p9160ff Posted March 29, 2013 (edited) Стоит задача обеспечит питанием серверную. Нужно обеспечить мощность 100 КВт. Посоветуйте вендора, кто использовала 2-х вольтовые необслуживаемые батареи + Инвертор.(вход 48 постоянки - выход 220 переменки, 48 постоянки). Нашел такого зверя http://www.ups-online.ru/dcac/invertori/dc-ac-invertornaya-sistema-48-220-tsi-bravo-epc-pack-preobrazovatel-postoyannogo-napryazheniya-48v-v-peremennnoe-220v.html кто нить использовал ? Интересны отзывы. Edited March 29, 2013 by p9160ff Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
martin74 Posted March 29, 2013 именно 2-х вольтовые? Хоть ААА элементы поставьте... :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p9160ff Posted March 29, 2013 именно 2-х вольтовые? Хоть ААА элементы поставьте... :) не совсем понял, что вы хотели сказать ? я примерно про такие http://www.perepada.net/batteries/germetik/FIAMM_SMG Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
chery_qq_091 Posted March 29, 2013 (edited) Нужно обеспечить мощность 100 КВт. На такую мощность как по мне то правильнее ставить дизельный генератор + УПС для сглаживания и удержание на момент запуска генератора. У нас стоит на нагрузку в 10 раз меньше - http://www.deltapowersolutions.com/ru-ru/mcis/5kva-10kva-single-phase-ups-rt-series.php но у них есть решения... Edited March 29, 2013 by chery_qq_091 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p9160ff Posted March 29, 2013 (edited) На такую мощность как по мне то правильнее ставить дизельный генератор + УПС для сглаживания и удержание на момент запуска генератора. У нас стоит на нагрузку в 10 раз меньше - http://www.deltapowersolutions.com/ru-ru/mcis/5kva-10kva-single-phase-ups-rt-series.php но у них есть решения... В качестве инвертора интересует что-то в форме стойки, может двух. ДГУ - это конечно. Честно говоря мне хочется найти какого-нибудь Российского производителя. Edited March 29, 2013 by p9160ff Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted March 29, 2013 Скоро все интеграторы переместятся на этот форум ;) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p9160ff Posted April 1, 2013 ап Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted April 1, 2013 (edited) а почему именно 48в? какой смысл работать с огромными токами? 100ква и 48 вольт кажутся несовместимыми цифрами берите любого именитого импортного поставщика и собирайте те же пару сотен 2вольтовых акб в батарею Edited April 1, 2013 by RialCom.ru Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p9160ff Posted April 2, 2013 (edited) Вот у вас вторая ссылка, там инвертор 48V и максимум 15кВатт. И непонятно из чего вы получите 48V 100кВатт, куда батареи подключать будете? так вот я и спрашиваю, я не хочу городить шлейф из 15-ти киловатников. Нужно что-то одно. По поводу экономической целесообразности - нужна категория Tier 3, поэтому про экономию говорить сложно, но можно. P.S. На моей памяти случай когда в одном из офисов "Газмяса" стоит газотурбинная установка на случай если отключат свет, умрут АКБ, кончится салярка у ДГУ ). Edited April 2, 2013 by p9160ff Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p9160ff Posted April 2, 2013 берите любого именитого импортного поставщика и собирайте те же пару сотен 2вольтовых акб в батарею Взять любого я могу! меня интересует опыт использования других людей. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NikAlexAn Posted April 2, 2013 Нужен именно один инвертор 48V->220V 100KVA? Кстати КВА или КВт? Мне кажется логичней и экономически целесообразней использовать мощные ИБП умеющие работать на общую нагрузку. Можно и отказоустойчивость прикрутить N+1 тогда. Из мощных ИБП был опыт работы с 4КВА APC Symmetra и 10КВА Socomeс-Sicon Digys. Дигис поставлялся с фирменными батарейками необслуживаемыми на 12В со сроком службы 12лет. Симметра не может работать параллельно на одну нагрузку, Дигис может. У APC была другая модель ИБП с возможностью работы на одну нагрузку нескольких устройств. Тогда по расчётам у нас вышло что при требуемом времени автономной работы более 30 минут выгоднее ДГУ или газогенератор ставить. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
i.zhuvakov Posted April 2, 2013 - Конфигуратор на сайте APC? - Неее, не слышали... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p9160ff Posted April 2, 2013 Нужен именно один инвертор 48V->220V 100KVA? Кстати КВА или КВт? 48V->220V 100 кило ватт - Конфигуратор на сайте APC? Нереально дорого. Пытаюсь поговорить с http://www.sbp-invertor.ru/content/view/53/95/ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p9160ff Posted April 2, 2013 (edited) Пытаюсь поговорить с http://www.sbp-inver...ent/view/53/95/ Это не 48V, это 192V DC Точнее 220 DC. Ну вот что-то такое мне и нужно, только на 48 вольт :) Пока не разговаривал с ними, похоже спит Питер Оренбург) Я так понял у них там есть чего предложить. Edited April 2, 2013 by p9160ff Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p9160ff Posted April 2, 2013 Точнее 220 DC. 220V DC это напряжение заряженной батареи 192V 55V DC это напряжение заряженной батареи 48V Напишите товарищу пока не поздно, ссылку выше на хабр я оставил. читаю, спасибо Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted April 2, 2013 Офигеть - системный интрегатор по ссылкам на форуме НАГ строит ТИЕР3 датацентр ;) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p9160ff Posted April 2, 2013 Офигеть - системный интрегатор по ссылкам на форуме НАГ строит ТИЕР3 датацентр ;) не строит, а знакомится с материалами. Вы наверное ничего сами не делали, вам не понять. + на форуме задаю вопросы которые могут кому-то пригодиться в будущем. Привыкли все - берешь вендор, отдаешь а***ард бабла, получаеш результат, а в голове что остается ? - барабан ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zurz Posted April 2, 2013 Привыкли все - берешь вендор, отдаешь а***ард бабла, получаеш результат а теперь что предлагается? брать интегратора, который делает наколенщину и потом еженощно с ним ипацца из-за, например, изначально херовых китайских батарей? Может почитаете на досуге про CAPEX + OPEX? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p9160ff Posted April 3, 2013 (edited) Привыкли все - берешь вендор, отдаешь а***ард бабла, получаеш результат а теперь что предлагается? брать интегратора, который делает наколенщину и потом еженощно с ним ипацца из-за, например, изначально херовых китайских батарей? Может почитаете на досуге про CAPEX + OPEX? Ваши доводы уйдут в трубу когда вы узнаете разницу между АРС и Российским производителем. При тех же показателях надежности/качества - стоимость отличается в 6 раз. Что касается инвестиций и операционки - так тут я вас еще поучить могу. P.S. ваш опыт использования китайских батарей никому не интересен. Edited April 3, 2013 by p9160ff Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted April 3, 2013 да не может быть в природе Российского источника бесперебойного питания на 100ква в 6 раз дешевле импортного на транзисторах п210 и акб 6ст55 если только ;) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p9160ff Posted April 3, 2013 да не может быть в природе Российского источника бесперебойного питания на 100ква в 6 раз дешевле импортного на транзисторах п210 и акб 6ст55 если только ;) Удачи.... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zurz Posted April 3, 2013 да не может быть в природе Российского источника бесперебойного питания на 100ква в 6 раз дешевле импортного на транзисторах п210 и акб 6ст55 если только ;) Удачи.... Раз пошла такая пьянка, я лучше сделаю рекламу реальным отечественным производителям, чем неизвестным барыгам-купи-продайкам. Штиль и УЭПС - наше всё. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p9160ff Posted April 3, 2013 да не может быть в природе Российского источника бесперебойного питания на 100ква в 6 раз дешевле импортного на транзисторах п210 и акб 6ст55 если только ;) Удачи.... Раз пошла такая пьянка, я лучше сделаю рекламу реальным отечественным производителям, чем неизвестным барыгам-купи-продайкам. Штиль и УЭПС - наше всё. Плюсую Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted April 3, 2013 и там есть решение - инвертор 48/60-220АС на 100ква? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
p9160ff Posted April 4, 2013 (edited) и там есть решение - инвертор 48/60-220АС на 100ква? Посмотри на продукцию завода "Инвертор". Там много вкусного. А тут можно посмотреть на транзисторы :) http://www.380v.ru/catalogue/power-ups/n-power-evo Edited April 4, 2013 by p9160ff Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...