shicoy Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба Схема vlan-per-user Catalyst 6506 собирает вланы с коммутаторов доступа и делает qinq проблема в том, что туда же попадает влан управления коммутаторами доступа, и как следствие SVI для него приходится поднимать на брасе. Хочется этого избежать (что бы в случае аварий на брасе, управление сетью не падало). Есть идеи? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба Есть идеи? в 6500 надо получить selective qinq и вытащить менеджмент влан (ставить тобеж ES карты) или поменять 6500 на девайс с selective qinq Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба Есть 2(или 1) свободных порта? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба Можно выкинуть влан управления без тэга, в таком случае C6500 навесит на него только S-VLAN, а на него можно создать SVI на c6500. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба Если есть 2 свободных порта, то соединяем их перемычкой, Первый порт в акцесс, выпихиваем из него нужное только с внутренним тегом, без внешнего. Второй порт в транк, на нем разбираем внутренние виланы. Вот и весь фокус. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVG Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба Первый порт в акцесс В dot1qtunnel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shicoy Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба Если есть 2 свободных порта, то соединяем их перемычкой, Первый порт в акцесс, выпихиваем из него нужное только с внутренним тегом, без внешнего. Второй порт в транк, на нем разбираем внутренние виланы. Вот и весь фокус. Спасибо, но не совсем подойдет т.к. будет примерно 10-15 qinq тунелей, под каждый из них свой порт это накладно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVG Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба Сделать влан управления без тега можете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shicoy Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба В итоге сделал: влан управления с доступа без тега, на cat6500 принимаю его в s-vlan svi, все ок. Теперь другая засада, при той же схеме отдать мультикаст абонентам. на доступе разумеется mvr, но как вот с cat6500 отдать этот mvr в коммутаторы доступа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...