Max123 Posted August 15, 2010 Posted August 15, 2010 (edited) Здравствуйте. На подстанции 220/110 кВ установлены 2 сервера телемеханики (ТМ) информация из них передается на удаленный диспетчерский пункт(УДП) на компьютер с адресом 10.36.100.13. Для этого между УДП и Серверами ТМ организовано 2 канала связи по Ethernet номер1 и номер2. 1. Сервер ТМ подключен к каналу номер1 IP 10.36.207.73 маска 255.255.255.0 шлюз 10.36.207.50 2. Сервер ТМ подключен к каналу номер2 IP 10.36.208.73 маска 255.255.255.0 шлюз 10.36.208.50 По тех.заданию от УДП написано цитирую: " 7.Каналы телемеханики должны организовываться через разные маршрутизаторы. 8.Маршрутизаторы должны поддерживать протокол BGP, те отслеживать состояние (топологию) сети передачи данных с тем, чтобы вовремя фиксировать сбои и выбирать другой маршрут передачи данных. 9.При взаимодействии между УДП и ЛВС объекта (устройства телемеханики) использовать статическую маршрутизацию , экспортируемую во внешний протокол BGP, позволяющий контролировать обмен маршрутной информацией. " Не могли бы Вы сказать можно ли для организации такой связи использовать Cisco - WS-C3560-8PC-S. Прочитать по Cisco 3560 можно тут: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...00801f3d7d.html Если это оборудование использовать нельзя то что вы можете посоветовать из бюджетного варианта. Для проверки связи цитирую: "В ходе проверки корректности распространения маршрутной информации производится анализ вывода отладочных команд операционной системы маршрутизаторов узлов ПС «Бутово» и Московского РДУ. Используются следующие команды Cisco IOS: show ip route; show ip bgp; show ip bgp summary; show ip bgp neighbors. Результаты проверки считаются положительными, если: -маршруты прохождения пакетов соответствуют маршрутам, определенным в проекте и схеме; - маршруты прохождения пакетов не содержат дважды один и тот же IP-адрес (нет петель маршрутизации); -распространение маршрутной информации соответствует проектным решениям. " Edited August 15, 2010 by Max123 Вставить ник Quote
detx Posted August 15, 2010 Posted August 15, 2010 Странно а не проще сделать ospf??? Вставить ник Quote
Max123 Posted August 15, 2010 Author Posted August 15, 2010 Странно а не проще сделать ospf??? Нам выдают технические условия на подключения и я его поменять не могу. В ТУ написано что нужно использовать BGP. Какой роутер Cisco недорогой с 3 сетями Ethernet и с поддержкой BGP я могу использовать. Вставить ник Quote
zoro Posted August 15, 2010 Posted August 15, 2010 1) думаю лучше пойдет Cisco Catalyst WS-C3750G 2) что вы подразумеваете под недорогим? Вставить ник Quote
kayot Posted August 15, 2010 Posted August 15, 2010 (edited) Достаточно любого L3 свича с поддержкой BGP, б/у WS-C3550 или выбранный вами C3560(любого размера) в такой конфигурации будут работать замечательно. Главное с лицензией не промахнуться, стандартная SMI работать не будет, нужна прошивка EMI или IP services. Или покупать с такой лицензией, или найти прошивочку нужную на т.ру :) Edited August 15, 2010 by kayot Вставить ник Quote
vovan-pmr Posted August 17, 2010 Posted August 17, 2010 можно взять б/у что-то из 720x серии с NPE-300 или NPE-400. б/ушные они не такие уж и дорогие. можете на наге посмотреть... Вставить ник Quote
Nickuz Posted August 17, 2010 Posted August 17, 2010 РДУ-шники полюбили BGP? Это ж какое время переключения на резерв он им даст... Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.