проблемой, грешу на S2326-TP-EI. При попытке ping хоста (Grandstream GXP-1400) возвращаются DUP пакеты.

Пробовал повторить на Dlink DES-3526, не получилось. Пингается без DUP. А вот связка S2326-TP-EI + GXP-1400 = DUP

Пинг с порта на порт. Маршрутизации нет, все в пределах одного сегмента. На коммутаторе поднят MSTP, 2 аплинка. Пробовал оставлять 1 (2ой shutdown).

Аналогичную проблему наблюдаю и на других площадках для подобной связки.

display version 
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01SPC100)
Copyright (C) 2000-2011 HUAWEI TECH CO., LTD
Quidway S2326TP-EI Routing Switch uptime is 60 weeks, 3 days, 11 hours, 10 minutes

EFFE 0(Master) : uptime is 60 weeks, 3 days, 11 hours, 10 minutes
64M bytes DDR Memory
16M bytes FLASH
Pcb      Version :  VER C
Basic  BOOTROM  Version :  128 Compiled at Aug 24 2010, 21:58:24
Software Version : VRP (R) Software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01SPC100)

Настройки порта весьма тривиальны:

display current-configuration interface eth0/0/21
#
interface Ethernet0/0/21
description *** PHONE 3230  ***
port link-type access
port default vlan 805
stp edged-port enable
undo ntdp enable
undo ndp enable
#

В другом случае.

display version 
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.70 (S2300 V100R006C03)
Copyright (C) 2003-2011 HUAWEI TECH CO., LTD
Quidway S2326TP-EI Routing Switch uptime is 31 weeks, 6 days, 11 hours, 30 minutes

EFFE 0(Master) : uptime is 31 weeks, 6 days, 11 hours, 30 minutes
64M bytes DDR Memory
16M bytes FLASH
Pcb      Version :  VER C
Basic  BOOTROM  Version :  148 Compiled at Jun 26 2012, 18:45:31
Software Version : VRP (R) Software, Version 5.70 (V100R006C03)

В какую сторону копать? Изначально все шло к тому что это недостаток GXP-1400, но к сожалению на другом коммутаторе воспроизвести не удалось.

 

Спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites

В названии темы опечатка в наименовании коммутатора. Должно быть S2326-TP-EI

Share this post


Link to post
Share on other sites

В сторону двух одинаковых IP.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В сторону двух одинаковых IP.

 

Вряд ли, если icmp не широковещателен, то при двух одинаковых ипах арп-запись в кэше будет все равно одна, и пакеты будут идти только к одному из них.

 

The ping utility will report duplicate and damaged packets. Duplicate packets should never occur when pinging a unicast address, and seem to be caused by inappropriate link-level retransmissions. Duplicates may occur in many situations and are rarely (if ever) a good sign, although the presence of low levels of duplicates may not always be cause for alarm. Duplicates are expected when pinging a broadcast or multicast address, since they are not really duplicates but replies from different hosts to the same request.

 

Как вариант поиграть с flow-control на портах коммутатора.

Edited by DVM-Avgoor

Share this post


Link to post
Share on other sites

В сторону двух одинаковых IP.

такое поведение наблюдается на разных площадках. Если бы это был всего 1 аппарат, возможно. В данном случае врядли.

Edited by oggi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может там два одинаковых коммутатора с одинаковыми маками, по дхцп они выхватят один ип адрес.

А так, железка может глючить запросто. На стол её и смотреть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this