agent2011 Опубликовано 6 апреля, 2013 · Жалоба Доброго времени суток. Может ли DHCP-Ralay защитить сеть от левых DHCP непосредственно на уровне коммутатора? или все-таки он просто перенаправляет запросы? если в сети на уровне абонента появится еще один dhcp сервер - он будет продолжать работать и мешать пользователям? Появилась проблема, пользователи не умеющие настраивать роутеры попросту куда попало суют свои провода, в итоге в сети появляются левые dhcp. Случаи единичные, мешают сети. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 6 апреля, 2013 · Жалоба не знаю как в зухелях, в блинках есть config filter dhcp_server ports 1-24 state enable Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bos9 Опубликовано 6 апреля, 2013 · Жалоба es-2024 не умеет acl со всеми вытекающими... вообще опыт работы с железкой только негативный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zorn Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Сделать схему vlan на свитч (абонентские порты) и включить изоляцию абонентских портов. Больше вроде никак на es-2024. Он зачем то помимо отсылки unicast на сервер, еще пересылает броадкаст. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agent2011 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Спасибо Всем за ответы! Zorn - да, так и думал сделать. оффтоп: В руки попался es-3124-4f, там есть DHCP-snooping, свитч БУ,на какой ИП он был настроен никто не знает) жаль что нет кнопочки "ресет". По консоли пробовал подключаться - коннекта нет. Кабель использовал нужный, и через rj-45 пробовал (есть в нем порт управления) - тоже никакой реакции. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zubastik Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба оффтоп: В руки попался es-3124-4f, там есть DHCP-snooping, свитч БУ,на какой ИП он был настроен никто не знает) жаль что нет кнопочки "ресет". По консоли пробовал подключаться - коннекта нет. Кабель использовал нужный, и через rj-45 пробовал (есть в нем порт управления) - тоже никакой реакции. С сайта зюхеля помогает если не известен пароль. качаем сначала фирмварь с сайта зюхеля для вашей модели , потом ... Вопрос: Как записать микропрограмму и файл конфигурации в Ethernet-коммутатор через консольный порт? Ответ: Замену микропрограммы нужно производить по приведенной ниже схеме. Откройте терминальную программу HyperTerminal из состава Windows, установив работу через COM-порт (например, прямое соединение COM1). Скорость последовательного порта установите равной 9600 бит/с и отключите управление потоком. Включите коммутатор или перезагрузите его, если он ранее уже был включен. - Когда коммутатор при загрузке напишет сообщение: Press any key to enter Debug Mode within 3 seconds нажмите любую клавишу, чтобы перейти в режим отладки (Debug Mode); - дайте команду ATBA5, чтобы установить скорость порта 115200; - поменяйте скорость порта в терминальной программе; - дайте команду ATLC и подождите, пока коммутатор ответит "Starting XMODEM upload", чтобы начать передачу файла с заводскими настройками (*.rom); - В программе HyperTerminal обратитесь к меню "Передача" (Transfer) и выберите "Отправить файл" (Send file). В открывшемся окне выберите протокол передачи файлов X-модем и укажите программе, в каком месте на жестком диске находится требуемый файл. Затем нажмите кнопку "Отправить" (Send); - затем дайте команду ATUR и подождите, пока коммутатор ответит "Starting XMODEM upload", чтобы начать передачу файла с микропрограммным обеспечением (*.bin); - после успешной загрузки микропрограммы коммутатор должен автоматически перезагрузиться; - измените скорость порта в коммуникационной программе на 9600 бит/с. Примечание: При обновлении микропрограммного обеспечения до версии 3.80 и выше обязательно перезаписывайте файл конфигурации, идущий в архиве к данной конкретной микропрограмме. В режиме отладки (Debug Mode) следует сначала обязательно записать файл с настройками по умолчанию (*.rom), а затем записать файл с микропрограммой (*.bin). При этом настройки вашего коммутатора будут сброшены на настройки по умолчанию. Относится к продуктам: ES-3024 EE ES-4024 EE ES-2024 EE ES-4024A GS-4024 GS-4012F GS-2024 ES-2024A GS-3012 series GS-3012F series ES-2108 series ES-3100 series ES-4124 ES-2024PWR XGS-4728F MES-3728 MGS-3712 MGS-3712F Изменено 11 апреля, 2013 пользователем zubastik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zorn Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба Чтобы сбросить конфиг ATLC достаточно. Ну и скорость можно выставить чтобы быстрее залилось. Вот настройки ком порта Скорость/Чётность/Биты : 9600 8N1 Аппаратное управление потоком : Нет Программное управление потоком : Нет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...