kotov Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба Всем привет. Есть железка wgsd-1022 известен адрес, но нет пароля! ком порт только на плате, не знаю распиновки. (фишки нет) у кого есть данная железка подскажите распиновку ком порта. Чтоб сбросить пароль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopic=15067 про распиновку http://muff.kiev.ua/content/planet-wgsd-1022-sbros-v-defolt инструкция по сбросу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kotov Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) · Жалоба http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopic=15067 про распиновку http://muff.kiev.ua/content/planet-wgsd-1022-sbros-v-defolt инструкция по сбросу) Доброго дня! Дело в том, что есть только 10 пинов на плате. стандартная фишка (с материнской платы) перепаяна один к одному, ни каких реакций в терминалке нет, может как-то по другому распайка нужна? Да, ещё пробывал перекрёстный кабель, в терминалке только ероглифы пишет при загрузке Может у кого есть такая железка, нужно посмотреть как на плате подключено гнездо ком порта (wgsd-1022)само гнездо спереди, шлейфом подключено к плате. Мне досталось без гнезда и шлейфа. Изменено 18 июля, 2013 пользователем kotov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба kotov, Настройки COM-порта: 38400 8N1. Скорость меняли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kotov Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) · Жалоба kotov, Настройки COM-порта: 38400 8N1. Скорость меняли? нет скорость стандартная 9600 8N1 Подскажите как правильно фишку ком порта к плате правильно прикрутить? Изменено 18 июля, 2013 пользователем kotov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба kotov, http://muff.kiev.ua/content/planet-wgsd-1022-sbros-v-defolt Здесь написано, что надо в 38400 переключить, попробуйте, может в скорости дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kotov Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба kotov, http://muff.kiev.ua/content/planet-wgsd-1022-sbros-v-defolt Здесь написано, что надо в 38400 переключить, попробуйте, может в скорости дело Да действительно при изменении скорости порта на 38400 и ноль модемном (перевёрнутом)кабеле показало загрузку. Но нет управления, т.е не одна клавиша не работает. Мёртво! Подозрение на правильность подключения к плате фишки ком порта. Может есть у кого данный девайс посмотреть как подключен ком порт Очень уж нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба Немного оффтоп, но тоже про свичи Planet. Есть в работе на сети 30-40 свичей wgsd-1020. Блоки питания у них горят как свечки :( Либо во время бросков напряжения при грозе, либо при выкл/вкл электричества энергетиками во время проведения ППР. ИБП не наставишься, т.к. свичи мелкие и стоят в "малоабонентных" домах. Пробовал делать самопальные "типа стабилизаторы" из входной развязки комповых блоков питания, но помогает слабо. У wgsd-1022 та же беда есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kotov Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба Немного оффтоп, но тоже про свичи Planet. Есть в работе на сети 30-40 свичей wgsd-1020. Блоки питания у них горят как свечки :( Либо во время бросков напряжения при грозе, либо при выкл/вкл электричества энергетиками во время проведения ППР. ИБП не наставишься, т.к. свичи мелкие и стоят в "малоабонентных" домах. Пробовал делать самопальные "типа стабилизаторы" из входной развязки комповых блоков питания, но помогает слабо. У wgsd-1022 та же беда есть? Всем привет! WGSD-1022- У этого свича внешний блок питания-12 вольт.(импульсный) работает от сети 60 вольт питание сети АТС. Проблем не было.Почти все б\п китайские работают на 60-220 вольт. Меня интересует вопрос по 1022, может есть у кого, посмотреть как внутри подключен ком порт, там на плате фишка под 10 пинов- 1.3.5.7.9 один ряд и-2.4.6.8.10 второй ряд. Подскажите!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d1m0n Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба Немного оффтоп, но тоже про свичи Planet. Есть в работе на сети 30-40 свичей wgsd-1020. Блоки питания у них горят как свечки :( Либо во время бросков напряжения при грозе, либо при выкл/вкл электричества энергетиками во время проведения ППР. ИБП не наставишься, т.к. свичи мелкие и стоят в "малоабонентных" домах. Пробовал делать самопальные "типа стабилизаторы" из входной развязки комповых блоков питания, но помогает слабо. У wgsd-1022 та же беда есть? стоит на чердаках несколько штук wgsd-1022 не меньше года, подключены по меди, пока всё в порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kotov Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба Немного оффтоп, но тоже про свичи Planet. Есть в работе на сети 30-40 свичей wgsd-1020. Блоки питания у них горят как свечки :( Либо во время бросков напряжения при грозе, либо при выкл/вкл электричества энергетиками во время проведения ППР. ИБП не наставишься, т.к. свичи мелкие и стоят в "малоабонентных" домах. Пробовал делать самопальные "типа стабилизаторы" из входной развязки комповых блоков питания, но помогает слабо. У wgsd-1022 та же беда есть? стоит на чердаках несколько штук wgsd-1022 не меньше года, подключены по меди, пока всё в порядке Если не трудно, может есть один свич чтоб посмотреть внутри как подключен ком порт с платы на фишку. Очень нужно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба стоит на чердаках несколько штук wgsd-1022 не меньше года, подключены по меди, пока всё в порядке я про wgsd-1020 - там блок питания внутренний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kotov Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Всем привет. Самый простой способ, метод тыка. Отсоединил 5 провод и всё пошло. Тема закрыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...