wtyd Posted June 21, 2010 · Report post Не знал где спросить, решил здесь ... У нас часто отключают электропитание на целый рабочий день, реже на пол дня. Особенно часто это случается летом. Никакой договор ни с кем не спасает, в т.ч. и с энергосбытовой компанией или с обслуживающей организацией. УПС на 12 часов ставить ... ну это как бы непозволительная роскошь: во-первых, нормальное решение будет стоить раз в 10 + батарейка дороже, чем защищаемое оборудование; во-вторых, это решение по объёму будет так же примерно в 10 раз больше, т.е. проблемы с размещением; в-третьих, современные аккумуляторы расчитаны на 3 года при нормальных условиях эксплуатации, потом надо менять. Даже просто поддерживать 200 УПСов это и проблематично и дорого, не говоря уже о решениях, которые могут резервировать питание 12-24 часов. Так вышло, что раскидать волокно так, что бы каждый абонент или хотя бы каждое здание было подключено по собственной жиле от нормально зарезервированного по питанию узла, исторически не получилось. Конечно следует ставить хорошие УПС на узлы, куда много чего сходится, но есть мелкие важные узелки и места там нет для хорошего УПСа. В свете этой слегка безвыходной ситуации интересует следующее: - как в других городах обстоят дела с отключениями электричества в целом здании/районе ? - существуют ли какие-то нормы для поставщиков электроэнергии, где указаны допустимые времена простоя ? - в каких классах зданий должны присутствовать по два фидера от разных подстанций ? - может быть есть какие-то методы решения таких проблем кроме УПС ? ... а то электрики всёравно сильнее любых УПСов. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
woddy Posted June 21, 2010 · Report post 1) минимизировать число площадок которые надо бесперебойно запитывать. волокно стоит дешево, перекладывайте/расширяйте магистрали. в крайнем случае WDM. 2) обеспечить доступ сотрудников 24х7 3) купить генераторы и автомобиль на котором генератор привозится на обесточенный узел. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wtyd Posted June 21, 2010 · Report post 1) минимизировать число площадок которые надо бесперебойно запитывать. волокно стоит дешево, перекладывайте/расширяйте магистрали. в крайнем случае WDM. 2) обеспечить доступ сотрудников 24х7 3) купить генераторы и автомобиль на котором генератор привозится на обесточенный узел. Т.е. никак иначе, кроме как со своей стороны, на эту ситуацию повлить нельзя ? По всей стране отключения на целый день являются нормой ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
muzzle Posted June 21, 2010 · Report post у нас энергетики такого не практикуют. на узлы мы планируем ИБП на 10 часов + есть в запасе генераторы и специально обученные людишки =)) у вас все как то более сурово,мне кажется интереснее все сводить к узлам даже если исторически все сложилось иначе Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
woddy Posted June 21, 2010 · Report post мне кажется интереснее все сводить к узлам даже если исторически все сложилось иначе причем неизбежно :) По всей стране отключения на целый день являются нормой ? да, летом бывают. не на всех площадках но некоторые часто дергают. по причине полного резервирования просто гасим площадки на время проведения работ. Т.е. никак иначе, кроме как со своей стороны, на эту ситуацию повлить нельзя ? вопрос в том, какое решение для вас быстрее/проще/дешевле. имхо проще перестроить и ни от кого не зависеть. хотя дороже. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Goog Posted June 21, 2010 · Report post По всей стране отключения на целый день являются нормой ?Для электрориемников III категории - да, "Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 24 часов." Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Мимо проходил... Posted June 21, 2010 · Report post Даже просто поддерживать 200 УПСов это и проблематично и дорогоЯ снова со своими тремя копейками...Начинаем с http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...8894&st=135 и до конца. Поставили более 1100 шт. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Oles98 Posted June 21, 2010 · Report post Во время последних двух ураганов во Львове, падали 110кВ линии и никакая 1-я категория не спасала. Только большой запас Ампер*часов аккумуляторов, достаточный на подвоз генератора. А на узлах где надо по 15-20кВт генератор с автостартом и запас солярки. На маломощных узлах 50-100Вт (один-два-три свича) акумулятор на 200 а*ч и около суток проживёт. Но размер ящика и стоимось того что внутри возрастёт в два-три раза. Вес минимум в 10-ть раз :-). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrei Posted June 22, 2010 · Report post не на всех площадках но некоторые часто дергают. У нас энергетики как устроят ППР (планово-профилактические работы), так потом в момент включения идет либо бросок напряжения, либо (что хуже) несколько подряд. После этого, несмотря на то, что свичи управляемые в железных корпусах с внутренними блоками питания, часть свичей зависает, а у части умирает блок питания. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...