Jump to content
Калькуляторы

Технические вопросы по сдаче узла ПД/ПДГИ

Сдаем первый узел - все в диковинку

 

1. Куда стучаться за согласованием СОРМ в Московской области ? В местном отделе ФСБ долго пинали по разным телефонам в итоге дали телефон Таранкова А.И., но судя по статусу человека явно этими вопросами должен заниматься кто-то поменьше. Может кто поделиться контактами ?

 

2. Вопрос по метрологии. Маршрутизатор Cisco 2811, АСР BGbilling на отдельном сервере. Данные собираем по netflow. В сертификатах на кошку и АСР слов про то, что может быть средством измерения нет.

Без этого реально сдаться ? Или на все воля инспектора ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
...

2. Вопрос по метрологии. Маршрутизатор Cisco 2811, АСР BGbilling на отдельном сервере. Данные собираем по netflow. В сертификатах на кошку и АСР слов про то, что может быть средством измерения нет.

Без этого реально сдаться ? Или на все воля инспектора ?

Метрологии для Маршрутизаторов вообще нет.

И все сдаются...

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Никуда стучаться не надо - напишите официальное письмо в ФСБ.

2. А с чего вообще возник вопрос про метрологию? Где вы ее в 113 приказе нашли?

Share this post


Link to post
Share on other sites
...2. А с чего вообще возник вопрос про метрологию? Где вы ее в 113 приказе нашли?
Вопрос возникает исходя из ФЗ об обеспечении единств измерений.

На вопрос я уже ответил выше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1. Никуда стучаться не надо - напишите официальное письмо в ФСБ.

2. А с чего вообще возник вопрос про метрологию? Где вы ее в 113 приказе нашли?

1. Надо сдаться до 26.03.2010 - боюсь с почтой это все затянется (хотелось приехать и сдать письмо в канцелярия, пообщаться с куратором).

Или параллельно писать (просить инспектора) в РКСН на продление срока начала оказания услуг ?

 

2. Вопрос возник по мотивам вот этого http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...%F0%EE%EB%EE%E3

в п5.4 есть такой пунктик

 перечня средств измерений, предусмотренных инструкциями по эксплуатации, и сведений об их поверке;

 

Да и инспектор выдал перечень требуемых документов в котором присутствуют положение о метрологической службе и перечень средств измерений с поверкой и т.д.

 

И еще вопрос сейчас выплыл: акты(протоколы) испытаний в случае с ПД/ПДГИ как должны выглядеть ? ПД на порту коммутатора, ПДГИ предоставляем как СЛ с порта голосового шлюза.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1. Никуда стучаться не надо - напишите официальное письмо в ФСБ.

2. А с чего вообще возник вопрос про метрологию? Где вы ее в 113 приказе нашли?

1. Надо сдаться до 26.03.2010 - боюсь с почтой это все затянется (хотелось приехать и сдать письмо в канцелярия, пообщаться с куратором).

Или параллельно писать (просить инспектора) в РКСН на продление срока начала оказания услуг ?

 

2. Вопрос возник по мотивам вот этого http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...%F0%EE%EB%EE%E3

в п5.4 есть такой пунктик

 перечня средств измерений, предусмотренных инструкциями по эксплуатации, и сведений об их поверке;

 

Да и инспектор выдал перечень требуемых документов в котором присутствуют положение о метрологической службе и перечень средств измерений с поверкой и т.д.

 

И еще вопрос сейчас выплыл: акты(протоколы) испытаний в случае с ПД/ПДГИ как должны выглядеть ? ПД на порту коммутатора, ПДГИ предоставляем как СЛ с порта голосового шлюза.

А в проекте у вас на тему метрологии что сказано? Проект и заключение экспертизы по нему есть?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
А в проекте у вас на тему метрологии что сказано? Проект и заключение экспертизы по нему есть?

В проекте про метрологию ни слова... Экспертиза без замечаний, про метрологию тоже ничего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
перечня средств измерений, предусмотренных инструкциями по эксплуатации, и сведений об их поверке;

Справка. Инструкции по эксплуатации средств связи, входящих в состав сооружения связи не предусматривают обязательность наличия средств измерения. Средства измерения отсутствуют. Поверять нечего. А значит и метрологическая служба не нужна.

Edited by Нерубящий инспектор

Share this post


Link to post
Share on other sites
А в проекте у вас на тему метрологии что сказано? Проект и заключение экспертизы по нему есть?

В проекте про метрологию ни слова... Экспертиза без замечаний, про метрологию тоже ничего.

Ну и плохо, что "в проекте про метрологию ни слова"... должно было быть - хоть пара слов.

 

Если СОРМ и сдача еще актуальны - разыщите меня через ссылку внизу. Попросите сотрудников связать со мной.

И позвоните мне сегодня - до 11-00 или после 12-00.

Попробуем помочь вашему горю.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this