ruest Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Спроектированна трасса по столбам длинной около 4 км в близлежащий поселок. В пяти местах оптика пересекает дорогу, в одном федеральную. В проекте указана допустимая длина от полотна дороги до провиса оптики не менее 5 метров. Сейчас идет согласование у пяти собственников столбов. Уперлись на четвертого, который заявил, что даст разрешение только при высоте не менее 7 метров. Хозяин барин, пока не спорим но хотелось бы подковаться знаниями, тем более еще в ГИБДД идти. Есть ли какие нормативы? Я нашел только по способу установки столбов у дороги.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roling Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Спроектированна трасса по столбам длинной около 4 км в близлежащий поселок. В пяти местах оптика пересекает дорогу, в одном федеральную. В проекте указана допустимая длина от полотна дороги до провиса оптики не менее 5 метров. Сейчас идет согласование у пяти собственников столбов. Уперлись на четвертого, который заявил, что даст разрешение только при высоте не менее 7 метров. Хозяин барин, пока не спорим но хотелось бы подковаться знаниями, тем более еще в ГИБДД идти. Есть ли какие нормативы? Я нашел только по способу установки столбов у дороги.... Четвертый случаем не энергетики? У энергетиков свой норматив. "Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи " Еще можно посмотреть - "Требования к проектированию переходов ВОЛС через искусственные сооружения (мосты, автодороги, ж.д. пути, подземные коммуникации) и естественные преграды (водные преграды, овраги и т.д.)" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
!!!sol!!! Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба высота подвеса должна быть 4м над газонами и 6м над проезжей частью дороги по СНИПам. причем тут согласование у ГИБДД? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruest Опубликовано 14 февраля, 2010 · Жалоба Они все энергетики. У четветого на столбах 10КВ, не хочется с лестницей так близко подниматься, что бы не осыпаться) Хотелось бы знать в каком СНИПе искать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roling Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба Они все энергетики. У четветого на столбах 10КВ, не хочется с лестницей так близко подниматься, что бы не осыпаться)Хотелось бы знать в каком СНИПе искать? Если 10 кв, то там вообще все строго. Только диэлектрик или навив на грозозащиту, расстояния чуть ли не рулеткой мерить будут, и работать не с лесницы надо, а с автовышки, с обязательным ППР утвержденным энергетиками, при их присутствии и в бригаде народ должен быть с 5 и 4 группами допуска. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Александрович Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба Только диэлектрик или навив на грозозащиту, расстояния Вы путаете с 35 кВ и выше. Диэлектрик - да, скорее всего. Навив на грозозащиту - нет, на 10 кВ нет троса грозозащиты. с обязательным ППР утвержденным энергетиками, С нарядом на работы? ППР - планово-предупредительные работы. Вот только кто кому наряд выдать должен? и в бригаде народ должен быть с 5 и 4 группами допуска. Допуск для монтёров в бригаде = 3-я группа выше 1000. Допускающий по наряду - 4-я группа. 5-я группа вообще редкость, единицы. Руководители, главный энергетик, ответственный за электрохозяйство на предприятии. А вообще, насколько мне известно по нашим местностям, электросети не любят присутствие чего-либо ещё, на ВЛ 6-10 кВ. Но это у нас, разумеется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruest Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба оптика диэлектрик и она уже повешена, но на высоте 5100, просят поднять еще на 2 метра, в их ведомстве всего четыре столба, потом они уходят в сторону. Но эти 4 столба важны, так как это единственный переход через речку ). Причем на проекте уже стоит печать "согласовано". На проверку ездил главный энергетик и докапался..., если бы сразу в проекте внесли поправку по высоте, то вопрос бы не поднимал. Так что за СНИП, ни кто не помнит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roling Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба Вы путаете с 35 кВ и выше.Диэлектрик - да, скорее всего. Навив на грозозащиту - нет, на 10 кВ нет троса грозозащиты. Вы будете смеяться :) В Сибири местами есть :) с обязательным ППР утвержденным энергетиками, Проект производства работ, если надо могу пример скинуть. Допуск для монтёров в бригаде = 3-я группа выше 1000.Допускающий по наряду - 4-я группа. 5-я группа вообще редкость, единицы. Руководители, главный энергетик, ответственный за электрохозяйство на предприятии. А вообще, насколько мне известно по нашим местностям, электросети не любят присутствие чего-либо ещё, на ВЛ 6-10 кВ. Но это у нас, разумеется. Член бригады Группа по электробезопасности Количество человек Производитель работ (прораб) 5 1 Электромонтер 5 1 Бригадир монтажников по прокладке ОК 4 1 Монтажники ОК 3 2 Электромонтажник - водитель автомашины 3 1 Водитель автомобиля для перевозки машин, оборудования и барабанов с кабелем 1 1 Всего: 7 В добавок к этому представитель от энергетиков. У нас только так и не иначе. Опять таки вероятно своя специфика. Что касается нормативной базы то - ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/project/R...EP_04_35_kW.htm оптика диэлектрик и она уже повешена, но на высоте 5100, просят поднять еще на 2 метра, в их ведомстве всего четыре столба, потом они уходят в сторону. Но эти 4 столба важны, так как это единственный переход через речку ). Причем на проекте уже стоит печать "согласовано". На проверку ездил главный энергетик и докапался..., если бы сразу в проекте внесли поправку по высоте, то вопрос бы не поднимал. Так что за СНИП, ни кто не помнит?Проектирование, строительство и эксплуатация ВОЛС-ВЛ 0,4-35 кВ должно осуществляться в соответствии с требованиями следующих основных нормативных документов: а) СНиП 11-01-95. "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" Министерство России, М., 1995; б) СНиП 3.01.01-85*. "Организация строительного производства", М., 2000; в) ПУЭ. "Правила устройства электроустановок" (главы 2.4, 2.5 и 3.6); г) ВСН 116-93. Ведомственные строительные нормы. "Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи"; д) ОСТН 600-93. Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений связи, радиовещания и телевидения, М., 93; е) "Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше", М., 1999; ж) ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00. "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", М., 2001. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Александрович Опубликовано 15 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба roling Неловко всё-таки уводить тему в частичный оффтоп, но всё-таки: - электромонтёр с 5-й группой? У нас это нонсенс. Группа 5 административная. В чём необходимость присутствия электромонтажника с 5-й группой допуска? Производитель работ - да, с пятой. Бригадир - 4-я, согласен (допускающий). Зачем же ещё и электромонтажник с пятой группой? - а собссно, откуда такой список? Чьи это требования, к такому составу бригады? - и как оформляется наряд на работы по подвеске ОК на ЛЭП 10 кВ, посредством бригады сотрудников другой организации? ------------------- UPD. Вопросы снимаются, прочёл по ссылке. Однако жёстко. Такое ощущение, что господа, составлявшие данные Правила, перестраховываются в плане требований электробезопасности. Или, правила написаны подразумевая сплошь и рядом монтаж ОК на ЛЭП-500 без снятия напряжения. Не доводилось ещё встречать электромонтажника с 5-й группой ... Изменено 15 февраля, 2010 пользователем Николай Александрович Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruest Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба Нашел только в ПУЭ 2.4.55 . Правда там два варианта 5 метров и 6 метров, немного недгнал по смыслу, но все равно всем спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roling Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба Однако жёстко. Такое ощущение, что господа, составлявшие данные Правила, перестраховываются в плане требований электробезопасности. Или, правила написаны подразумевая сплошь и рядом монтаж ОК на ЛЭП-500 без снятия напряжения.Не доводилось ещё встречать электромонтажника с 5-й группой ... Электромонтажник 5 гр. обычно выделяется электробслуживающей организацией и применяется для аварийного отключения линии, если работы под напряжением идут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 20 февраля, 2010 · Жалоба да много людей- монтеров в Кубаньэнерго имеют 5 тую группу, как минимум 1 в бригаде помимо бригадира, плюс все сдают нормативку по киданию цепи 1,5м и 3м на провода, обслуживают, ремонтируют линии 10-35 кв под напряжением. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...