Доброе время суток.
Столкнулся с не приятной проблемой. был утерян пароль(15lvl) от коммутатора. Подскажите как скинуть на заводские настройки?
Вариант с "mercury" - не подходит,так как сразу кидает в режим "Select>" .
при попытке очистить" [E]rase Flash" выдает :
"блок 19 фейл".
При попытке удалить стартап-конфиг "[D]elete File" :
FS_STORAGE_Write::ERROR!! for FLASHDRV_EraseBlock return !FlashPASS
FS_SetStartupFilename::ERROR!! for FS_STORAGE_Write return not FS_RETURN_OK
FS_DeleteFile::ERROR!! for FS_STORAGE_EraseBlock return not FS_RETURN_OK [delete
unsuccessful]
вот вся информация с режима селект :
File Name S/Up Type Size Create Time
--------------------------------- ---- ---- ---------- -----------
$logfile_1 0 3 64 1193046:28:15
$logfile_2 0 3 64 1193046:28:15
ES3526XA-1-SL-38_V2.3.4.20.bix 1 2 2351984 91174:01:12
ES3526XA-1-SL-38_diag.bix 1 1 156528 00:01:25
Factory_Default_Config.cfg 0 5 2805 24:00:45
certificate 0 8 32256 24:00:34
startup-config 0 5 7460 98854:08:06
--------------------------------- ---- ---- ---------- ----------
sh ver :
Unit 1
Serial number: A735013379
Service tag:
Hardware version: 01
Module A type: 1000BaseT
Module B type: 1000BaseT
Number of ports: 26
Main power status: up
Redundant power status :not present
Agent (master)
Unit ID: 1
Loader version: 2.2.1.4
Boot ROM version: 2.3.0.0
Operation code version: 2.3.4.20
есть только ограниченный доступ на коммутатор. (enable 2) и там всего пару команд.
Заранее спасибо !