zoro Опубликовано 20 мая, 2012 · Жалоба Если вы запитаете по 48В а дата по оптике то нет проблем... думаю вероятность что погорит стремится к 0... только источник питания надо поближе поставить, в качестве бесперебойника- упс от ОПС :) http://www.birp.ru/birp-2425-t/ даже в оутдор исполнении есть :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 20 мая, 2012 · Жалоба Сколько видел поврежденных устройств в грозу - у всех выгорал только сетевой порт. а я видел когда от того что молния попала совсем рядом с АР, то аж антивандалка открылась в подъезде... и у мя лично молния пережгла трос в оптике, но не тронула волокна, и по умерали длинки которые стояли по крыше, мне их конечно восстановили через 3 дня но факт.... кстати стояшие там МТ 411 и МТ 250 только повисли, после передергивании питания работали дальше. гавно случается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 20 мая, 2012 · Жалоба :) sokrat- тут после 9 поста стебаться начали так что... Только в 4 посту он вроде сам стебаться начал.... Человек спросил как правильно организовать заземление... ну нехочет он потратить 20-30тысч на заземление... Естественно не хочет, слаживается такое впечатление, что эту релейку его заставили охранять и пригрозили, что если в грозу она выйдет из стороя, то ему кирдык. Дабы из этого его поста становится понятно какая РРЛ для начала... потом будем давать советы... сиклу Saab95 ага, достойный совет! щас мы на фасад быстренько приделаем шину, спустим к земле, вокруг дома контур закопаем на метра три.. Вот вам батюшка и Юрьев день.... Какие есть выходы? Я и написал, если боится грозы пусть сидит в шкафу А то с начало учи русский, школьнег.. А с этого места я выпал в осадок. Пробовал читать справа на лево, потом с лево на право, снизу верх и сверху вниз и ни хрена не вкусил. Потом обона... исходя из опята установкой...... Тут в слове хлеб допустил 4 ошибки и получилось пиво. Вот на этом сайте http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02086.Moduli-SFP в названии товара тоже допущено только 3 ошибки, вернее неправильно расставлены гласные. У тя есть 2 подсказки звонок другу и помощь аудитории, дерзай. хотя.. все же поговорим с местным электриком, может подскажет где найти на этой крыше землю.. Тока электрику понадобится пузырь и металлоискатель, дабы не вооруженным оком он её не найдет, потому что эта земля ему ни во что не упиралась. Так что решение вопроса где-то рядом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 20 мая, 2012 · Жалоба водопровод и отопление тоже заземлено всегда отлично ))) Особенно пластиковые, ага. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 20 мая, 2012 · Жалоба Особенно пластиковые, ага. а вот тут вы правы ((( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 20 мая, 2012 · Жалоба Самое "весёлое" чуть выше уже описали: когда кто-то с деньгами на металлическом стояке в своей квартире меняет трубы на металлопластик или пластик. И грозовой разряд проходит через хозяина квартиры, немножко его убивая насмерть. Заземляться на трубы, - играть со статьёй УК о непредумышленном убийстве. За это надо отрывать гланды по самую шею. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 20 мая, 2012 · Жалоба Самое "весёлое" чуть выше уже описали: когда кто-то с деньгами на металлическом стояке в своей квартире меняет трубы на металлопластик или пластик. И грозовой разряд проходит через хозяина квартиры, немножко его убивая насмерть. Заземляться на трубы, - играть со статьёй УК о непредумышленном убийстве. За это надо отрывать гланды по самую шею. не не совсем так, сопротивление тела велико по сравнению с сопротивлением нынешней воды, в которой железо и куча солей, то мое сообщение было полу стёбом конечно, но то что если есть шанс поганости то играть в эту лотерею не стоит с этим я согласен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
see1 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба водопровод и отопление тоже заземлено всегда отлично ))) Особенно пластиковые, ага. В них есть вода, отнюдь не дистиллированная. Так что проводник, и достаточно хороший. В водопроводе вода есть, ну обычно :-), практически всё время. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба водопровод и отопление тоже заземлено всегда отлично ))) Особенно пластиковые, ага. В них есть вода, отнюдь не дистиллированная. Так что проводник, и достаточно хороший. В водопроводе вода есть, ну обычно :-), практически всё время. Теперь ткни ножом себя в палец и лизни то, что вытечет. Удивительно, но биологически живой человек тоже наполнен отнюдь не дистилированной водой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
see1 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба водопровод и отопление тоже заземлено всегда отлично ))) Особенно пластиковые, ага. В них есть вода, отнюдь не дистиллированная. Так что проводник, и достаточно хороший. В водопроводе вода есть, ну обычно :-), практически всё время. Теперь ткни ножом себя в палец и лизни то, что вытечет. Удивительно, но биологически живой человек тоже наполнен отнюдь не дистилированной водой. займитесь протыканием и лизанием самостоятельно. Просто с внедрением пластиковых и металло=пластиковых труб даже появился такой термин, как "заземление по воде". Ванну (чаще всё металлическую) в том же санузле землить-то всё равно надо! Вот и соединяют ванну с элементами фитинга, в крайнем случае с металлическим краном. Это достаточно серьёзно, ведь рёчь идёт о безопасности человека, а не "железки", пусть и дорогой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба С введением пластиковых труб в новых домах в санузле делают специальный контур заземления, который подключают на ванну. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
see1 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба С введением пластиковых труб в новых домах в санузле делают специальный контур заземления, который подключают на ванну. В старых домах при замене стояков к сожелению не делают спецконтура заземления. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 24 мая, 2012 · Жалоба появился такой термин, как "заземление по воде". Ванну (чаще всё металлическую) в том же санузле землить-то всё равно надо! Вот и соединяют ванну с элементами фитинга, в крайнем случае с металлическим краном. Это достаточно серьёзно, ведь рёчь идёт о безопасности человека, а не "железки", пусть и дорогой. Ты просто не в курсе, что делают электрики. И зачем они ЭТО делают именно ТАК. Но уже лезешь советовать в области, в которой нихрена не понимаешь даже по верхам. Ванну не заземляют, а "подключают к контуру уравнивания потенциалов". Туда же выводят корпуса распредкоробок выключателей и бритвенных розеток. И уже потом всё это зануляют/заземляют. При таком "заземлении" ванны (на самом деле - при подключении к контуру уравнивания потенциалов) не стоит задача увести потенциал на землю, это второстепенно, - а в первую очередь стоит задача не дать появиться разнице потенциалов между ванной, трубой, водой и окружающими стенами, - чтобы человека не ударило. В основном вся задача заключается в заземлении всех конструкций в санузле: ванна, отопление, элементы канализации и т.п. Для надежного закрепления проводов к трубам следует использовать хомуты. Их можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Также не помешает дополнительно заземление всех розеток находящихся в помещении. Электроприборы, подключенные к сети не через розетки, также должны быть заземлены. Все провода сводятся в коробку уравнения потенциалов, и подключается к её основной шине (шине «РЕ»). После следуют заключительные этапы работы, и проводится замер наличия цепи от шины в щите до заземленного прибора. Типичный пример использования Чтобы лучше понять все описанные выше принципы, рассмотрим пример использования основной функции СУП и её компонентов. Представим следующую ситуацию. Соседи под вами или над вами приобрели стиральную машину. Проработав достаточно долгое время, она истратила свой эксплуатационный срок и сломалась. Все провода протерлись, и машинка начинает биться током. А поскольку она напрямую подключена к трубам канализации и имеет контакт с водой, то удары могут почувствовать по стояку соседи снизу или сверху. В итоге вы получите как минимум неприятные ощущения. Вот как раз для их предотвращения и обеспечения электробезопасности в доме используется коробка уравнивания потенциалов. Она подключается к стоякам, шине в электрическом щите и каждой розетке в ванне или кухне (в санузле). В твоём случае, если ванну "заземлить на воду" получаем потенциально опасный контур выравнивания потенциалов ванны с краном, но без контакта с остальными конструкциями и землёй, - и при выходе из ванны, при касании ногой/рукой стены можно словить "сюрприз, пришедший по воде" с последующей остановкой сердца. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
see1 Опубликовано 24 мая, 2012 · Жалоба появился такой термин, как "заземление по воде". Ванну (чаще всё металлическую) в том же санузле землить-то всё равно надо! Вот и соединяют ванну с элементами фитинга, в крайнем случае с металлическим краном. Это достаточно серьёзно, ведь рёчь идёт о безопасности человека, а не "железки", пусть и дорогой. Ты просто не в курсе, что делают электрики. И зачем они ЭТО делают именно ТАК. Но уже лезешь советовать в области, в которой нихрена не понимаешь даже по верхам. Ванну не заземляют, а "подключают к контуру уравнивания потенциалов". Туда же выводят корпуса распредкоробок выключателей и бритвенных розеток. И уже потом всё это зануляют/заземляют. При таком "заземлении" ванны (на самом деле - при подключении к контуру уравнивания потенциалов) не стоит задача увести потенциал на землю, это второстепенно, - а в первую очередь стоит задача не дать появиться разнице потенциалов между ванной, трубой, водой и окружающими стенами, - чтобы человека не ударило. В основном вся задача заключается в заземлении всех конструкций в санузле: ванна, отопление, элементы канализации и т.п. Для надежного закрепления проводов к трубам следует использовать хомуты. Их можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Также не помешает дополнительно заземление всех розеток находящихся в помещении. Электроприборы, подключенные к сети не через розетки, также должны быть заземлены. Все провода сводятся в коробку уравнения потенциалов, и подключается к её основной шине (шине «РЕ»). После следуют заключительные этапы работы, и проводится замер наличия цепи от шины в щите до заземленного прибора. Типичный пример использования Чтобы лучше понять все описанные выше принципы, рассмотрим пример использования основной функции СУП и её компонентов. Представим следующую ситуацию. Соседи под вами или над вами приобрели стиральную машину. Проработав достаточно долгое время, она истратила свой эксплуатационный срок и сломалась. Все провода протерлись, и машинка начинает биться током. А поскольку она напрямую подключена к трубам канализации и имеет контакт с водой, то удары могут почувствовать по стояку соседи снизу или сверху. В итоге вы получите как минимум неприятные ощущения. Вот как раз для их предотвращения и обеспечения электробезопасности в доме используется коробка уравнивания потенциалов. Она подключается к стоякам, шине в электрическом щите и каждой розетке в ванне или кухне (в санузле). В твоём случае, если ванну "заземлить на воду" получаем потенциально опасный контур выравнивания потенциалов ванны с краном, но без контакта с остальными конструкциями и землёй, - и при выходе из ванны, при касании ногой/рукой стены можно словить "сюрприз, пришедший по воде" с последующей остановкой сердца. Зачем приписываете мне не моё? Вторая "цитата" не моя. А потом из этого делаете "вывод"? Да, "словить сюрприз" можно и коснувшись рубашки из синтетики., ещё и больший, чем от стены, если конечно в стене нет утечки. А вот утечки и фиксируют УЗО, отклячая участок, где "течёт". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 24 мая, 2012 · Жалоба С введением пластиковых труб в новых домах в санузле делают специальный контур заземления, который подключают на ванну. Для большего просветления рекомендую помыться в заземленной ванне. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...