Не имеет ровно никакого приемущества для внешней наводки экран это всего лишь девятый (или пятый) провод в кабеле. Еще и самый толстый.

Posted

6 пролетов двупарки FTP с одним ответвлением, на концах пролетов - земли, одна - на стойку радиотрансляции, вторая - на батарею :)

За лето - ни одного выбитого порта (но и прямых попаданий в эти дома не было). ГЗ на этом участке нет никаких

Posted

Я тут поинтересовался на работе у инсталяторов как они заземляют экран --так вот получил ответ --никак ,он вообще неподключен никуда .

естествено попросил обьяснить почему так делают --ответ был достаточно невразумительный но я понял одно ,практика показала рациональность такого подключения

Но к заземлению оборудования треьования очень высокие --неболее 1 вольта между невтро и землей

Posted

вопрос вообщет о стоит о /Имеет ли преимущество экранированная витая пара, перед неэкранированной, при грозе?/

оплетка как я понимаю это дополнительная экранировка от помех, хотя сам принцып передачи таков что небоитса таковых

спасет ли она при грозе вопрос спорный --если да --так почему ставят газоразрядники

Posted

еще рах поинтересовался по пщводу заземления оплетки --привели примеры

существет 2 нода где оплетка заземлена с одной стороны т.е со стороны провайдера, /земля оптличная / так после каждой грозы вылетают балумы и газоразрядники при этом 2я сторона нестрадает никикак, в тех местах где убрали заземление с оплетки --проблем при долгой эксплотации нет

По поводу помех, оказываетса конектор ловит намного больше чем линия растоянием 100м

мысли всякие ----если завернуть мобильник в металическую фольгу --он будет ловить сигнал --скорей всего нет

а что изменитса если эту фольгу заземлить ?

Posted

вы чего???? всякому физику известно, что внутри проводов полей нет!!! А оплетка и представляет собой провод в виде коаксила!

Posted

ух.. и я к теме подключусь .. у меня воздушка 100 метров ..

стоят гроза защиты .. заземление у одной правильно отдельное

3 штыря друг от друга 2 метра длинной по 2 метра сваренные между друг другом проволокой .. вот и всё это дело понятно же закопано .. работает на ура ..

ну так вот воздушка 100 метров и гроза защиты на каждом конце одна подключена к этому мудрому заземлению а вторая с другой стороны подключена к нулю дома .. и вылетают порты на свичах... блин .. почему так ?? как от этой пакости избавится ?? что посоветуете ?? что ещё можно сделать кроме как защиты ставить ?

Posted

Прежде всего ноль это не заземление ---

также твои 2-3 штыря это хорошо-- но ты замерял какое сопротивление получилось

Posted
вы чего???? всякому физику известно, что внутри проводов полей нет!!! А оплетка и представляет собой провод в виде коаксила!

А низкочастотная наводка знает, что метализированный полиэтилен это "оплетка" через которую она проходить не должна? :-)

 

Как надоели споры про то, заземлять оплетку или нет и если заземлять, то с одной стороны или с двух...

Вот что пишут про это например компания АМР:

http://lan.md/store/shielding.html

Обратите внимание на:

...Следует отметить, что экранирование эффективно при непрерывности экрана по всему тракту передачи сигнала, и здесь, кроме кабеля, требуются тщательно сконструированные и совместимые друг с другом экранированные разъемы. Этот момент особенно важен в связи с тем, что существующие стандарты СКС не содержат четкого и однозначного определения экранированных интерфейсов 4-парных кабелей. Поэтому для обеспечения совместимости и, соответственно, эффективности экранирования необходимо использовать все компоненты кабельной системы от одного производителя.

Еще одна особенность применения экранированных проводок связана с необходимостью заземления экрана. Это нужно не только по соображениям безопасности, но и для эффективной защиты от низкочастотных полей.

Для наибольшей эффективности экранирования кабельной системы необходимо выполнять следующие правила:

1. экран должен быть непрерывным на всем протяжении канала передачи, т.е. все элементы системы, включая коммутационные шнуры, должны быть экранированными;

2. переходное сопротивление между экранами кабеля и соединителей должно быть очень малым;

3. кабельные экраны должны заземляться в этажных распределительных центрах или аппаратных;

4. для предотвращения тока по петле, образуемой экраном кабеля и системой телекоммуникационного заземления здания, европейский стандарт СКС EN 50173, требует, чтобы разность потенциалов между двумя земляными узлами не превышала 1В.

Posted
Прежде всего ноль это не заземление

а если у дома нету заземления ??? брать контур ??? или брать с нуля ???

в или к каждому дому капать свою землю ??

также твои 2-3 штыря это хорошо-- но ты замерял какое сопротивление получилось

проверял, но не я, а люди для этого специальные были позваны и сказали всё в норме.

Posted
Animal, оставь грозозащиту только со стороны заземления, оставь заземление экрана кабеля только с одной стороны и убедись, что твоё заземление не закопано рядом с громоотводом
Posted

Прежде всего ноль это не заземление

а если у дома нету заземления ??? брать контур ??? или брать с нуля ???

в или к каждому дому капать свою землю ??

также твои 2-3 штыря это хорошо-- но ты замерял какое сопротивление получилось

проверял, но не я, а люди для этого специальные были позваны и сказали всё в норме.

 

Дожно быть не нормально а отлично --если больше 1 ома а утебя так и есть это 5-10 /я так понимаю штыри не медные/ это уже нехорошо

если земля плохая или вообще нет таковой -ставять трансформаторы

--но земля всегда есть ее только надо поискать /она у нас под ногами /

Posted

что то вы меня совсем запутали :)

так попорядку ..

Ты определись сразу либо землишь либо нулишь и проблем не будет.

так что если с двух сторон занулить .. ну с одного дома взять ноль и прикрутить туда зазимление и с другого ноль (а не заземление ) то проблемы пропадут?

оставь грозозащиту только со стороны заземления, оставь заземление экрана кабеля только с одной стороны

а разве это нормально, что только с одной стороны защита? Как же можно гарантировать сохранность оборудования на второй стороне там, где её не будет

убедись, что твоё заземление не закопано рядом с громоотводом

в этом убеждён, кабель идёт с заземления медный, и не рядом с громоотводом, а вот штыри увы не медные ... уточнил глубина вкапывания 2.5 метра .. расстояние между ними 2 метра

если земля плохая или вообще нет таковой -ставять трансформаторы

как их ставят? подскажи .. и что действительно поможет спасёт в моём случае?

Posted
так что если с двух сторон занулить .. ну с одного дома взять ноль и прикрутить туда зазимление и с другого ноль (а не заземление ) то проблемы пропадут?

между нулями есть всегда разность потенциалов, если ты нулишь с 2х сторон, то по твоему экрану всегда будут бегать токи. А если вдруг в одном из домов повредится ноль, то весь ток подъезда потечёт по твоему экрану с красивым визуальным эффектом типа возгорания.

При не очень далёком ударе молнии разность потенциалов между нулями в соседних домах может достигнуть довольно больших размеров, и опять по твоему кабелю потекут немалые токи. Если с одной стороны землить, а с другой нулить, будет практически то же самое.

а разве это нормально, что только с одной стороны защита? Как же можно гарантировать сохранность оборудования на второй стороне там, где её не будет

грозозащита срабатывает относительно какого-то потенциала. Этот потенциал задаётся тем, куда прицепить проводок, выходящий из грозозащиты. Обычно этот проводок зануляют. В итоге получается, если потенциалы нулей в разных домах будут отличаться, то и грозозащиты будут срабатывать как попало. К тому же каждая лишняя грозозащита уменьшает пробиваемое свичом расстояние.

 

 

По поводу того, что тут советуют сопротивление заземления меньше 1 Ома... Спрашивается, а зачем? Обычно такие требования к земле предъявляют при использовании мощного оборудования. Свичи не относятся к такому типу оборудования. Если имеется в виду, что текут большие токи при прямом попадании молнии и разность потенциалов на концах кабеля не должна достигнуть какого-то критического уровня, то опять же всё это ерунда, потому что сопротивление самого экрана не такое уж и маленькое... да и не предназначен он для того, чтобы выдерживать прямые попадании.

Posted

ага.. с твоих слов Stevе я делаю вывод что нужно делать для каждого дома собственное заземление и текущие проблемы у меня пропадут?

я правильно всё понял?

про разность потенциалов я знаю :) вот почему и сделал хотя бы одно заземление .. что б не была моя витая связующим звеном между домами :)

 

а насколько солидное заземление нужно делать? если использовать его только для грозазащит на витую? мда .. могу наверное себе сам и ответить:)

чем солиднее заземление тем больше вероятности выживания .. :))

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.