p9160ff Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Стоит задача обеспечит питанием серверную. Нужно обеспечить мощность 100 КВт. Посоветуйте вендора, кто использовала 2-х вольтовые необслуживаемые батареи + Инвертор.(вход 48 постоянки - выход 220 переменки, 48 постоянки). Нашел такого зверя http://www.ups-online.ru/dcac/invertori/dc-ac-invertornaya-sistema-48-220-tsi-bravo-epc-pack-preobrazovatel-postoyannogo-napryazheniya-48v-v-peremennnoe-220v.html кто нить использовал ? Интересны отзывы. Изменено 29 марта, 2013 пользователем p9160ff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 29 марта, 2013 · Жалоба именно 2-х вольтовые? Хоть ААА элементы поставьте... :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 29 марта, 2013 · Жалоба именно 2-х вольтовые? Хоть ААА элементы поставьте... :) не совсем понял, что вы хотели сказать ? я примерно про такие http://www.perepada.net/batteries/germetik/FIAMM_SMG Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chery_qq_091 Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Нужно обеспечить мощность 100 КВт. На такую мощность как по мне то правильнее ставить дизельный генератор + УПС для сглаживания и удержание на момент запуска генератора. У нас стоит на нагрузку в 10 раз меньше - http://www.deltapowersolutions.com/ru-ru/mcis/5kva-10kva-single-phase-ups-rt-series.php но у них есть решения... Изменено 29 марта, 2013 пользователем chery_qq_091 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) · Жалоба На такую мощность как по мне то правильнее ставить дизельный генератор + УПС для сглаживания и удержание на момент запуска генератора. У нас стоит на нагрузку в 10 раз меньше - http://www.deltapowersolutions.com/ru-ru/mcis/5kva-10kva-single-phase-ups-rt-series.php но у них есть решения... В качестве инвертора интересует что-то в форме стойки, может двух. ДГУ - это конечно. Честно говоря мне хочется найти какого-нибудь Российского производителя. Изменено 29 марта, 2013 пользователем p9160ff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 29 марта, 2013 · Жалоба Скоро все интеграторы переместятся на этот форум ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба ап Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба а почему именно 48в? какой смысл работать с огромными токами? 100ква и 48 вольт кажутся несовместимыми цифрами берите любого именитого импортного поставщика и собирайте те же пару сотен 2вольтовых акб в батарею Изменено 1 апреля, 2013 пользователем RialCom.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Вот у вас вторая ссылка, там инвертор 48V и максимум 15кВатт. И непонятно из чего вы получите 48V 100кВатт, куда батареи подключать будете? так вот я и спрашиваю, я не хочу городить шлейф из 15-ти киловатников. Нужно что-то одно. По поводу экономической целесообразности - нужна категория Tier 3, поэтому про экономию говорить сложно, но можно. P.S. На моей памяти случай когда в одном из офисов "Газмяса" стоит газотурбинная установка на случай если отключат свет, умрут АКБ, кончится салярка у ДГУ ). Изменено 2 апреля, 2013 пользователем p9160ff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба берите любого именитого импортного поставщика и собирайте те же пару сотен 2вольтовых акб в батарею Взять любого я могу! меня интересует опыт использования других людей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба Нужен именно один инвертор 48V->220V 100KVA? Кстати КВА или КВт? Мне кажется логичней и экономически целесообразней использовать мощные ИБП умеющие работать на общую нагрузку. Можно и отказоустойчивость прикрутить N+1 тогда. Из мощных ИБП был опыт работы с 4КВА APC Symmetra и 10КВА Socomeс-Sicon Digys. Дигис поставлялся с фирменными батарейками необслуживаемыми на 12В со сроком службы 12лет. Симметра не может работать параллельно на одну нагрузку, Дигис может. У APC была другая модель ИБП с возможностью работы на одну нагрузку нескольких устройств. Тогда по расчётам у нас вышло что при требуемом времени автономной работы более 30 минут выгоднее ДГУ или газогенератор ставить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
i.zhuvakov Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба - Конфигуратор на сайте APC? - Неее, не слышали... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба Нужен именно один инвертор 48V->220V 100KVA? Кстати КВА или КВт? 48V->220V 100 кило ватт - Конфигуратор на сайте APC? Нереально дорого. Пытаюсь поговорить с http://www.sbp-invertor.ru/content/view/53/95/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Пытаюсь поговорить с http://www.sbp-inver...ent/view/53/95/ Это не 48V, это 192V DC Точнее 220 DC. Ну вот что-то такое мне и нужно, только на 48 вольт :) Пока не разговаривал с ними, похоже спит Питер Оренбург) Я так понял у них там есть чего предложить. Изменено 2 апреля, 2013 пользователем p9160ff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба Точнее 220 DC. 220V DC это напряжение заряженной батареи 192V 55V DC это напряжение заряженной батареи 48V Напишите товарищу пока не поздно, ссылку выше на хабр я оставил. читаю, спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба Офигеть - системный интрегатор по ссылкам на форуме НАГ строит ТИЕР3 датацентр ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба Офигеть - системный интрегатор по ссылкам на форуме НАГ строит ТИЕР3 датацентр ;) не строит, а знакомится с материалами. Вы наверное ничего сами не делали, вам не понять. + на форуме задаю вопросы которые могут кому-то пригодиться в будущем. Привыкли все - берешь вендор, отдаешь а***ард бабла, получаеш результат, а в голове что остается ? - барабан ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zurz Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба Привыкли все - берешь вендор, отдаешь а***ард бабла, получаеш результат а теперь что предлагается? брать интегратора, который делает наколенщину и потом еженощно с ним ипацца из-за, например, изначально херовых китайских батарей? Может почитаете на досуге про CAPEX + OPEX? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Привыкли все - берешь вендор, отдаешь а***ард бабла, получаеш результат а теперь что предлагается? брать интегратора, который делает наколенщину и потом еженощно с ним ипацца из-за, например, изначально херовых китайских батарей? Может почитаете на досуге про CAPEX + OPEX? Ваши доводы уйдут в трубу когда вы узнаете разницу между АРС и Российским производителем. При тех же показателях надежности/качества - стоимость отличается в 6 раз. Что касается инвестиций и операционки - так тут я вас еще поучить могу. P.S. ваш опыт использования китайских батарей никому не интересен. Изменено 3 апреля, 2013 пользователем p9160ff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба да не может быть в природе Российского источника бесперебойного питания на 100ква в 6 раз дешевле импортного на транзисторах п210 и акб 6ст55 если только ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба да не может быть в природе Российского источника бесперебойного питания на 100ква в 6 раз дешевле импортного на транзисторах п210 и акб 6ст55 если только ;) Удачи.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zurz Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба да не может быть в природе Российского источника бесперебойного питания на 100ква в 6 раз дешевле импортного на транзисторах п210 и акб 6ст55 если только ;) Удачи.... Раз пошла такая пьянка, я лучше сделаю рекламу реальным отечественным производителям, чем неизвестным барыгам-купи-продайкам. Штиль и УЭПС - наше всё. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба да не может быть в природе Российского источника бесперебойного питания на 100ква в 6 раз дешевле импортного на транзисторах п210 и акб 6ст55 если только ;) Удачи.... Раз пошла такая пьянка, я лучше сделаю рекламу реальным отечественным производителям, чем неизвестным барыгам-купи-продайкам. Штиль и УЭПС - наше всё. Плюсую Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба и там есть решение - инвертор 48/60-220АС на 100ква? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p9160ff Опубликовано 4 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба и там есть решение - инвертор 48/60-220АС на 100ква? Посмотри на продукцию завода "Инвертор". Там много вкусного. А тут можно посмотреть на транзисторы :) http://www.380v.ru/catalogue/power-ups/n-power-evo Изменено 4 апреля, 2013 пользователем p9160ff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...