Vasmer Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) · Жалоба перерубишь тут и спорить нет смысла в лёгкую MKF-овский перерубали (с дуру можно х_й сломать) Изменено 24 января, 2012 пользователем Vasmer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) · Жалоба ОКГЦ (н) (ранее ОМЗКГЦ(Н)) перерубали лопатой при проделывании шурса приходилось муфту делать крысы тоже прогрызают Изменено 24 января, 2012 пользователем Vasmer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arseniiv Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба лопатой или ломом можно перебить любой кабель. это да. ОКГЦ (н) (ранее ОМЗКГЦ(Н)) перерубали лопатой при проделывании шурса приходилось муфту делать крысы тоже прогрызают у нас другая беда - лоси!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) · Жалоба это единичные случаи лоси копают? Изменено 24 января, 2012 пользователем Vasmer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barbaris Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) · Жалоба труба лучше в любом раскладе хоть какой кабель слишком велики инвестиции чтоб кидать просто в землюУкладка ЗПТ в грунт геморройнее бронированного кабеля, особенно в лесах и болотах. И ремонт тоже. Я бы не советовал. Изменено 24 января, 2012 пользователем Barbaris Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) · Жалоба не в геморое дело , а в защите инвестиций Изменено 24 января, 2012 пользователем Vasmer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barbaris Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба ... крысы, лоси ...На глубине 1.2 ни те, ни другие не водятся. не в геморое дело , а в защите инвестицийНу и от чего ЗПТ защищает инвестиции? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба смогут ли они на 1,2 заглубиться вручную? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirslk Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба не в геморое дело , а в защите инвестиций смотря какие инвестиции - ака сколько денег... так 1км пройдешь скажем за 4 дня - а так за 15дней... не в геморое дело , а в защите инвестиций смотря какие инвестиции - ака сколько денег... так 1км пройдешь скажем за 4 дня - а так за 15дней... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) · Жалоба от повреждения оболочки от воды от грызунов да и перетянуть и сделать муфты будет проще если есть труба Изменено 24 января, 2012 пользователем Vasmer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arseniiv Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба ... крысы, лоси ...На глубине 1.2 ни те, ни другие не водятся. не в геморое дело , а в защите инвестицийНу и от чего ЗПТ защищает инвестиции? :) Так, джентельмены!!! Давайте не вдаваться в жаркие споры о том что от чего защищает. На примерах мы убедились, что грызуны сожрать могут все. И лопатой, а уж тем более ковшом экскаватора можно разрубить любой кабель. У меня рядом там газопровод проодит. Приедут газпромовцы и нечайно заденут. Я лично отлично осознаю что рано или поздно придется ремонтировать этот кабель. Но вопрос в другом. Как его размотать, когда приходится юлить между деревьев? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба сперва надо будет траншею подготовить а там можно и на всю длинну размотать если за 1 раз всё закопать сможете на 300 метров влёкую тянется Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimonSCS Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Что делать, если нельзя пустить кабелеукладчик с пропорочным ножом и по трассе не может проехать грузовик 1. Прокопать канаву глубиной самое лучшее 1,2 м и более (чем глубже, тем лучше). В канаве не д.б. камней и прочих твердых предметов 2. Разложить кабель вдоль канавы 3. Сбросить кабель в канаву 4. Закопать канаву 5. Отметить трассу хотя бы столбиками и, желательно, заложить в канаву полимерную сигнальную ленту В процессе раскладки кабель не должен волочиться по земле. Нюансы зависят от количество джамшудов, возможности доступа техники к канаве, возможноти нанять на халтурку мужиков из местного узла связи и прочая. Если использовать пневмозаготовку, то слово кабель заменить на трубку и на забыть в конце задуть в трубку безбронный кабель. Примерно так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба да и перетянуть и сделать муфты будет проще если есть труба Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimonSCS Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба ОКГЦ (н) (ранее ОМЗКГЦ(Н)) перерубали лопатой при проделывании шурса приходилось муфту делать крысы тоже прогрызают Прволоку крыса не берет, лопатой перебить крайне затруднительно, кайлом и ломом проще. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) · Жалоба давайте спорить не будем это пустой спор тем более каждый останется при своем мнении а перебитый лопатой я видел в живую 1 Оптическое волокно. 2 Центральная трубка. 3 Круглая стальная оцинкованная проволока. 4 Гидрофобный заполнитель. 5 Внешняя оболочка из полиэтилена. я надеюсь все понимают что перерубить кабель тут больше осначает даже не физический разрыв на 2 половинки , а сломаное волокно внутри в месте удара Изменено 24 января, 2012 пользователем Vasmer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimonSCS Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Вообще-то такое действо в расском языке именуется не как "перебить", а как "повредить" кабель или волокно в нем. Суть, правда, не меняется. Хреново одинаково, хотя с проволокой нарваться на это несколько сложнее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба У вас не правильный кабель на картинке. Мы тянули тот, у которого 2 ряда этих проволок завитых в разных направлениях, я об него чуть ножницы по металлу не сломал, когда отрезал конец, пришлось пилой пилить=) Лопатой ему ничего не сделать, если только ломом в размаху дать, и то не с первого удара волокна заминает. Он и не монотуб вроде бы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arseniiv Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Эх...были бы деньги - такой кабель бы купили. А так - пока это не про наши финансы.))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба ТС, уточните все таки какую длину будете разматывать, кабель есть или брать будете, сколько народу сможете привлечь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arseniiv Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Общая длина трассы 4 км. Хотим разматывать по километру- обусловлено весом и расстояниями меду препятствиями - просека, подъездной путь жд. 2-3 человека - не больше. Я уж думаю - не купить ли подвесной кабель и по деревьям...а то за***мся Кабель покупать будем Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Во самое дельное повесить по деревьям. А потом со временем если надо будете думать о земляных работах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arseniiv Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба На какой высоте над землей вешать? и опять же.. какова вероятность вредительства со стороны белок?)) с землей мы так и так сейчас столкнемся...у нас полузаброшенный подъездной путь на трассе и просека общественного пользования с пешеходной частью и асфальтовым покрытием. под просекой будем бурить 70мм дырку а туда трубу загонять. благо только 4 м длиной. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба На какой высоте над землей вешать? и опять же.. какова вероятность вредительства со стороны белок?)) Белки шишки едят, а не кабель. Тем более для них это будет средство удобного передвижения по лесу, что-то типа пешеходной дорожки. Относиться к нему они будут бережно. Вешать на высоте 3 метра. Вокруг дерева делать кольцо из жести и вешать на него крепеж. Лучше это кольцо вешать над каким-то сучком, чтобы не сползало вниз. Кабель с большим провисом, т.к. деревья в сильный ветер качаются, и почаще запасы оптики в несколько витков на случай повреждений. Т.к. периодически с деревьев ветки падают, да и сами деревья тоже. Заводить со столба на дерево, или прокопав к стволу поднимать на верх. Это место надо закрыть металлическим швеллером на хомутах вокруг дерева или прямо болтами вкрутить в само дерево. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arseniiv Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Тогда честное слово не понимаю почему тут так сильно обсуждается что мыши жрут кабель. белкам типо не интересно, а мышам и крысам лишь бы погрызть чей-то кабель. я не упорствую, но я просто логику не понимаю у этих грузынов.мусор в лесу лежит и его никто не жрет. в общем я наверно чего-то не знаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...