Подскажите, сколько может проживать 3750G-16TD.

 

Планируется использовать его, 10G портом в сторону аплинка. А в сторону насов медью.

 

Планируется использовать bgp default.

 

 

Platform Switch Performance

3750G-16TD 35,700,000 32 L3

 

35 mpps - это производительность коммутации или маршрутизации?

Edited by zlolotus
Posted

если больше ничего на нем не будет, и только дефаулт - то 10G отроутит. В любом случае обратите внимание на templates, точнее на их настройку :)

#sh sdm prefer

Posted (edited)

35 mpps - это производительность коммутации или маршрутизации?

 

А чем в вашем понятии коммутация от маршрутизации отличается?

Ответ коммутации - он же коммутатор, а не маршрутизатор. Но наверное вы, что что то другое имели ввиду.

 

Вообще, это аппаратная платформа, поэтому если не выйдете за пределы templates, должен прожувать 35mpps bgp(in+out). Реально и 10Гбит/с.

Edited by doubtpoint
Posted

35 mpps - это производительность коммутации или маршрутизации?

 

А чем в вашем понятии коммутация от маршрутизации отличается?

Ответ коммутации - он же коммутатор, а не маршрутизатор. Но наверное вы, что что то другое имели ввиду.

 

Вообще, это аппаратная платформа, поэтому если не выйдете за пределы templates, должен прожувать 35mpps bgp(in+out). Реально и 10Гбит/с.

 

коммутация - l2

маршрутизация - l3

Posted

коммутация - l2

маршрутизация - l3

 

А l3 switch это уже маршрутизатор? Это для общего образования... На вопрос топика вам уже ответили.

Posted

C3560 загибается при > 3000 маршрутов.

Так, для информации.

 

Выбрав sdm prefer routing можно получить чуть больше(вроде до 8к).Для локального пиринга достаточно. PS: автор написал, что планирует "bgp default".

Posted

аффтар забыл указать количество абонентов, гдето читал что максимум 12К записей в таблице маршрутизации можно путём танцев с бубном выжать, но реально больше 2 тысяч абонентов вешать опасно

Posted

аффтар забыл указать количество абонентов, гдето читал что максимум 12К записей в таблице маршрутизации можно путём танцев с бубном выжать, но реально больше 2 тысяч абонентов вешать опасно

 

Около 7к абонентов. Но, само собой, они не видят бордер. Есть около 8 насов(8 ип). Которые по меди будут к ней подключены.

Posted

ну допустим у вас по ospf будут прилетать эти 7к записей в таблицу маршрутизации если у вас всё динамически выдаётся из биллинга, тогда эта схема сама себя убъёт -- каталист столько не прожуёт.

 

можно задать жёстко смаршрутизировать каталистом 8 сеток на ваши брасы и выдавать айпишники брасами тогда записей в таблице маршрутизации на каталисте будет минимум

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.