сброс пароля ES3526XA edge-core

Доброе время суток.

Столкнулся с не приятной проблемой. был утерян пароль(15lvl) от коммутатора. Подскажите как скинуть на заводские настройки?

Вариант с "mercury" - не подходит,так как сразу кидает в режим "Select>" .

при попытке очистить" [E]rase Flash" выдает :

"блок 19 фейл".

При попытке удалить стартап-конфиг "[D]elete File" :

FS_STORAGE_Write::ERROR!! for FLASHDRV_EraseBlock return !FlashPASS
FS_SetStartupFilename::ERROR!! for FS_STORAGE_Write return not FS_RETURN_OK
FS_DeleteFile::ERROR!! for FS_STORAGE_EraseBlock return not FS_RETURN_OK [delete
unsuccessful]

вот вся информация с режима селект :

File Name                         S/Up Type Size       Create Time
--------------------------------- ---- ---- ---------- -----------
$logfile_1                          0    3         64  1193046:28:15
$logfile_2                          0    3         64  1193046:28:15
ES3526XA-1-SL-38_V2.3.4.20.bix      1    2    2351984  91174:01:12
ES3526XA-1-SL-38_diag.bix           1    1     156528  00:01:25
Factory_Default_Config.cfg          0    5       2805  24:00:45
certificate                         0    8      32256  24:00:34
startup-config                      0    5       7460  98854:08:06
--------------------------------- ---- ---- ---------- ----------

 

sh ver :

Unit 1
Serial number:           A735013379
Service tag:
Hardware version:        01
Module A type:           1000BaseT
Module B type:           1000BaseT
Number of ports:         26
Main power status:       up
Redundant power status   :not present

Agent (master)
Unit ID:                 1
Loader version:          2.2.1.4
Boot ROM version:        2.3.0.0
Operation code version:  2.3.4.20

 

есть только ограниченный доступ на коммутатор. (enable 2) и там всего пару команд.

Заранее спасибо !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ищи наверно JTAG программатор для проца своего комутатора, софтово скорей никак.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аналогично. Только пароль известен, но при загрузке конфига постоянно пишет

 

% Incomlete commamd

clock timezona "E

 

и так постоянно.

Edited by alexs200