Здравствуйте.

 

На подстанции 220/110 кВ установлены 2 сервера телемеханики (ТМ) информация из них передается на удаленный диспетчерский пункт(УДП) на компьютер с адресом 10.36.100.13. Для этого между УДП и Серверами ТМ организовано 2 канала связи по Ethernet номер1 и номер2.

1. Сервер ТМ подключен к каналу номер1

IP 10.36.207.73

маска 255.255.255.0

шлюз 10.36.207.50

2. Сервер ТМ подключен к каналу номер2

IP 10.36.208.73

маска 255.255.255.0

шлюз 10.36.208.50

По тех.заданию от УДП написано цитирую:

"

7.Каналы телемеханики должны организовываться через разные маршрутизаторы.

8.Маршрутизаторы должны поддерживать протокол BGP, те отслеживать состояние (топологию) сети

передачи данных с тем, чтобы вовремя фиксировать сбои и выбирать другой маршрут передачи данных.

9.При взаимодействии между УДП и ЛВС объекта (устройства телемеханики) использовать статическую маршрутизацию , экспортируемую во внешний протокол BGP, позволяющий контролировать обмен маршрутной информацией.

"

 

Не могли бы Вы сказать можно ли для организации такой связи использовать Cisco - WS-C3560-8PC-S.

Прочитать по Cisco 3560 можно тут: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...00801f3d7d.html

 

Если это оборудование использовать нельзя то что вы можете посоветовать из бюджетного варианта.

 

 

Для проверки связи цитирую:

"В ходе проверки корректности распространения маршрутной информации производится анализ вывода отладочных команд операционной системы маршрутизаторов узлов ПС «Бутово» и Московского РДУ. Используются следующие команды Cisco IOS:

show ip route;

show ip bgp;

show ip bgp summary;

show ip bgp neighbors.

Результаты проверки считаются положительными, если:

-маршруты прохождения пакетов соответствуют маршрутам, определенным в проекте и схеме;

- маршруты прохождения пакетов не содержат дважды один и тот же IP-адрес (нет петель маршрутизации);

-распространение маршрутной информации соответствует проектным решениям.

"

 

 

Edited by Max123
Posted
Странно а не проще сделать ospf???

Нам выдают технические условия на подключения и я его поменять не могу.

В ТУ написано что нужно использовать BGP.

Какой роутер Cisco недорогой с 3 сетями Ethernet и с поддержкой BGP я могу использовать.

Posted

1) думаю лучше пойдет Cisco Catalyst WS-C3750G

2) что вы подразумеваете под недорогим?

Posted (edited)

Достаточно любого L3 свича с поддержкой BGP, б/у WS-C3550 или выбранный вами C3560(любого размера) в такой конфигурации будут работать замечательно.

Главное с лицензией не промахнуться, стандартная SMI работать не будет, нужна прошивка EMI или IP services. Или покупать с такой лицензией, или найти прошивочку нужную на т.ру :)

Edited by kayot

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.